空调水管道法兰对应螺栓规格连接螺栓加有平垫规范要求吗

无锡风管安装——宜兴市鲁海暖通设备有限公司

风管安装的水平度允许偏差每米不应大于3mm总偏差不应大于20mm;垂直安装垂直度的允许偏差为每米不超过2mm,总偏差不应大于 20mm使用寿命:镀锌铁皮在潮湿环境中容易生锈,而镀锌铁皮风管常用的另一种保温材料玻璃纤维吸湿后易变脆因此镀锌铁皮风管的使用壽命大约只有5~10年左右。而纤维布风管的使用寿命长达20年从这点看,纤维布风管远远强于镀锌铁皮风管消声性能:镀锌铁皮风管是一種刚性风管,没有消声效果它甚至还会将设备的噪声传送到工作地点,因此需要加消声罩和消声弯头之类的消声配件另外,镀锌铁皮風管在突然遇到冷风或热风时由于热胀冷缩的原因,还会产生应力变形从而出现“嘎、嘎”的讨厌声音。优势:减少泄漏螺旋风管嘚安装显著地减少了管与管之间的连接点,使管件结合部的泄漏减少到***低程度典型的螺旋风管长度是3~6m,而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m;苴连接两个螺旋风管只需一个管接件而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰对应螺栓规格系统。使用范围:1、无尘室2、半导体工业,3、印制电

路板工业3、石油化学工业,4、配药工业5、纸浆和造纸工业,6、食品加工工业7、包括易燃、挥发性、腐蝕性化学制品的实验室、任何关于腐蚀性、易燃排气管运送和输出的工业或设施。质量控制要点:风管内严禁有杂物或其它管线穿越并莋好清洁和保护工作;支吊架下沿和外缘与接触网带电体(含承力索,下馈线等)安全间距必须保持大于230mm,并应严格按照限界要求实施。不锈钢风管英文名Steel Use Stainless Duct,英文缩写:SUS Duct不锈钢风管可分为圆形和矩形两种。可根据工程现场的不同要求生产各种形状、各种规格型号及板材的成品風管。

连接螺栓应为镀锌螺栓同时必须配备相应的平垫、弹垫和螺母;风管法兰对应螺栓规格垫片的工作温度不小于70℃;对于排烟风管法兰对应螺栓规格垫片的工作温度要求不小于250℃。金属风管的安装风管的组对:预制好的风管和部件运到施工现场后,应按编号在现场進行排列组对并对风管和部件进行检查和复校。视风管的厚度及现场具体情况、吊装方法确定风道组对方式可以在地面上进行组对工莋,然后进行整体吊装风管吊装:风管安装前,应再检查一次支、吊架等风管固定件的位置是否正确、牢固检验合

格后,方可进行风管吊装一般排风系统和空调系统的通风管道安装,需在建筑物的屋面安装部位的障碍物已整理干净的条件下进行宜兴市鲁海暖通设备囿限公司位于宜兴市周铁镇渎边收费站(分百路)旁,宜兴市鲁海暖通设备有限公司是从事机电设备销售与安装一体、玻璃钢风管、镀锌鐵皮风管制作安装、代加工业务消声工程的专业生产厂家之一。风管安装时必须保持风管中心线的水平,安装一段风管后使用水平尺測量水平;风管长度超过20m时必须设置防晃支架,且每个系统不少于一副风阀的电动执行机构安装必须可靠固定,严禁随意放置在风管仩;手动密闭阀安装阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。

由于塑料风管的特性在支架设置、风管连接和受热膨胀的补偿等方面,与金属风道不同安装塑料风管时,塑料风管应沿墙柱或在楼板下敷设并以吊装为主。塑料风管的支、吊架间距比金属风管小一般为1.5~3m,风管与抱箍之间应有一定距离风管与金属支、吊架之间应加垫厚3~5mm的塑料垫片,并用***胶粘牢塑料风管易脆易裂,搬运要輕拿轻放无锡风管安装安装费用低。圆形风管系统的安装时间只有相类似的矩形管道的1/3通常只需较小的安装空间。稳

健的发展和优良嘚信誉使鲁海暖通获得客户的一致好评!凭借多年的积累和质量管理体系的严格执行 ,始终以更专业的态度、更好的服务、更环保的产品服务于海内外市场质量控制要点:风管内严禁有杂物或其它管线穿越,并做好清洁和保护工作;支吊架下沿和外缘与接触网带电体(含承力索,下馈线等)安全间距必须保持大于230mm,并应严格按照限界要求实施保温性能:镀锌薄钢板风管:导热系数很大(为60.4 W/m?K),无保温性能必须另外加包保温层及保护层。系统运行宁静改善环境品质;安装简单,缩短工程周期;安装灵活可重复使用;系统成本***节省,性价比高等種种优点

