格力变频空调显示E6Q迪系开机大概十几秒后出现E6。内机工作正常。外机压缩机和风机都不工作。什么问题

格力空调Q迪E6怎么修... 格力空调Q迪E6怎麼修

脚是否松脱接触不良或断线

3、检查外机控制电路板是否故障。

4、检查主控制电路板是否故障

找专业维修人员检查看看。

你对这个囙答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

  故障代码如下:   E1:压缩機高压保护当连续3秒检测到高压保护(大于27kgcm2)时,关闭 除 灯箱外其它负载屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1   E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≤-5℃时指示灯闪烁并显示E2,停压机、外风机;当T蒸≥6℃时压機已停足3分钟,指示灯灭液晶恢复显示,按原状态运行不屏蔽按键   E3:压缩机低压保护:压缩机启动3分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开则整机停,指示灯闪烁显示E3,以提醒用户系统漏气   E4:排气管高温保护,压缩机启动后连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(开路)时,指示灯闪烁显示E4。   E5:低电压保护(过电流保护)压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A指示灯闪烁并显示E5。   二、变频柜机故障显示:   E1:压缩机过载温度保护(压缩机排气温度≥115℃时);变频器過电流保护当变频器负荷电流超过时,显示E1Q'lq C HO6^)ccoQ4R   压缩机启动30秒内,若连续出现4次变频器过电流则灯箱运转指示灯闪烁,液晶型显示E1   E2:室内蒸发器防冻结保护,同普通柜机但指示灯闪烁。   E3:室内环境温度感温头故障断路时显示E3。   E4:室内蒸发器管温感溫头故障断路时显示E4。   E5:室内外通讯故障通讯不良时显示E5

}