一般情况下1653三相短路电流是大於单相短路电流的。
可是在发电机出口侧,由于发电机的零序电抗非常小这时候相比正序负序电抗也小得多的时候,产生的零序电流非常大这时候单相短路电流就可能大于三相短路电流了。
不一定!发生单相短路时故障相短路电流公式中正序阻抗和负序阻抗接近相等。在如果零序阻抗小于正序阻抗的时候单相短路电流大于同一地点的三相短路电流。暂态课本上有这个问题就在119页
不是一定,2113一般凊况下“三相短路电流”大于“单相5261短路电流4102”比如在发电机出口侧,由于1653发电机的零序电抗非常小这时候相比正序负序电抗也小得哆的时候,产生的零序电流非常大这时候单相短路电流就可能大于三相短路电流了。
在这里你要分清两者的原理即可
三相短路指的是彡相四线中两条及以上线路发生短路,种类主要有三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路其中两相接地短路是指中性点不接地系统中,任意两相发生单相接地而产生的短路;两相短路是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路;三相短路是指供配电系统中三相導体间的短路
单相短路是指单相接地短路。特点:
不对称短路时由于距发电机的什么是电气线路故障距离很远,降压变压器容量与发電机电源容量相比甚小因此,可假定正序阻抗约等于负序阻抗单相接地(零)短路电流按下式计算:
式中Up平均线电压(V)R0Σ,X0Σ,Z0Σ配电网络的总零序电阻,总零序电抗,总零序阻抗。R1Σ,X1Σ,Z1Σ配电网络的总正序电阻,总正序电抗,总正序阻抗。
电力系统正序电抗的計算在计算低压电力网络短路时,有时需要计入系统电抗XX如果系统电抗不知,只有原线圈方面的短路容量或高压短路器的额定容量Sdn(MVA)時则系统正序电抗可近似地按下式计算:式中Uj=Up平均线电压(V)Sdn原线圈方面的短路容量或高压短路器的额定容量(KVA)。
根据单向短路故障處的电流表达式可知当零序电抗小于正序电抗时,单向短路电流大于同一地点三相短路电流反之小于,还不懂加q…给你发图片细说