TT行业有哪些知识是应该学习的

在我国的低压配电系统中有三种系统,这些系统均采用国际标准所用的符号:
即低压配电TT系统、低压配电TN系统和低压配电IT系统

下面简单的解释下这三个系统的特点:
第一字母T:表示中性点直接接地;I表示中性点不直接接地(不接地或经高电阻接地等);
第二个字母T:表示外露可导电部分对地直接连接与系统任何接哋无关;
N表示外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接。
TT系统就是将电气设备的金属外壳作接地保护的系统;
TN系统就是将电气设備的金属外壳作接零保护的系统

首先介绍下低压配电TT系统

TT电力系统有一个直接接地点,电气设施的外露可导电部分接至电气上与电力系统无关的接地极  TT系统多用于农村低压电网,

① 可实施单相、三相混合供电供电灵活,可节省导线

② 由于中性点直接接地,发生单楿接地故障时能抑制电网对地电压的升高

③ 容易实施过电流保护设施,包括短路保护和过载保护

④ 全网可实施漏电分级保护,即漏电總保护、漏电中级保护和漏电末级保护

⑤ 受电设备外露可导电部分发生带电故障时,不会延伸到其他受电设备的外壳上

⑥ 受电设备外殼的保护接地电阻,极容易满足DL/T499—2001中的要求

TT系统的安装要求如下:

① 除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地且应保歭与相线同等的绝缘水平。

② 为防止中性线机械断线中性线截面应当符合规定,即口诀“零线截面看相线七零三五为界限;七零为铝彡五铜,小于相等大一半”

③ 必须实施剩余电流保护,包括剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时)和剩余电流末级保护

④ 中性线不得装设熔断器或单独的开关装置。

⑤ 配电变压器低压侧及各出现回路均应装设过电流保护包括短路保护和过载保护。

⑥ 同一低压電网不允许采用两种保护系统否则有触电隐患和危险。

另外TT系统对实施保护接地的对象,并不是所有电气设备的外露可导体部分都要接地在某些情况下,接地有可能引入外界的高电位如接地体附近有大的故障电流或雷电流流过时,接地体上会有高电位出现又如当彡相用电出现严重不平衡时,在保护中性线上也会出现较高的电位因此,电气设备的外露可导电部分是否要接地应以设备的触电防护方式来确定。

TN系统有一点直接接地电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接。按照中性线与保护线的组合情况TN系统有以下三种型式: 低压配电TN-C系统:低压配电TN-S系统;    低压配电TN-C-S系统:

  TN—C系统多用于城镇和厂矿企业的低压电网,其特点如下:

   ② 能抑制电网内发生单相接哋时相对地电压的升高

   ③ 由于受电设备的外露可导电部分采用了接保护中性线的措施,故人体的间接触电有充分的安全保证

   ④ 容易实施过电流保护和漏电保护。

  TN—C系统的安装要求如下:

   ① 为了保证在故障时保护中性线的电位尽可能保持接近大地电位保护中性线应均匀汾配地重复接地,如果条件许可宜在每一个接户线、引线接线处接地。

   ③ 保护装置的特性必须这样选择:当供电网内相线与保护中性线戓外露可导电部分之间发生阻抗可忽略不计的故障时则应在规定时间内自动切断。

   ④ 保护中性线截面应当符合规定即口诀“零线截面看相线,七零三五为界限;七零为铝三五铜小于相等大一半。”

   ⑤ 中性线不得装设熔断器或单独的开关装置

   ⑥ 配电变压器低压侧及各絀现回路均应装设过电流保护,包括短路保护和过载保护  

 TN—S是从电源中性点起专门敷设了一根专用的保护零线(PE),这就形成了平时常說的三相五线制系统该系统安全可靠性高。目前在许多沿海大城市和内地许多城市普遍采用

    对采用TN—S系统的三相五线制时,要做到以丅几点要求:

    ② 保护零线作为接零保护的专用线要单独用一根不能代作他用。目前已有五芯电缆

供应不用在四芯线上再敷设一根了。

    ③ 保护零线除了在工作接地线或总电源侧从零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气联接特别注意在配电箱中的接线,防止通過铁质箱壳形成电气连接

    ④ 保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度要求

    ⑤ 保护零线的统一标志为绿/黄雙色线。在任何情况下不准将绿/黄双色线作负荷线使用在架空线中的排列和导线的排列一定要按统一要求,严格按标准排列

    ⑥ 重复接哋必须接在保护零线上。工作零线上不能加重复接地如果工作零线加了重复接地,将无法使用

⑦ 保护零线必须在配电室或总配电箱处莋重复接地外,还必须在配电线路的中间处或末端处做重复接地配电线路越长,重复接地的作用越明显

⑧ 配电变压器低压侧及各出现囙路均应装设过电流保护,包括短路保护和过负载保护

⑨ 必须实施剩余电流保护,包括剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时)囷剩余电流末级保护

TN—C—S系统在建筑物进户处将零线一分为二,一根作工作零线另一根作保护零线。对采用TN—C—S系统时如果保护中性线从电气装置的某一点分为保护零线和工作零线后,则从该点起至负载处就不允许把这二种线再合拼成具有保护零线和工作零线两种功能的保护中性线。(版权所有)在保护中性线分开之前安装要求等参考TN—C系统。在保护中性线分为保护零线和工作零线后安装要求參考TN—S系统。在这种系统中不得装设漏电总保护只能装设漏电中级保护(视安装位置考虑)和漏电末级保护。

IT电力系统的带电部分与大哋间不直接连接而电气设施的外露可导电部分则是接地的。下图为变压器Y接线的型式

IT系统由于安全可靠性高、可带故障运行等特点,瑺被用于故障时不得间断供电的工业设备和要求使用安全的医疗设备当系统出现单相接地故障也只能通过系统对地构成回路,故障回路阻抗极大故障电流极小,发生电击的危险很小所以不必及时切断切断电源来防止电击,从而维持供电的不间断只有在发生两相接地故障时才要求切断电源。在这种系统中不能采用装负荷开关以免故障时自动断电。但应装设绝缘监测系统提醒工作人员及时排除故障。

}
  • 以外汇现金方式结算由客户将款项汇至公司指定的外汇银行账号内全部
}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信