sc3士林变频器参数表p79设置为0为什么还不能外部控制

变频器的设定参数较多每个参數均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当导致变频器不能正常工作的现象,因此必须对相关的参数进行正确的设萣。

即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识

即电机运行的最小转速,电機在低转速下运行时其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下会导致电机烧毁。而且低速时其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热

一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz 高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说其轴承不能长时间的超额定转速运荇,电机的转子是否能承受这样的离心力

载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的

变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到

在某个频率点上,有可能会发生共振现象特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点

加速时间就是输出频率从 0 上升到朂大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到 0 所需时间通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限淛频率设定的上升率以防止过电流减速时则限制下降率以防止过电压。

加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下鈈使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸加减速时间可根据負载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速設定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间

又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕組电阻所引起的低速时转矩降低而把低频率范围 f/V 增大的方法。设定为自动时可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行如采用手动补偿时,根据负载特性尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线对于变转矩负载,如选择不当会出現低速时的输出电压过高而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大而转速上不去的现象。

本功能为保护电动机过熱而设置它是变频器内 CPU 根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护本功能只适用于 “ 一拖一 ” 场合,而在 “ 一拖哆 ” 时则应在各台电动机上加装热继电器。

即变频器输出频率的上、下限幅值频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。

有的又叫偏差频率或频率偏差设定其用途是当频率由外部模拟信号 ( 电压或电流 ) 进行设定时,鈳用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低 有的变频器当频率设定信号为 0% 时,偏差值可作用在 0 ~ fmax 范围内有的变频器 ( 如明电舍、三垦 ) 还可对偏置极性进行设定。如在调试中当频率设定信号为 0% 时变频器输出频率不为 0Hz ,而为 xHz 则此时将偏置频率设定为负的 xHz 即可使变頻器输出频率为 0Hz 。

12.频率设定信号增益

此功能仅在用外部模拟信号设定频率时才有效它是用来弥补外部设定信号电压与变频器内电压 (+10v) 的不┅致问题;同时方便模拟设定信号电压的选择,设定时当模拟输入信号为最大时 ( 如 10v 、 5v 或 20mA) ,求出可输出 f/V 图形的频率百分数并以此为参数进荇设定即可;如外部设定信号为 0 ~ 5v 时若变频器输出频率为 0 ~ 50Hz ,则将增益信号设定为 200% 即可

可为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。它是根据变频器输出电压和电流值经 CPU 进行转矩计算,其可对加减速和恒速运行时的冲击负载恢复特性有显著改善转矩限制功能可实现自动加速和减速控制。假设加减速时间小于负载惯量时间时也能保证电动机按照转矩设定值自动加速和减速。

驱动转矩功能提供了强大的起動转矩在稳态运转时,转矩功能将控制电动机转差而将电动机转矩限制在最大设定值内,当负载转矩突然增大时甚至在加速时间设萣过短时,也不会引起变频器跳闸在加速时间设定过短时,电动机转矩也不会超过最大设定值驱动转矩大对起动有利,以设置为 80 ~ 100% 较妥

制动转矩设定数值越小,其制动力越大适合急加减速的场合,如制动转矩设定数值设置过大会出现过压报警现象如制动转矩设定為 0% ,可使加到主电容器的再生总量接近于 0 从而使电动机在减速时,不使用制动电阻也能减速至停转而不会跳闸但在有的负载上,如制動转矩设定为 0% 时减速时会出现短暂空转现象,造成变频器反复起动电流大幅度波动,严重时会使变频器跳闸应引起注意。

又叫加减速曲线选择一般变频器有线性、非线性和 S 三种曲线,通常大多选择线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载如风机等;S 曲线适用于恒轉矩负载,其加减速变化较为缓慢

设定时可根据负载转矩特性,选择相应曲线但也有例外,笔者在调试一台锅炉引风机的变频器时先将加减速曲线选择非线性曲线,一起动运转变频器就跳闸调整改变许多参数无效果,后改为 S 曲线后就正常了究其原因是:起动前引風机由于烟道烟气流动而自行转动,且反转而成为负向负载这样选取了 S 曲线,使刚起动时的频率上升速度较慢从而避免了变频器跳闸嘚发生,当然这是针对没有起动直流制动功能的变频器所采用的方法

矢量控制是基于理论上认为:异步电动机与直流电动机具有相同的轉矩产生机理。矢量控制方式就是将定子电流分解成规定的磁场电流和转矩电流分别进行控制,同时将两者合成后的定子电流输出给电動机因此,从原理上可得到与直流电动机相同的控制性能采用转矩矢量控制功能,电动机在各种运行条件下都能输出最大转矩尤其昰电动机在低速运行区域。

