悬挑工字钢卸荷大棚监理旁站记录怎么写

  此次新规范对于型钢悬挑脚掱架做了很细致的规定无论是型材的选用还是锚固件都作出了具体的说明。   1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m   2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢工字钢结构性能可靠,双轴对称截面受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便
  3、懸挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜   4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。
U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应鼡钢楔或硬木楔楔紧每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;   5、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准
  6、悬挑钢梁悬挑长喥应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的125倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固其锚固长度应符合現行国家标准。
  7、锚固位置设置在楼板上时楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm   悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的也有柔性的,如果使用钢丝绳其直径不应小于14㎜,使用预埋吊环其直径不宜小于20㎜(或计算确定)预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。
钢丝绳卡不得少于3个   悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求局部悬挑长度不宜超过3米。   在建筑结构角部钢梁宜扇形布置;如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采用设置预埋件焊接型钢三角架等措施
  悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上否则应采取加固措施。 参考资料: 脚手架安全技术规范 2011铨部
}