被小电焊机机喷出来的火星烧到了怎么处理

我们厂是水电厂在今年机组大修时有台三相直流弧焊机在蜗壳(为金属容器,且所有金属均处接地状态)焊接时小电焊机机外壳接地线突然燃烧起来绝缘全烧化,接哋线采用的是2.5mm^2的单股铜心线且接触良好。后检查小电焊机机二次侧与外壳绝缘为0经分析是大电流流过所致。同样的事在去年也发生过小电焊机机一次侧为三相交流380V,二次侧输出空载直流60V左右请各为同行分析下,小电焊机机外壳接地是否合理是否还有其他原因引起哋线燃烧,一定是小电焊机机本身的故障吗谢谢大家了。

历史总积分:10089

接地不良为何会引起燃烧地线应该是没有电流通过的。楼主用嘚是哪种直流弧焊机

小电焊机机外壳解地主要防止高压侧对壳漏电,保护人身安全的

但是,当小电焊机机二次测有对壳短路现象并且②次测工件端接触不良时则二次测电流(数百安)由焊把-工件(蜗壳)-蜗壳地-电源地-小电焊机机接地线-小电焊机机外壳-小電焊机机二次测线包形成回路,所以就会烧地线

解决办法:排除小电焊机机二次测对壳短路故障

[此贴子已经被作者于 10:20:14编辑过]

以下是引用金牌电工在 0:46:00的发言:
接地线采用的是2.5mm^2的单股铜心线,且接触良好

不接地良好,估计就不会烧了呵呵

是小电焊机工的焊接时工件接地不恏,焊接电流只借用了外壳这个接地通道了


焊接地线接触不良,而外壳接地又良好加上二次侧又与外壳导通,很明显此是焊把地线囷外壳接地线呈并联状态,大电流都往接地线走了燃烧是必然的。但前提是二次侧必须与外壳绝缘为0。

以下是引用金牌电工在 0:46:00的发言:
接地线采用的是2.5mm^2的单股铜心线且接触良好。

不接地良好估计就不会烧了,呵呵

是小电焊机工的焊接时工件接地不好焊接电流只借鼡了外壳这个接地通道了。


以下是引用金牌电工在 23:02:00的发言:
焊接地线接触不良而外壳接地又良好,加上二次侧又与外壳导通很明显,此是焊把地线和外壳接地线呈并联状态大电流都往接地线走了,燃烧是必然的但前提是,二次侧必须与外壳绝缘为0

二次侧未必须与外壳绝缘为0才有这种情况。

但一般是外壳与工件是导通了的。


焊接地线接触不良而外壳接地又良好,加上二次侧又与外壳导通很明顯,此是焊把地线和外壳接地线呈并联状态大电流都往接地线走了,燃烧是必然的但前提是,二次侧必须与外壳绝缘为0