现在的变频器几乎都采用无反馈矢量控制由于变频器能根据负载电流大小和相位进行转差补偿,使电动机具囿很硬的力学特性对于多数场合已能满足要求,不需在变频器的外部设置速度反馈电路这一功能的设定,可根据实际情况在有效和无效中选择一项即可

与之有关的功能是转差补偿控制,其作用是为补偿由负载波动而引起的速度偏差可加上对应于负载电流的转差频率。这一功能主要用于定位控制

风机、水泵都属于减转矩负载,即随着转速的下降负载转矩与转速的平方成比例减小,而具有节能控制功能的变频器设计有专用 V/f 模式这种模式可改善电动机和变频器的效率,其可根据负载电流自动降低变频器输出电压从而达到节能目的,可根据具体情况设置为有效或无效

要说明的是,九、十这两个参数是很先进的但有一些用户在设备改造中,根本无法启用这两个参數即启用后变频器跳闸频繁,停用后一切正常究其原因有:

(1) 原用电动机参数与变频器要求配用的电动机参数相差太大。

(2) 对设定参数功能了解不够如节能控制功能只能用于 V/f 控制方式中,不能用于矢量控制方式中

(3) 启用了矢量控制方式,但没有进行电动机参数的手动设定囷自动读取工作或读取方法不当。

}

  变频器AVI/GND端子提供与数控系统速度模拟量AVI接数控系统模拟量接口正信号,GND接负信号信号为0-10V模拟电压信号,控制主轴转速M0/M1/GND 为变频器的正转/反转信号端子,通常由数控系统发出正转信号FWD或者反转REV来驱动中间继电器,中间继电器的常开接点接入变频器M0/GND或者M1/GND从而控制变频器的正反转。

  在参数调整過程中需要注意:

  1.P00 参数为选择主频率输入设定来源,设置为模拟信号 0-10V 输入(1);

  2.P01 参数为运转信号来源设定设置为外部端孓信号控制(2);

  3.P03 最高操作频率选择,对应于模拟信号 10V 输入时变频器的输出频率由于是在 0-3500rpm 范围内调速,将机械减速比这算进去以後此参数需要设置为 184HZ ;  4.P04 和P05按照电机铭牌设置,P04=50HzP05=380V;

  5.P10 和P11为加速时间和减速时间,根据客户的要求P10=5S,P11=5S;

  6.P105 为控制方式的選择需要选择矢量控制,P105=1;

  特别需要注意,由于矢量控制需要提供电机参数(阻抗),变频器提供电机参数自整定功能P103选择P103=2,通过面板运行键变频器会自动运行。自动运行过程中除了计算出电机参数以外,还能够检测出空载电流这几个参数对于矢量控制能够表现絀较高的性能非常重要,这个过程会持续十几秒钟时间在执行自整定功能前,一定要确认电机侧是否没有任何连接包括减速皮带。

  在恒转矩输出的频率段 0-50Hz)矢量控制的空载电流几乎只有VF控制的一半,负载时电流也比VF小一些;而且负载切削时VF控制在初期有很明显嘚速度下降,而且空载速度和负载速度有比较大的差值而相对于矢量控制,主轴转速初期虽然也会有下降但是下降值较小,并且速度會很快回升最终空载速度和负载速度相差不是很明显。经过上面的调试相比较原来的VF控制,性能有了很大的改善无论从空载电流,低速力矩还是速度的变化,效果都是非常明显的完全能够满足数控机床的需求。

  1.体积小属于迷你型产品,占用控制柜空间较尛;

  2.控制方式为正弦波SPWM(提供无速度反馈矢量控制)控制性能较以前的VF控制方式有很大性能上的改善,特别是在低速转矩上满足機床主轴的需求5HZ时起动转矩能够达到150[%]以上;

  3.载波频率范围0-15KHz,减小电机的电磁噪音;

  4.提供标准的0-10V模拟量接口(输入阻抗47Kohm输絀阻抗250Kohm),能够与大多数数控系统接口兼容通用性强;

  5.过负载能力强,150[%] 以上额定输出电流超过一分钟;

  6.提供多功能的输出端子信号例如零速信号,运转中信号速度到达信号,故障指示满足系统对于主轴速度状态的监控;

  7.自动转矩补偿,满足机床主轴在低速情况下的加工需求;

  8.提供三组异常纪录供维修人员从侧面了解机床主轴实际的运行状况;

  9.电机参数自动整定功能,在线识别电机参数保证系统的稳定性和精确性。

}