请问老师,压差传感器装在哪里里

如楼梯间就设置在楼梯间与前室的墙上;

如是前室,就设置在前室与走道的墙上

可能由于泄压阀需要进行开启面积的计算;另外,像上海对泄压阀装在防火墙上是不認可的认为达不到2h的防火要求,从消防审查培训会上来说不建议采用泄压阀的形式,而建议采用压力传感器(其它地区好像暂时没有楿关要求)所以目前采用压力传感器的做法比较多。(很多地方对住宅的余压控制系统做法没有公建严格一般要保证送风满足要求。)

压力传感器其实为压差变送器通过测量两个空间的压差(比如楼梯间与前室,前室与走道间)的压差来联动风机出口的电动旁通阀(泄压阀)的启闭保证空间内的余压值,比如楼梯间50Pa,前室25Pa;或者楼梯间40Pa,前室30Pa

对于压差传感器,在我们甲方群里有几点疑问:

1、  这个压差傳感是给消防做还是弱电做

2、  压差传感如何安装?

就这两个问题以下做一个系统的总结和交流。

压力传感器控制系统其实是一套独立嘚联动系统可以是弱电做也可以是消防来做,但是最后都要消防来调试并负责验收所以个人建议为避免扯皮,还是放在消防标段比较匼适

要谈如何安装,先介绍一下系统:

这个系统主要为控制柜、线路和末端传感器三个部分

1)  按市场上某个品牌的产品一个控制系统鈳以带60个点左右(也可能与厂家产品有关),一般输出两组(前室和楼梯间)注意:传感器前室是每层都要设置楼梯间是地上、地下各設置一个,一般在中下部(软管用一根不规范)

2)  控制柜供电电压: 220VAC;标准带两路 DC24 外供电源(也可以四组,60个点左右)供压差传感器用電;控制柜可放在楼层机房内,防雨型也可以放在室外

3)  消防压力传感器一般按装在1.8m-2.2m,压力测口朝下也要方便调试;前室和楼梯间灰塵基本对压力传感器没有影响。安装太低可能会认为破坏,安装高了不便于调试操作。


4)  在管线敷设的时候信号线和电源线应分开敷设,防止干扰

1、整个系统的安装关系参考如下放大图

2、压力传感器安装图及电气系统图纸


}

黑龙江哈尔滨西门子QBM2030-5压差传感器變送器安装手册

陕西沃信机电工程有限公司坐落于中国古都西安市我公司主要经营西门子电动阀,西门子电动调节阀西门子比例积分閥,西门子平衡阀西门子温控阀,西门子压力调节阀西门子空调系统两通阀,西门子风阀执行器西门子液压执行器,西门子电动蝶閥西门子控制器,西门子传感器西门子控制面板等楼宇科技类产品。

 随着工业的不断发展普通的温度传感器已经无法满足各工厂嘚生产要求,在生产过程中越来越多的厂家注重温度传感器的安全性,灵敏度使用性能等。西门子传感器采用新的科技很好地克服叻上述缺点。

  传感器是一种高精度检测仪器在、航空、航天中应用都有严格要求,产品都须经过严格测试才能应用所以传感器生產是一种高新技术的具体运用和体现。基本型传感器是一种基本的单个变换装置组合型传感器是由不同单个变换装置组合而构成的传感器。应用型传感器是基本型传感器或组合型传感器与其他机构组合而构成的传感器

  温度温度传感器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内从而形成温度的传感器。一般分为热电阻和熱电偶型两种类型

  热电阻温度传感器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信號转换放大后再由线性电路对温度与电阻的非线进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线的4~20mA的恒流信号

  热电偶温度传感器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热電势经冷端补偿放大后再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,后放大转换为4~20mA电流输出信号为防止热电偶测量中由于电偶斷丝而使控温失效造成,传感器中还设有断电保护电路当热电偶断丝或接解不良时,传感器会输出大值(28mA)以使仪表切断电源

  温喥温度传感器具有结构简单、节省输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工莋可靠等优点。温度温度传感器的输出为统一的 4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用也可用户要求做成防爆型或防火型测量儀表。

  西门子温度温度传感器因结构简单、节省输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保護和限流保护、工作可靠等优点深受客户喜欢

然而,有一点不足的是它的数据处理能力还不是很强大,无法满足许多场景中的高数据囷高计算要求随着高科技的发展,智能传感器已经成为新的市场需求下面我们来看下西门子传感器的分类及应用。西门子传感器从功能角度大概有红外触感器、人体移动传感器、光照度传感器、温湿度传感器、燃气传感器、烟雾报警器和PM2.5传感器等传感器就是每个子系統的前端触手,下面对几个常用的传感器做个简单的说明按被测量分类:根据输入物理量的性质进行分类;按敏感材料分类:根据制造西門子传感器所使用的材料进行分类。可分为半导体传感器、陶瓷传感器等传感器按工作机理分类:主根据物理和化学等学科的原理、规律和效应进行分类;按能量的关系分类:根据能量观点分类。

应选择外表面进行过喷塑或不锈钢外罩抗腐蚀性能好且密闭性好的传感器。4.電磁场对传感器输出信号的影响在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查看其是否具有良好的抗电磁能力。5.易燃、易爆不仅对傳感器造成彻底性的损害而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性还要考虑到防爆强度,以及电缆线引絀头的防水、防潮、防爆性等总之,西门子传感器是非常精敏的配件在日常存放试用过程中,要特别注意环境以免影响西门子传感器的性能,还要根据不同的环境合理选择传感器如何快速做好西门子传感器选型工作?

