空调四通阀与风机接错线


有制冷剂, 四通阀是否串气 4 可能是風机震动的声音,压缩机未必运转.

你对这个回答的评价是

将四通阀的电确线圈接线取下,直接通电试试看四通阀哭否能动作。枪查四通閥足否卡死

你对这个回答的评价是?


单独供电220伏强制打开或者关闭!

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

1、房间太大或门窗打开请关严門窗。

2、室内人太多或有热源请清除热源。

3、室外机安装位置不佳散热不良,如日晒、通风不良等请校正或重装。

4、室内机安装位置不佳冷气循环差,请校正或重装

5、过滤网脏堵,请清洗

6、系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等请修复或更换。

8、进出风处障碍物请清除。

9、制冷剂过多请放出适量的制冷剂。

10、系统混有空气放氟,抽真空重新灌注。

12、检查高低压是否正常若低压偏高,则系统中可能会有空气低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟

13、若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份造成冰堵,也可能昰脏堵

14、压缩机本身效率低。

15、阀门未完全打开

二、压缩机能运转,但送风不够冷

1、室外环境温度太高空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度

2、冷凝器结灰严重,通风不畅散热效果差,造成空调器制冷量下降

3、安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置呔高、太低、偏角造成冷气循环不良。

4、制冷循环系统堵塞毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少制冷量下降。

5、电磁四通换向阀、换向阀电磁线圈、冷热换向开关有故障导致制冷效果差或不制冷。

1、外机日晒、通风受阻等冷凝效果不佳,排氣压力过高而停机请清除障碍物。

2、异常高电压或低电压压缩机无法启动,电流过大过载保护器动作而停机。

4、电网容量不足线蕗压降大、电流过造成过载保护器动作面停机。

5、室外温度太高冷凝压力升高,压缩机过载保护器自动切断电源而停机。如果使空调器正常运转可将风速置于中冷或低冷档,降低制冷负荷使空调器继续运转。

6、电容接触不良或损坏使压缩机不能正常运转

四、空调鈈制冷,空调可以运转但无冷风吹出,检查压缩机是否启动

A.检查压缩机过载、过流保护器、高压保护开关是否断开

B.制冷状态下,室内感温头是否断路制热状态下,感温头是否短路

C.用万用表检查压缩机继电器否吸合。

检查系统压力若低压偏低,且连接管已结霜则需可氟。如连接管不冰手则说明氟已漏完,此情况下不可使压缩机长时间运转,否则会烧毁压缩机

1、插头接触不良或电源线断损是主要故障,必须更换电源线和检查插头

2、电气接触不良或温控器有故障,查明原因后修复或更换元器件

3、电容器接触不良或损坏,需偠修复

4、零件断线、风扇电机失电,查明原因后修复

5、风扇电机,检查风扇叶子是否卡住电机绕组有否损坏,如已损坏应予更换

陸、风扇电机能运转,压缩机不能工作

1、电压太高或太低(需配备2.5倍功率的稳压器)电流大,导致压缩机过载保护器动作

2、电源容量呔小,压降大压缩机受保护而停机。

4、电气线路有问题压缩机不能运转。

7、压缩机自身故障需更换新压缩机。

七、压缩机能工作泹无冷风

1、制冷循环系统泄漏。

2、制冷循环系统堵塞毛细管或干燥过滤器全部堵塞,蒸发器得不到制冷剂而不制冷

3、压缩机自身故障,请更换压缩机

八、有热风,但室风不暖

1.安装位置不当空气流动不畅,请调整或重装

3.系统堵塞。检查毛细管、过滤器、两器等

8.风量小,是否为风机功率小或电容失效或风机转速慢或风机坏。

九、压缩机在运转但送风不够热

2.室外温度低,室内外温差大房间热不起来。

3.制冷循环系统堵塞

4.制冷剂泄漏,制冷循环系统不能发挥正常的制热功能

十、压缩机启动后立即停止

1.安装位置不好,气流受阻挡冷凝器(室内侧换热器)效果不好,排气压力过高而自动停机

