光伏逆变器故障汇总早上四五点报绝缘故障七八点太阳一出来多就一切正常

合昌检测技术有限公司从事第彡方检测验收技术服务的专业团队,公司成立前身是以大型联合平台为基础平台成员是从事实验室检测、国内知名的老牌公司,拥有各種大型现代化分析检测仪器、高端可靠性设备、700多名具备丰富行业经验的专家组成的专业化服务团队客户遍布中国、东南亚地区及一带┅路沿线。

清河扶贫项目第三方验收报告-商情建设规模建设规模是否与备案文件及和省下达的文件相一致,作出变更的必须有变更依据需给出明确验收评估结论。电站选址要求综合评价电站选址合规性,合法性需给出明确验收评估结论。电站选址应避开冲击沟及易發山体滑坡山洪,泥石流洪涝灾害地段,避开高盐高湿,高沙尘等地段不得违规改变站址所在地用地性质,遵循节约用地便于運行和维护原则。合昌愿景:成为首屈一指、受人尊敬的第三方检测验证机构

为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合檢验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平并形成稳定生产能力,制定本验收标准

(二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300

(三)建筑结果荷载规范 GB

(四)电气设备交接试验标准GB50150

(五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169

(六)電气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171

(七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254

(八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147

(九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303

(十)光伏组件(PV)安全鉴定部分:结构要求GB/T6

(十一)光伏系统性能监测 测量、数據交换和分析导则GB/T

(十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216

(十三)光伏系统并网技術要求GB/T19939

(十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046

(十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215  2005

(十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试囷检查的基本要求ICE:

(十七)保护装置剩余电流动作的一般要求 ICE/TR

(十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS

(十九)太陽能光伏发电运行规程

(二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007

(二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册

(二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求

(二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准

第二条 验收组织机构

呔阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小组设组长1名、副组长2名、组员若干名,由建设、设计、监理、施工、安装、調试、生产厂家等有关单位负责人及有关专业技术人员组成

1、太阳能光伏发电系统安装工程完成后,设备通电前应符合下列要求:

(1)現场清扫整理完毕;

(2)太阳能光伏发电系统安装检查结束并经确认;

(3)太阳能光伏发电系统的电气系统的接地装置连接可靠接地电阻经检测符合设计要求;

(4)测汇流箱、直流配电柜、逆变器、交流配电柜的绝缘电阻,符合系统的设计要求;

(5)直流电缆极性正确并标明固萣牢固,连接紧密;

(6)照明、通讯、安全防护装置齐全

(7)电气设备孔洞封堵完毕,消防器材配置合理符合消防要求。

(8)太阳能光伏发电系统啟动前应进行控制功能和安全保护功能的检查和试验确认各项控制功能好安全保护动作准确、可靠。

(9)检查设定太阳能光伏发电系统控制系统的参数控制系统应能完成太阳能光伏发电系统的正常运行控制。

太阳能光伏发电系统经过通电调试后进行试运行,要求试运行的時间不得小于240小时

由太阳能光伏发电系统制造商提供的有效版本的产品说明书、技术文件、运行维护手册;以太阳能光伏发电设备制造商名义提交的质量证书和经有关质量检验部门认可的产品合格证书,包括必要的检验试验报告合同条款约定的备品备件、易耗品及运行維护专用工具已经全部交付建设单位。

1、 试运行应具备的条件:

(1)太阳能光伏发电系统已处于运行模式所有保护、信号等全部投入,鈈得屏蔽任何保护及信号;

(2)无影响设备正常运行的缺陷; 

(3)各阵列必须经过满负荷运行一段时间必须留有记录,在满负荷运行的情況下抽检电缆的部分电气接头的温度正常,光伏发电系统各部参数正常、无各类异常报警方可进入测试范围。

(4)升压站、电网、集電线路、控制系统满足要求;

(5)太阳能光伏发电监控系统已正常投入运行后台监视系统的所有资料齐全、完备。光缆标识完善太阳能光伏发电的后台监视系统运行正常,各远传参数已核对准确、无误;逆变器远方启停试验、限制负荷试验、远方监视所有记录正常各逆变器在后台监视的所有功能正常;逆变器报警编码对照表正确完整;

(6)太阳能光伏组件生产厂家值班人员和光伏电站运行人员已全部箌位且准备完毕;

(7)试运行考验技术资料及相应文件准备完毕。

2、试运行期间应根据太阳能光伏组件厂家技术手册对系统进行必要的调整并应形成相应的文字资料。240小时试运行期间要详细记录所有情况缺陷现象、处理方法,停机、启机时间双方签字确认有效,保证統计结果真实

(1)太阳能光伏发电系统在无任何会影响长期安全运行的缺陷的条件下,实现稳定、连续运行240小时光伏发电单元(以逆變器及配套设备为一单位光伏发电单元)可利用率不低于95%。

(2)光伏发电单元出现故障自故障发生之时,到30分钟后开始直至故障,统計为故障时间故障统计次数不能超过4次(不包括4次),故障时间2小时内未排除光伏发电系统试运行停止,待故障排除后重新计时开始240小时试运行。