你让怎么打开维修电路板做工也能一眼看出,昰否是机器贴片是否有三防漆,电路板几层是否有虚焊,是否有铜线来回穿插电路板中这些都能看出一个企业在电路板设计布局的實力。不好的布局也会给传感器带来故障隐患再就是看传感器的模块是否是进口品牌,模块的电流值多大这些将直接影响传感器使用壽命,还有就是传感器的电容看容量是否够,看品牌是否是大品牌这些也会影响传感器的性能,后看传感器的风道风道的设计合理,传感器的散热能力就能够提升很大反之传感器会容常出故障。传感器是一种利用变频技术和微电子技术借助改变电机的工作电源的頻率来控制交流电机的功率控制设备。如今随着工业自动化的程度不断提高大部分传感器基本上都得到了广泛应用。

}

西门子空气压差开关 QBM系列

西门子涳气压差开关 QBM81-5

用于风管流量开关或过滤器监测

垂直压力隔膜 , 引压点向下

用于空气和无腐蚀性气体

压力线性特性测量范围可调

用于获取暖通空调中空气和非腐蚀性气体的压差值.

获取和周围环境压力之间的正压或者负压值大小

管子连接设备,有下列组成:

风管插针(用于简单、快速和密封安装)

风管插针(带节流板用于精确测量)

该压差传感器可以和任何接收并处理传感器DC 0...10 V 输出信号的系统或设备共同使用。

傳感器通过硅橡胶膜获取压差值膜的偏差被感应到并转换成电信号。通过一个DIL 

关可以选择不同的测量范围

传感器的电回路产生一个壓力线性信号,该信号是通过校正并且温度补偿的测量值被

压差传感器可以墙体安装也可以顶棚安装,由下列部件组成:

带安装支架、電缆口以及可拆卸盖子的外壳

带接线端以及用于选择测量范围的DIL 开关的印制电路板

采用的变压器必须为安全的低压电源配有单独线圈,設计为100%容量

必须遵照当地安全法规进行选择并且加保险丝。

如果线的长度超过50 米并且和电源线一起敷设必须使用屏蔽电缆。

QBM65...可以直接安装在风管、墙壁、吊顶以及控制面板上

为了确保“技术参数”中的保护等级,压力连接管头必须朝下并且位置高于风管插针

不推薦水平安装(绞接盖在顶部或者底部) 。如果实在无法避免水平安装那么必须考虑测量值的偏差 .

如果压力连接头朝上或者低于风管插针,可能会在压力传感器内聚积冷凝水对传感器造成损害。

当安装在35 x 7.5 DIN 顶部导轨时, 需要安装支架AQB21.1(可单独订货的附件)传感器和支架为搭扣式連接。

传感器供货时自带一根2 米的塑料管可以用于现场的风管插针。

出厂校验 在“技术参数”中列出的数据只有在传感器垂直安装的前提下才是有效的如果传感器需要水平安装,也就是说绞接盖在顶部或者底部(并不推荐),必须考虑测量值会有一定的偏差

用于监測空气过滤器,气流风扇皮带

用于监测洁净室,厨房等压强

QBM81…压差探测器用来监控通风空调系统中的压差低压或过压。通过测量压差监测空气过滤器,主导气流被损坏皮带以及洁净室和厨房等房间的过压等。

不同压强相连处产生的压差偏转弹性振动膜这种特殊的隔膜确保了转换点长期的稳定性。每种型号都刻有适合高精度调节的单独刻度

有三种压差探测器可供选择,区别在于三者的压强范围

壓差探测器QBM81-…包括:

连接工具包(与开关一起供应)

附件 在苛刻的环境条件和情况下,要求高精度测量时可选择其他两种工具包:

方位重要紸意事项:安装方位除垂直方向外都影响插入压力参见下述“调试注意事项”。

压差探测器适合安装在风管或墙上推荐方位是垂直,泹原则上任何方位都可以接受

压强连接管道可为任意长度,但如果长度超过米响应时间将增加。

压差探测器应该安装在压强连接点上方为防止凝结水聚集,管道应该是连通的在压强连接处和压差探测器之间应该有一个逐渐倾斜的坡度(无回路)。

要求的设定点可以茬盖板上的设定把手[5]上选择

压差探测器出厂校准为垂直安装。如果水平安装则对开关点的影响如下:

-盖板朝上:开关点比刻度高11Pa

-盖板朝下:开关点比刻度低11Pa

西门子空气压差开关 QBM系列

上海菁园科技有限公司!

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的嫃实性、准确性和合法性由发布企业负责化工仪器网对此不承担任何保证责任。

}