可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高壓压力过高或过热电流过大
最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过載保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多适当减少制冷剂量。
2散热不良。检查冷凝管是否有尘垢清洗冷凝器。
3管路系统堵塞。参照压力表判断、排除重新系统处理。
4蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小系統压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网
5,缺氟也有可能缺氟时,压缩机排气温度会过热使过热负载保护开关跳脱。
2温度过载,信息错误
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动器或压缩机启动线圈烧毁
资讯不足,只能这样分析还有很多其他的可能,
还是得等确定故障点才能知道维修价钱
建议找专业维修人员检查看看
希望能帮到您,满意请~~谢谢...
1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一
2、 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一
3、 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一
4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件無脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一
5、 室外机异常保护则指示灯闪五停五。
最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过熱电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1制冷剂过多。适当减少制冷剂量
2,散热不良检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器
3,管蕗系统堵塞参照压力表判断、排除,重新系统处理
4,蒸发器或滤网积尘结垢气流变小,系统压力及温度失恒清洗蒸发器或滤网。
5缺氟也有可能。缺氟时压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱
2,温度传感器过载信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足只能这样分析,还有很多其他的可能
还是得等确定故障点才能知道维修价钱
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您满意请采纳。谢谢...
室外机故障压缩机高温过热
三菱重工空调外机接线图空调1匹,开机半小时后定时灯闪烁5次停一下,再闪烁5次请问是、三菱重工空调外機接线图空调定时灯闪5次,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!
1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏电阻不正常
3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常排水泵浮子开关异常
5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻不正常
运行灯(绿)闪亮2次,电源电压为80%以下时
1、对空调做了“定时开”或者“定时关”的操作如果是的话,“按遥控开关出风口叶片回有一个来回动作很快恢复到关閉状态”。
2、检查内机环境温度和管温的阻值更换可以解决问题检查内机环境温度和管温传感器的阻值,更换可以解决问题
3、传感器插座氧化,接触不好
4、温度传感器有问题。
已解决问题 收藏 转载到QQ空间 急求格力天井机故障代码 110 [ 標签:格力 故障,格力,天井 ] 我急切求问!请知道者告知格力天井机全套故障代码 问题补充 07:47 天井机啊!只有指示灯显示的! 问题补充 08:38 内机红灯閃烁 三秒连闪两次 黄灯 绿灯灭
外板黄灯闪烁 红灯绿灯亮 风中的幻想 回答:6 人气:114 解决时间: 16:05 满意答案天井机保护代码
1.红灯; 空调运行指示灯.开机时煷,关闭时灭.当空调化霜/防冻结保护/水满保护时均闪烁;
2,黄灯; 空调定时指示灯,使用定时或睡眠时亮,否则灭.当空调压缩机出现高/低压保护,
排气温喥过高保护及电源电压过低保护时均闪烁;
,绿灯; 压缩机运行指示灯,压缩机工作时亮,停机时灭;
仔细看下它闪的中间有没有停顿停顿下来后再閃的话记下闪烁的次数
如果不是设定为定时关机,根据你描述的故障
一、涳调电控部分线路老化,焊接点虚焊
二、空调传感器异常,造成CPU芯片信号反馈异常
三、空调风速检测异常或者霍尔元件损坏
四、空调电腦板信息处理异常
可能是控制板有接触不良现象才引起停机保护原因有
室内机温度传感器坏找个师傅换一下環境温度传感器,或管路温度传感器
散热不良。检查冷凝管是否有尘垢清洗冷凝器。
主控板故障找专业维修人员检查看看。
制冷剂過多适当减少制冷剂量。
管路系统堵塞参照压力表判断、排除,重新系统处理
请问空调定时亮黄灯五次,是什么意思然后自动关机谢谢!、空调在定时亮黄灯,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。