电气工程是机电安装五大分部之┅也是贯穿建筑工程施工全过程的重要内容,本文是基于工程实例对电气工程施工主要流程的工艺解读可供大家参考实施!
电气工程施工工艺流程图
预留预埋施工环节请点击查阅
下面从四个方面实例解读电气施工主要工艺
①防雷接地装置施工 ②线槽桥架安装
③末端安装 ④高低压配电房施工
1)防雷接地施工质量要求
注意:焊好后应清除药皮,焊接点除埋设在混凝土内的不作处理外其余的焊点均需采取防腐措施:刷防锈漆一道,银粉漆两遍
2)防雷引下线施工要点
· 避雷引下线暗敷设做法
利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少於两根主筋每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称引下线间距不应大于25m。
按设计要求找出全部主筋位置用油漆做好標记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线Ф12㎜的镀锌圆钢以备与避雷带连接。
柱内引下线与梁内均压环可靠焊接采用双面焊接,焊缝双面焊接长度大于6D下端与建筑物桩基钢筋及基础底梁钢筋的两根主筋焊接。每層各引下点焊接后隐蔽之前,均应请现场施工员及监理进行隐检同时应填写隐检记录。
卫生间等电位用预留接地钢筋与均压环可靠焊接
引下线与梁内均压环可靠焊接
平屋顶上所有凸起金属构筑物或管道等均应与避雷带连接
5)避雷带(网)安装工艺
A、屋面避雷带安装时應平直,无急弯焊接处需做防腐且无遗漏;支架高度100mm,水平直线段支架安装间距1.5m转弯处0.5m;避雷带在女儿墙上敷设位置要求:墙宽度≤300mm,避雷带置于女儿墙中间;墙宽度>300mm置于距外边缘150mm处
B、引下线处刷黄绿相间色,并贴好标示牌
C、建筑伸缩缝处应设置补偿装置;补偿器须作上翻弯
A、接地扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm分别涂黄色和绿色相间的条纹标色,接地扁钢安装前应调直、调平
B、接地扁钢距地媔高度为250~300mm
C、接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm
D、金属门框与门分别用裸铜软线与接接地
平直线段桥架吊架间距1.5m~2m如果采用吊杆支架,吊杆直径不应小于8mm且需在过梁处应设置固定支架
转弯中间位置增设一组吊架;顶层桥架距楼板距离不小于150mm,上下层桥架间距不小于150mm;桥架标识清晰
金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处于接地干线相连接;桥架首尾两端需与配电柜外壳或地线排可靠连接
非镀锌电缆桥架间連接板的两端跨接铜芯接地线跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上,地线的最小允许截面积不小于4mm2;连接前剔除接地螺栓下方的絕缘层
3)电缆桥架内敷设工艺
电缆沿桥架或者托盘敷设时应将电缆单层敷设,排列整齐;不得有交叉拐弯处应以最大截面积电缆允许彎曲半径为准
整齐、间距均匀、用扎带绑扎牢固、挂牌标示
与土建配合,桥架穿越墙体、楼板等部位预先留孔
A、线槽、桥架底板应与支吊架横担用金属螺栓固定(≤200mm用一个螺栓固定;>200mm,距边1/4处两个螺栓固定)
B、桥架穿越墙体及楼板应用不燃材料封堵;穿越防火分区桥架内必须做防火封堵
将防火枕逐层按次序在楼板洞内及电缆桥架内摆放整齐,防火枕厚度与楼板平齐要求表面平整美观
防火泥填塞密实,防火泥表面平整
5)特殊位置桥架安装工艺
室外安装桥架安装高度不能低于积雪、积水高度同时考虑选用防水型盖板,进出室外桥架、線槽室内须高于室外,防止雨水流入室内
桥架穿越伸缩缝位置做法按图所示
1)线缆、电箱安装要点
线颜色选择:保护地线为黄绿相间色零线为淡蓝色,A相为黄色B相为绿色,C相为红色;配电箱内部接线要排列整齐接线端子压接牢固
金属导管内导线的总截面积不宜超过其截面积的40%,同一管内的导线总数不得超过8根;管内导线不得有接头、扭结;导线在引出部分应有防止损伤的措施(一般加塑料护口)穿线前清除管内杂物及积水
2)插座、开关安装要点
同一室内插座,安装高度一致;相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致;接线規范、牢固(建议采用接线帽)
不同作用不同大小的照明开关、调节开关与温度器等面板底部标高保持一致;开关距地面在1.2m至1.35m之间
安装牢固,间距合理整齐美观
大型灯具安装前,应按灯具重量的2倍做过载试验
配电箱柜台箱盘安装垂直度允许偏差为1.5‰相互间接缝不应大於2mm,成列盘面偏差不应大于5mm标识清晰正确