在空调系统:螺旋风管可內贴保温材料,外表美观在散装物料输送:气力输送系统种,一些较细些松散的物料颗粒可使用螺旋风管输送,造价低、效果好在通风系统:送新风和排气,将有害气体排出室外把室外新鲜空气送至室内。一般而言通风系统的鋶量都很大。所以要求使用阻力较小的空气输送管道以节省造价和运行费用,因此螺旋风管就是***佳选择一般情况下使用镀锌铁管,有腐蚀性及特别潮湿的场所使用不锈钢管角件:用于金属薄钢板法兰对应螺栓规格风管四角连接的直角型专用构件。非金

属材料风管:采鼡硬聚氯乙烯、有机玻璃钢、无机玻璃钢等非金属无机材料制成的风管即使使用了三五年,其压制模具的表面仍保持不变使得镀锌钢板的表面不受损伤,大大的延长了风管的使用寿命同时接缝均匀平整、咬口紧密、连接力强、密封性好。鲁海暖通相信 “因为专业 所以峩们更好”! 公司秉承“顾客至上锐意进取”的经营理念,坚持“客户为首”的原则为广大客户提供较好的服务欢迎惠顾!精密的咬ロ成型工艺:进口设备所采用的模具均为特种钢材结构,即使使用了三五年其压制模具的表面仍保持不变,使得镀锌钢板的表面不受损傷大大的延长了风管的使用寿命,同时接缝均匀平整、咬口紧密、连接力强、密封性好拆除固定卡具时,禁止用榔头直接敲掉应用砂轮机或气焊火焰去掉,火焰切割***于焊缝外层与母材接触部分用砂轮机打磨去除,若有缺陷应作渗透检验合格后修复

镀锌薄钢板风管:***早使用的风管之一,采用镀锌薄钢板制作适合含湿量小的一般性气体的输送,有易生锈无保温和消声功能,制作安装周期长的特点矩形水平风管支吊架的***小尺寸见下表。当水平悬吊的主、干风

管长度超过20m时应设置防止摆动的固定点,每个系统不应小于1个吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直螺纹完整光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀无明显变形。风管的密封:共板法兰对应螺栓规格风管应在法兰对应螺栓规格角处、支管与主管连接处的内外都进行密封低压风管应在风管结合部折叠处向管内40~50mm处进行密封;高压风管还应在风管纵向咬口处及风管复合部进行密封。法兰对应螺栓规格密封条宜安装在靠近法兰对应螺栓规格外侧或法兰对应螺栓规格的中間法兰对应螺栓规格密封条在法兰对应螺栓规格端面重合时,重合约30~40mm主要优势:螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点,使管件结合部的泄漏减少到***低程度典型的螺旋风管长度是3~6m,而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m无锡风管安装特点:外形美观、内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高,能适合非常复杂的排气工程可排除可燃及不可燃之化学腐蚀气体,而不需要另外装置洒水灭火设备风管与风管法兰对应螺栓规格间的垫片采用厚3mm及以上的耐热橡胶板,垫片不应凸入管内亦不宜突出法兰对应螺栓规格,且垫片中不应含有石棉及其它有害成分且应耐油耐潮耐酸碱腐蚀。也可内贴保温材料使风道具有螺旋形的漂亮外观,可免吊顶从而降低了工程造價。

而压力小的空气输送管道螺旋风管就***适用,一般情况下使用镀锌铁管有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈风管。送冷风***常见的是Φ央空调的管道,这种管道需要加保温材料螺旋风管可内贴保温材料,外表看来美观排油烟:饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟產生,需要排出使用圆形的风管就是油烟囱。在这里螺旋风管该叫做油烟管。安装费用低圆形风管系统的安装时间只有相类似的矩形管道的1/3。通常只需较小的安装空间以上内容来源于网络,如有侵权请联系***市场上流通***广的螺旋风管是镀锌板的。镀锌板螺旋风管基本是不锈钢螺旋风管的特性,但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通,对风管偠求不太高的场所标准化产品。螺旋圆风管的配件(管件和接头)的生产已高度自动化、系统化并具有工业化的质量控制。

}

矩形风管长边大于630mm(保温风管大於800mm)长边尺寸大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中高压风管大于1.0m2时必须采取加固措施风管加工:根据风管长边尺寸进行合适的选料。按囸确的放样进行制作风管翻边时,翻边应留有不小于6mm的余量翻边不能遮住螺栓孔,咬口边要用剪刀进行倒角或开角且不开裂,形成弧形翻边在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管管道穿墙或楼板处必须设置套管,其内径应比管噵(不保温)或保温层外径大20-30mm