2.电压太低或太高,压缩机保护器动作

3.电源容量不够,线路压降大压縮机电流过大造成压缩机保护器动作。

4.电容接触不良或损坏使压缩机不能正常运转。

1.插头接触不良或电源线断损是主要故障必须更换電源线和检查插头。

2.电气接触不良或温控器有故障查明原因后修复或更换元器件。

3.电容器接触不良或损坏需要修复。

4.零件断线、风扇電机失电查明原因后修复。

5.风扇电机检查风扇叶子是否卡住,电机绕组有否损坏如已损坏,应予更换

十二、室外风扇电机能转动,但压缩机不动作

1.电压太低或太高电流大导致压缩机保护器动作。

2.电源容量太小压降大,压缩机受保护而停机

3.电气线路有问题,压縮机不能运转

4.压缩机自身故障,需更换压缩机

十三、压缩机能工作,但无热风

1.制冷循环系统泄漏

2.制冷循环系统堵塞。

3.压缩机阀片漏、坏虽运转却不能压缩气体。

4.四通阀故障不换向,请检查线路或更换四通阀

十四、如何识别全封闭式空调压缩机机壳上的3只接线柱?

运行端(R)启动端(S),公共端(C)RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻利用上述规律可以予以判别。需要说明的是三相压缩机的接线端子电阻值是相等的

十五、如何判断压缩机电动机绕组短路?

用万用表选用R×1档调零后,测量壓缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路对于三相电动机,用两表笔分别接触3个接线柱端子中的2个如果3次测得的阻值一致,表明绕组良好;如果有2次测得的阻值为无穷大表明有一组绕组断路;如果3次测试均为无穷大,表明至少有两组绕组断路;如果3次测量中有2次所测阻值明显小于另一次所测表明有短路。

十六、如何判断压缩机电动机碰壳通地

压缩機电动机碰壳通地就是绕组线内部接线绝缘层损坏与压缩机外壳相碰,形成短路产生这种故障,可使保险丝熔断压缩机电动机不会运轉。检查碰壳通地的方法也可采用万用表的电阻档。先调零然后把一支笔与公用点紧紧靠牢,另一支表笔搭紧压缩机工艺管上露出金屬部分或将外壳板的漆皮支掉一小块,进行测量若电阻值很小,就可判断绕组或内部接线碰壳通地

十七、如何判断压缩机电动机绕組断路?

将万用表调至R×1档然后调零,将表笔接到任何2个绕组的接线端测其电阻值。若绕组值为无穷大(∞)即2个绕组的接线端间鈈导就可判断此绕组断路。

⑴检查压缩机过载、压力开关、过流保护器是否跳开或损坏

⑵检查室内感温器和管温器,在制冷状态下是否开路或接触不良,在制热状态下是否短路。

⑶用万用表检查压缩机继电器是否吸合

⑻检查2003相应的脚是否有OV输出,若有OV则为继电器問题,若无OV输出而是11.5V输出,则检查主芯片相应的脚是否有5V输出若有,则为2003问题若无,则为主芯片问题

十九、压缩机过热,造成启動不久即停机(保护器动作)请检查是否为:

⑴制冷剂不足或过多,请补漏抽真空加足制冷剂或放出多余的制冷剂。

⑵毛细管组件(含过滤器)堵塞吸气温度升高,请更换毛细管组件

⑶四通阀内部漏气,构成误动作确认损坏后更新。

⑷压缩机本身故障如短路、斷路、碰壳通地等,检查确认后更换压缩机

⑸保护继电器本身故障,请用万用表检查在压缩机不过热时其触点是否导通若不导通更换噺的保护器。当更换5528、5532压缩机时需检查启动电容和启动继电器(如其中之一损坏,则必须两者同时更换)

⑹高压压力过高,压力继电器动作请分析原因,针对情况予以排除

⑺冷凝器通风不良或气流短路,请排除室外侧的障碍物清洗冷凝器。

⑻系统混有不凝液气体(如空气等)请抽真空重新灌注。

⑼压缩机运转电流过大请查明原因予以排除。

⑽室外机组环境温度过高请远离热源,避免日晒

⑾压缩机卡缸或抱轴。可用橡胶锤或铁锤垫上木块敲击振动压缩机外壳或采用并联电容、放氟空载的方法,可能使得压缩机启动运转泹若无效则应更换压缩机。

二十、压缩机效率低的判断

效率下降的原因是由于运动件的磨损使配合间隙过大,或吸、排气阀破裂或缸墊石棉板击穿所造成。一般表现为排气压力下降吸气压力升高,压缩机缸盖和吸、排气腔温度过高如果在吸、排气管口接低压表和高壓表,当排气压力在0.6Mpa以上时吸气压力仍停留在0Pa或只能达到真空度52.5Pa以上时,即可判断压缩机效率低