}

焊机使用规范及安全注意事项制慥分厂机修工段焊机使用规范及安全注意事项一、惨痛的教训二、了解小电焊机机三、小电焊机安全操作规范四、小电焊机十不准一、惨痛的教训 在小电焊机作业现场常出现一些易造成人身触电伤亡事故的安全隐患,如小电焊机作业时焊工不戴专用手套;小电焊机机的引出线接头或绝缘破裂导体裸露;引出线接线柱裸露不加护罩;引出线直接搭在金属物体上;引出线拖拉在地面积水里甚至直接扔到深水裏,而且焊工还站在水里作业当安监人员制止、纠正这些习惯性违章行为时,焊工及相当一部分检修工的回答既简单又统一: “这个电鈈打人”一、惨痛的教训 “这个电不打人!?” 小电焊机机负荷侧(二次低压侧)电压真的不会伤人吗这是个认识上的误区!是缺乏電气专业技术知识的错误认识,也是对触电事故了解不够的原故为此,我们多次付出了惨痛的生命代价! 案例1 : 某安装公司对某氧化铝廠3号熟料烧成窑进行大修临时工何某在窑尾焊接钩钉时,不慎触电送往医院抢救无效死亡。 一、惨痛的教训原因分析: 1、何某无特种莋业资格证违章进行小电焊机作业,对小电焊机操作最基本的技能一无所知 2、窑体系钢材制造,导电性能良好何某焊接时左手持钩釘,右手握焊把被焊物钩钉没有与窑体接触,负载电流通过焊把线、焊条、钩钉、人体、窑体、二次侧地线回到小电焊机机,构成电鋶流通的回路使电流通过人体,造成触电死亡事故 如果被焊物钩钉与窑体直接接触,由于人体电阻远远大于金属的电阻通过人体的電流很小(可以忽略不计),这起人身触电事故就不会发生了 一、惨痛的教训原因分析: 1、雨水使小电焊机钳漏电; 2、死者触及到小电焊机钳的带电部分(如焊钳口、焊条),使小电焊机机的负荷侧电压加于人体较大的电流远远超过摆脱电流,使李某无力自主摆脱而触電死亡 如果李某具备基本的安全用电知识,本次死亡事故是完全可以避免的 案例2 : 某日,李某在未采取任何安全防护措施的阴雨天的環境里进行小电焊机作业作业中,在距离小电焊机机和220V电源约6m处触电死亡一、惨痛的教训 案例3 : 某造船厂有一位年轻的女小电焊机工,在船舱内进行小电焊机作业时不慎触电死亡原因分析: 1、因船舱内温度高而且通风不好,身上大量出汗帆布工作服和皮手套已湿透,导致人体电阻大大下降 2、在更换焊条时触及焊钳口,因痉挛后仰跌倒焊钳落在颈部未能摆脱,小电焊机机二次侧空载电压加于人体造成电击。一、惨痛的教训 通过以上几起触电死亡事故案例的分析引发的触电死亡事故都是由小电焊机机负荷侧电压造成的,并非那些焊工所说的“这个电不打人”相反,这个电不仅打人还能致命!认为它不打人只是条件未达到因为干燥的小电焊机手套、帆布手套忣线手套、各类鞋袜、木板等都有一定的绝缘电阻,相应增大了人体的电阻使通过人体的电流较小,达不到感知电流所以人没有感觉僦认为没有触电,久而久之也就在脑海里形成了错误的认识——“这个电不打人” 但是,当作业环境特殊时不但人体电阻的额外增加蔀分会下降(甚至为零),而且人体电阻也会急剧下降;这时候电打人的条件达到了发生人身触电伤害事故是必然的。 二次侧接线端子紧固锁、绝缘包覆不可裸露二、了解小电焊机机小电焊机机ON-OFF开关,把手绝缘良好电动机具出厂许可证(每季更换色号)焊接电流强弱调整紦手绝缘良好电压表二、了解小电焊机机外观检查项次检查项目检查标准1小电焊机机本体外壳外壳护盖无破损,固定良好未松脱2小电焊机機ON-OFF开关按键或把手或把手无破损绝缘良好3电流强弱调整把手无破损、绝缘良好4一次/二侧接线端端子固定牢固,裸线部位绝缘包覆良好、未裸露5小电焊机机入场作业许可证经电气专业人员检查合格后于小电焊机机外壳正面明显贴示6小电焊机机外卡接地配设绿色或黃绿色接哋线,并连接至接地系统7电压表外观良好无破损电压指示于需求电压要求相符合二、了解小电焊机机项次检查项目检查标准8一次侧电源線3心橡皮绝缘软电缆线9一次侧接电来源小电焊机机一次侧电源接自过载保护开关(漏电断路器)10二次侧电缆线(焊把夹端)电缆线或橡皮绝缘软电纜线11二次侧电缆线(接地夹端)接地用橡皮绝缘软电缆线12焊把夹绝缘包覆良好、金属部位未裸露13电击防止装置(灯色检视)红灯亮:电击防止失效黃灯亮:焊接作业中14电击防止装置配线小电焊机把线需穿过环形CT(比流器)15电击防止装置跳脱开关跳脫功能测试正常,开关不可用他物(如牙签)凅塞16焊接空载电压以电压表测量二次侧接线端显示电压值<24V二、了解小电焊机机一次侧电源线夹接固定,接线端以压着端子固所外加覆盖不裸露小电焊机机外壳,配黄绿色或绿色接地线至接地系统一次側電壓 二次側電壓二、了解小电焊机机焊机工作原理二、了解小电焊機机焊接电缆是焊机连接焊件、工作台、焊钳的绝缘导线一般要求具备良好的导电能力和绝缘外皮、轻便柔软、耐油、耐热、耐腐蚀和忼机械损伤能力强等性能。 减少接头;为避免和减少接触电阻的热

}

()-()讯 (文/图 记者 卢漳华 实习生 卢燕 通讯员 彭冲)工人小电焊机火星掉到泡沫上,不到两分钟便引燃整个泡沫厂昨日下午2点左右,事发同安凤南农场土楼中心小学附近的┅泡沫加工厂同安消防立即出动8辆消防车赶赴现场救援。

昨天下午3点半记者赶到现场时,火势已被控制住距离泡沫厂一两百米的地方,都能闻到一股烧焦味走近一看,泡沫厂被烧得面目全非铁皮搭建的简易搭盖被烧塌了,厂房、机器设备被烧得七零八落泡沫、電缆被烧融化,连在墙外的树都未能幸免在厂区有一台小电焊机机,工人告诉记者应该就是小电焊机机引起的火灾。

14时18分消防官兵趕到现场,立即展开灭火救援消防官兵对厂房的车间及仓库位置进行覆盖灭火,防止火势的进一步蔓延再从厂房的外围用一把水枪向裏面压制火势。15时20分,火势被基本控制下来经过官兵们近一个小时的奋力扑救,大火终于被扑灭

工人告诉记者,当时应该是下午两点左祐当时有一名小电焊机工人正在作业,火星四处乱喷随后掉在泡沫上,就着火了

工人陈先生告诉记者,当时见有人喊着火他们便趕过来灭火,提起水桶往着火处浇水但是当时风很大,火势迅速蔓延拿灭火器灭火已经来不及了。他指着自己手臂、衣服上的黑烟告訴记者烧得太猛了,风一吹黑烟都掉在身上了。旁边一小女孩脸上都被熏成黑色

住在附近的张先生说,前后不到两分钟的时间整個泡沫厂就全都烧起来了,火舌蹿得很高滚滚黑烟不断往上空蹿。

目前消防等有关部门正在做进一步调查。

}