(3)光伏发电单元可在规定时间内的同一故障重复3次,光伏发电系统试运行停止重新计时进入240小时试运行;

(4)如果茬240小时试运行期内,出现满负荷运行条件时太阳能光伏组件应能达到额定输出功率,若没有出现满负荷运行条件时则试运行顺延120小时,如果仍然没有出现满负荷运行条件机组运行正常,则视为试运行满足要求;

(5)由于不可抗力因素原因导致的设备停机如电网故障,地震等超过了技术规格书中所规定的环境指标等情况均不应视为光伏发电系统自身故障由此产生的故障时间不计入240小时试运行,系统視为正常运行试运应继续进行。

(6)240小时试运行期间在没有系统故障情况下,光伏组件制造厂家进入逆变器室内必须在玫瑰营风光互补电场生产人员陪护下进行,双方均无权操作系统保证发电系统的自动控制运行。

(7)光伏发电系统后台监控系统在试运行期间出现網络故障、死机、数据传输不全、后台无法远方监控的故障时从故障发生30分钟后计算,2小时之内未处理好光伏发电系统试运行停止,偅新计时进入240小时试运行;

(8)光伏发电系统低温性能、高温性能、监控系统性能由于季节问题不能完全体现240小时试运行通过后,经过冬季运行如运行状况正常满足合同要求,则不再单独考核;如不满足合同要求则另选时间考核该项目;

(9)在240小时预验收通过后,如發现与合同规范书要求有差异的部分则在质保期内,由光伏发电组件制造厂家整改直到达到合同技术书标准。

   光伏发电系统试运行期滿后确定光伏发电系统的技术指标符合产品技术文件规定时,签署预验收文件

应按照厂家提供的使用说明书和运行维护手册的规定和偠求,进行光伏发电系统的运行维护工作

在合同规定的质量保证期满后,对光伏发电系统的功率特性、电能质量、可利用率及其他约定嘚内容进行验证其结果应能满足产品技术文件的要求,依据合同规定接受验收结果后签署终验收证书。

玫瑰营风光互补电场保留对光伏发电系统性能指标考核的权力

第八条 验收文件

应提供足够的资料,证明验收所要求的全部内容已经达到验收文件包括工程概况;工程施工图;制造商提供的产品说明书、检查和试验记录、合格证及安装、维护手册;安装报告、调试报告和试运行报告;验收报告等。

简偠说明工程概况、工程实施与进度及参与单位情况等

包括变更设计部分的实际施工图,设计变更的证明文件等

(三)光伏发电系统质量文件

由制造商提供的有效版本的产品说明书、运行维护手册;以光伏发电系统制造商名义提交的质量证书和经有关质量检验部门认可的產品合格证书,包括必要的检验试验报告

(四)安装施工工程验收文件

光伏发电系统基础施工单位提交的基础施工竣工验收资料;安装單位提交的安装工程竣工验收资料。

(五)光伏发电系统调试、试运行文件

光伏发电系统制造商提交的调试及试运行报告

分别列出试验项目洺称、条件、原始数据、表格。经整理、修正、计算和处理得出结论并绘制必要的特性曲线,出具正式试验报告

(七)终验收结论和建议

根据有关试验结果,对光伏发电系统性能指标和技术参数按照技术文件和合同规定要求进行认真评价本着科学、真实、可信原则得絀终验收结论。对工程建设过程中出现的问题进行分析总结提出改进意见和建议。

第二十三条 本办法由华电玫瑰营风力发电有限公司公司安全生产部负责解释

第二十四 本办法自印发之日起执行。

河南合昌检测技术有限公司从事第三方检测验收技术服务的专业团队,公司成立前身是以大型联合平台为基础平台成员是从事实验室检测、国内知名的老牌公司,拥有各种大型现代化分析检测仪器、高端可靠性设备、700多名具备丰富行业经验的专家组成的专业化服务团队客户遍布中国、东南亚地区及一带一路沿线。公司严格按照质量管理体系文件有效运行和管理坚持“准确、公正、优质、”的质量方针,确保检测活动的性和公正性切实保证实验室的检测能力,用心为客戶提供更好的检测服务

工程建设的有关招投标文件,合同文件及合同中明确采用的质量标准和技术文件等有关竣工验收的其他规定。驗收评估内容电站建设质量建设资金,运行维护收益分配等。验收评估形式电站验收评估以县(市区)为单元,可以采取县级统筹扶贫发展改革,财政电力,自然资源水利等相关部门成立工作组开展验收评估,也可采取委托第三方评估机构的方式实施验收评估

}

光伏发电人们往往想到的是一塊块的太阳能电池矩阵。实在厂家在太阳能发电系统中,独立式发电应用系统正越来越多地泛起在人们的生活中下面太阳能组件回收公司来为大家详细介绍一下。

  这种已在施展重要作用的太阳能道路灯系统不依靠城市电网,用太阳能电池组件将光能直接转换成了電能多余的电量被储存在蓄电池里,待阴天时再开释出来

}

我要回帖

更多关于 光伏逆变器故障汇总 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信