二十一、压缩机失去工作能力的判断

昰指压缩机能正常运转,但已失去吸、排气的功能先将压缩机加液工艺管用剪刀剪断,如有大量R22喷出可以判断不是由于泄漏R22不制冷。這时可将压缩机吸、排气管用焊枪熔脱,取下压缩机单独启动压缩机,待压缩机运转后用手感试压缩机的吸、排气压力。应先试吸氣口有无吸气然后,试排气口有无排气用手堵住排气口,如感到压力不是很大甚至没有排气,则可认为压缩机失去工作能力因为茬正常工作时,压缩机排气口用手指是堵不住的

二十二、压缩机电动机为何电流过大?

⑴压缩机匝间短路但又未达到烧断保险丝的程喥。

⑵压缩机的“副磨擦”破坏了磨擦表面的光洁度,致使压缩机的功率和电流增大但尚未达到“抱轴”或“卡缸”,使压缩机不能轉动的程度

可以用万用表检查压缩机电动机的对地绝缘电阻,正常情况下应在2MΩ以上,如显著变小或接近于零时,说明已短路。如对地绝缘电阻正常,查启动和运行绕组的电阻值。如匝间短路,则运行电流增大。

二十三、空调上电无反应

⑴检查电源或插头是否接触不良囸常则检查接线板。

⑵检查保险丝是否熔断压敏是否烧坏,正常则检查变压器是否有13.5V和9.5V的输出;

⑶ 变压器正常则检查稳压器是否有12V和6V的輸出;

⑷稳压器正常则检查主芯片是否有5V输入、晶振两端是否有2.2V电压如正常则为芯片问题。

⑸ L线与COMP线是否插反

⑹内外机连接线是否错誤。

⑴内风机或风叶安装不佳

⑵外风机风叶与外壳碰。

⑷管路碰撞压缩机或外壳

⑺液击,放出多余制冷剂

⑻钣金件振动大,振动处加帖阻尼快

二十五、空调器频繁开停

⑴电压异常,请改善供电条件使用稳压器。

⑵冷凝器散热不佳、通风不良请清除冷凝器灰尘,詓除风口除障碍物

二十六、灯箱型柜机开机后几秒钟,立刻停机按遥控器后,无反应(灯箱可以亮)可能是故障线断路。

1.检查六芯插座连接是否可靠

2.故障检测线是否通路。

3.检查高低压保护器过流保护器是否通路。

二十七、一开机立即烧保险丝

可能是某处短路。檢查电线或插接部分有无松脱相碰、元器件短路

二十八、液晶显示屏缺陷划,全显示或显示混乱

1.液晶显示屏接触不良。

2.显示板有凝露显示板电子元件失效、氧化芯片管脚虚焊或接触不良,液晶烧坏

二十九、遥控器全屏显示且已换新电池。

1.更换另一品牌的新电池

三┿、蜂鸣器不响,其他功能正常

蜂鸣器坏更换蜂鸣器,注意极性的正确

1.可能接收头位置不到位或接收元件失效。

三十二、开机后显示室温60度制冷不停机。

1.室内感温器或管温器短路

2.室内感温器或管温器插接处有水珠。

三十三、开机后室温显示0度不能制冷运行。

1.室内感温器未插好或折断

2.感温回路上的瓷片电容或电解电容漏电。

三十三、频繁化霜(50分钟左右一个周期)

三十四、制热时内风机不工作

A.管温或感温器未插好。

三十五、接通电源压缩机即工作

检查室内外电源连接线是否接反

2.火线线皮裂开或脱落引起漏电。

3.用户插座没有接哋属感应电压。

三十七、制冷10分钟后压缩机停且不能再运转

三十八、冷暖机外风机不工作其余正常

1.信号线是否插好、内断。

三十九、外风机、压缩机均不运转

四十、压缩机运转外风机不转

3.管温或感温包坏或接触不良。

}