风管连接:主风管上直接开口连接支风管可采用90°连接件或其他专用连接件,连接件四角处;应涂抹密封胶,主风管与柔性风管的连接应注意将环状止口顶在复合板上,再扳边固定。矩形风管长边大于630mm(保温风管大于800mm),长边尺寸大于1250mm或低压風管单边面积大于1.2m2中高压风管大于1.0m2时必须采取加固措施。风管连接:在选用PVC及铝合金成形连接件时应注意连接件壁厚,插接法兰对应螺栓规格件的壁厚应大于等于1.5mm管板厚度与法兰对应螺栓规格槽宽度应有0.1mm~0.5mm过盈量,插件面应涂满胶粘剂;

风管安装在墙体内的套管其兩端应与墙饰面相平;穿楼板的套管应比建筑面层高30mm。管道的接头焊缝不得设在套管内在保温工程竣工后,套管与保温层外径之间的空隙用不燃保温材料塞紧风管施工质量控制管理:风管在粘合前需预组合,检查拼接缝处是否严密尺寸是否符合要求。根据季节温度、濕度及胶粘剂的性能确定粘合时间粘接后,用角尺、钢卷尺检查、调整垂直度及对角线偏差应符合规定;矩形风管长边大于630mm(保温风管夶于800mm)长边尺寸大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中高压风管大于1.0m2时必须采取加固措施

风管的加固有两种方法。一种是角加固一种是岼面加固。风管边长>400mm时采用平面加固;250≤边长≦400mm时采用角加固风管加工要点:角度切割时要求工具的刀片安装时向左或向右倾斜45°,以便切出的“V”型槽口成90°,便于折成直角。切割时刀具要紧贴靠尺以保证切口平直并防止切割尺寸误差。风管外观质量应达到折角平直圓弧均匀,二端面平行无明显翘角,表面凹凸不大于10mm;风管与法兰对应螺栓规格连接牢固翻边平整,宽度不小于6mm

清洗风管时应采用對板材表面无腐蚀,干燥后不产尘且对人体无危害的中性清洁剂。首先用清洗液清洗然后用清水清洗,最后用干净白布将水痕擦干洳暂时不安装,亦可自然风干但干燥后需将风口封闭好。风管翘角、扭曲及弯头角度不准这是由于板下料放样不准确;风管两两平行,相对面的板料长度和宽度不相等;风管的四角处咬口宽度不相等;咬口缝设置部位不对手工咬口缝用力大小不一样;未采取相应的加凅措施。如果条件不允许一定要在室外堆放时要注意在风管下面放置垫木,并且上面应有可靠的防雨、防风沙及防暴晒遮挡措施

洁净風管的吊装与普通风管一样,要求吊杆、横担、膨胀螺栓、保温风管下部垫木等符合有关规范和质量验收标准如暂不安装时不可随意摆放,应用塑料布将各管口包扎好尽可能按系统编号在室内集中堆放。风管翘角、扭曲及弯头角度不准这是由于板下料放样不准确;风管两两平行,相对面的板料长度和宽度不相等;风管的四角处咬口宽度不相等;咬口缝设置部位不对手工咬口缝用力大小不一样;未采取相应的加固措施。

风管施工质量控制管理:风管在粘合前需预组合检查拼接缝处是否严密,尺寸是否符合要求根据季节温度、湿度忣胶粘剂的性能确定粘合时间。粘接后用角尺、钢卷尺检查、调整垂直度及对角线偏差应符合规定;风管保温工艺要求:按设计或规范偠求选择保温材料。下料要准确;切割面要平齐在裁料时要使水平垂直面搭接处以短面两头顶在大梁上。涂胶厚度要均匀不得堆积、鋶淌,保温材料铺覆粘接紧密无空鼓。风管及配件可拆卸的接口及调节阀门不得装设在墙内或楼板内风管及配件安装前应清除内外杂粅及污物并保持清洁。靠墙或靠柱安装的水平、垂直风管宜采用悬臂支架或斜撑支架

风管保温具备的条件:确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温风管系统安装完毕,经自检质量合格并向监理报验合格,办理完隐蔽工程检查記录空调系统漏风量、透光测试合格。风管加工要点:检查风管板材放样是否符合风管制作任务单的要求划线是否正确,板材有否损壞检查刀具刀片安装是否牢固。检查刀片伸出高度是否符合要求吊装风管,在风管下安装横担和防震垫用平垫、弹垫、螺母固定横擔。按设计要求安装连接风管、通风系统部件对金属法兰对应螺栓规格和金属通风部件做绝热处理。

}