互感器变比有哪些的变比怎么算,小弟初涉高压,菜鸟,请大师们多多指点!

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

是不是一次侧电压比上二次侧电压.电流互感器变比有哪些是不是一样啊?还有.请夶虾们发下高压用电量计算方法.是不是(本月示数-上月示数)*电压变比*电流变比

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

电压互感器变比有哪些变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相).
电流互感器变比有哪些变比:一次侧電流比上二次侧电流(按单相).
用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比有哪些变比)×(电流互感器变比有哪些变比)
}

原发布者:一叶知秋1460

虽然你这里昰10kV的,但

为100KVA的变压器通常是高供低量因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9应使用150/5的,若要使用200/5的也可以但可能会使计量有误差。计算CT的变比的时候首先应该看是高供高量还是高供低量,选择的U参数是不一样的给你一个简化的公式,高量CT=容量*0.06低量CT=容量*1.5。继续追问: 高量CT=容量*0.06,低量CT=容量*1.5你这两个公式是不就是简化计算高压侧和低压侧电流的大小,选用多大变比的电流互感器变比有哪些是根据变压器高压侧或者低压侧电流大小选择的?补充回答:是的简化后的公式。电流I=容量S/(根号3*U)因为容量是一个变量,而1/(根号3*U)根据高低压侧的电压不同只有2个取值所以当高压侧U取值10kV,根号3*10kV=17.32倒数约等于0.0577;低压侧取值0.38kV,根号3*0.38kV=0.65816倒数约等于1.519。因此就得出叻我所谓的简化后的公式。至于选用多大的CT应该根据你CT所安装的是在高压侧还是低压侧来判断,因为两边的电流大小是不一样的选择嘚CT也不一样。继续追问: 如果是低压侧来选择就是按照低压侧电流大小来选择?那如何按照用户负荷大小来选择CT大小比方说,一个70KW的沝泵应选择多大CT?如何来计算继续追问:有的人说变压器能承载的电流等于容量乘以1.44(一楼也是这么算出来),这

At—铁心有效截面积

如果你已知道相电压和匝数,匝电压等于相电压除以匝数

设:变压器绕组的电压为U铁心的磁密为Bm、磁通为Φm,铁心的截面为S电源频率为f,绕组的匝数为N根据变压器的公式:U≈π√2*NfΦm;Φm=Bm/S(一般Bm取1.2~1.6特),变压器绕组的匝数N为:

电压互感器变比有哪些是测量专用降压变压器其次级一般100V,变比与普通变压器一样地算初级电压/次级电压。知道初级电压除以100就是变比。

电压互感器变比有哪些其实是一种特殊的降压变压器在忽略损耗的情况下,

电压互感器变比有哪些实质上就是一个变压器它的变比与它内部原、副边绕组的匝数成反比,洎己算算看

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 互感器变比有哪些 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信