颚式破碎机的安装和试运转要求頭次购买使用的客户请注意了头次使用,安装和试运转很重要下面对此做一简单介绍:
安装时需注意:鄂式破碎机是*早的破碎设备,吔是*学常用的甲等破碎设备在整个破碎工程鄂式破碎机是占了*主要地位,其它设备是辅助该设备工作的机械所以鄂式破碎机的安装问題很重要,要与其它的机械配合安装然后就是位置也要选好。

1、需要安装在避雨的地方不可露天放置。
2、电机需安装在鄂式破碎机的後方旋转方向需要按要求所做,不得反向
3、机器应牢固定在混凝土地上,地基要留出排矿槽其斜度不小于50度。基础性时刻有用户根據料机和运输设备而定
4、在调整派料口前,应松开拉紧弹簧待调整好后,在适当调整弹簧的紧张程度弹簧的紧张程度以能够消除肘板与肘板垫间的噪音和肘板在工作时不易脱落为宜。
5、鄂式破碎机与其他设备的配合及管理需有利于生产,有利于流水线作业保证工莋面而不拥塞。
6、为了原料成品的方便运输进出料*采用机械化运输设备。
7、试车前拧紧螺钉和联接零件检查润滑情况。
8、先用人力搬動皮带轮确认为运动不受阻碍时,即可进行空车试验在两个小时内不得有冲击、噪音、密封处漏油及皮带轮摆动和轴间松动等现象。軸承温升不超过35度若发现以上故障需立即停车进行检查。
9、用户进行负荷试车需十小时并采用次硬矿石如无以上故障且轴承温升不超過70度,即可投入生产

①试运转前,各轴承及运嫒部件都应加注润滑油各部联接螺栓都应紧固好。
②对电动机进行单机试运转或无负荷建联机试运转无问题后才能挂上三角皮带带动颚式破碎机运转。
③无负荷试运转3~4h滚动轴承*温度不得超过65’C,正常工作温度45—50C之间較为合适;滑动轴承*温度不得超过60℃,正常工作温度35~45C之间较为合适。机座振动量不超过0.2—0.5mm/mo④带负荷运转7~8h

a)开始下料时应缓慢加入大小不超过入料口尺寸80%的矿石,如遇大矿石卡住入料口应立即停转,用钎子凿碎大块石料不得用大锤宜接敲击,以免损伤机件
b)试运转过程中应随时注意各部轴承的温度及运转情况。
c)带负荷运转正常投入生产之前,应将各部件联接螺栓再次拧紧
d)根据出料粒度偠求调整出料口宽度。调整方法:先放松拉紧弹簧螺帽再用扳手转动调节螺帽,使斜形楔铁上升(此时出料口减小)或者下降(此时出料口变夶)*紧好拉紧弹簧螺帽,用手盘动无误后方可启动电动机

}

重要考点有哪些二级建造师机電工程常考知识点有哪些?二级建造师考点对应的习题到哪里才能找到为了帮助考生学习,小编将定时更新相关内容希望对大家提升荿绩有所帮助,下面我们一起进入二级建造师机电工程的学习更多详情请关注

  机电工程项目试运行管理

  某机电工程进行到试运荇阶段,该工程共包括A.B两个单位工程单位工程A办理了中间交接,单位工程B完成了系统试验大部分机械设备进行了单机试运行。

  联動试运行由建设单位组织试运行操作人员刚经过培训返回工厂,开始熟悉生产流程和操作程序为使工程尽快投产,建设单位认为联动試运行的条件已经基本具备可以进行联动试运行。建设单位决定在联动试运行中对单位工程B还未单机试运行的机械设备一并进行运行囷考核,联动试运行完成后再补办B工程的交接手续,联动试运行开始后发生如下事件:

  事件1:单位工程B一台整体安装的进料离心泵振动值超标,轴承密封泄漏严重一条合金钢管道多处焊缝泄漏,中断试运行后经检查确认泵存在制造超标缺陷,并未查到该泵的现場开箱检查记录和有关的安装施工记录管道焊缝未达到标准规定的检查比例,存在焊缝漏检现象根据事件的影响和损害程度,界定为笁程质量问题

  事件2:单位工程A中,一台换热设备封头法兰严重泄漏经检测是法兰垫片损坏,需要隔断系统更换垫片致使联动系統中断3小时。事后经检查分析认定是操作工人误操作,致使系统工作压力超过了设计的规定限值

  1.建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的程序是否错误?中间交接对建设单位有什么作用

  2.事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存茬哪些错误引起的?

  3.通常工程质量缺陷界定为质量问题的规定有哪些事件1中出现质量问题的主要原因有哪些?

  4.从操作工人出现誤操作分析试运行操作人员应具备哪些基本条件?

  某施工单位承建南方某地一公用建筑的机电安装工程其建筑电气工程含有独立嘚变配电所。给水工程建有自备的生活水池和消防水池及配套的加压泵房水源由城市供水管网供给,排水工程包括废水处理中水回用装置和污水人网设施通风空调工程的冷源用自备冷水机组制取、热源由市政高温热水管网提供。建筑智能化工程对建筑设备运行实施自动監控建筑物内装有8台自动扶梯、10台电梯,自动喷淋消防工程已通过检测和消防验收关键设备采购订货合同明确,供应商参加设备的试運转工程按合同约定定于当年年终建成,业主在11月份要求全面试运行于次年3月份初投人商业运行。

  1.为做好试运行应做哪些准备工莋?有哪些外部条件必须提供?

  2.应怎样安排建筑智能化工程与建筑设备的联动试运行?

  3.是否有受环境条件制约的试运行工作?应怎样处理?

  1.建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的程序不正确

  中间交接只是工程(装置)保管、使用责任(管理权)的移交,即中间交接对建设单位的作用有:(1)解决施工单位尚未将工程整体交工之前有权对部分工作进行试车作业的问题;(2)解決了生产操作人员在只能中间交接后可以进入装置,进行联动试运行的生产程序

  2.事件1进料离心泵的质量问题的引起是由于在安装施笁中存在以下错误:(1)无泵的现场开箱检查记录和有关的安装施工记录;(2)管道焊缝未达到标准的检查比例,存在焊缝漏检现象;(3)由于没有查到开箱检查记录可以认定设备未进行进场检验,故不能及时发现存在的“制造超标缺陷”

  3.工程质量确定为质量问题嘚规定如下:凡是工程质量不合格,必须进行返修、加固或报废处理造成直接经济损失不大的,为质量问题由企业自行处理。

  事件1中出现的质量问题主要原因有:

  (1)违背施工程序:①振动超标有可能是设备基础不合格泵安装前未进行设备基础的复核;也可能是垫片设置不合理、地脚螺栓未紧固、二次灌浆不合格;②泵安装后未进行整体安装精度的校核与调整就进行了下道工序。

  (2)管悝与施工不到位:①材料设备的进场检验不符合要求、施工资料的保管不符合要求;②管道焊缝未达到标准的检查比例存在焊缝漏检现潒。

  (3)使用不合格的材料及设备如泵存在制造超标缺陷;没有泵的现场开箱检查记录,有使用未经检查合格的材料设备之嫌疑

  (4)也有可能是检测设备的选用不符合要求。

  4.试运行操作人员应经过培训、考试合格熟悉试运行方案和操作方法,能正确操作

  1.全面试运行展开之前应对安装工程实体及有关记录资料进行检查以便确认是否符合试运行条件,同时做好技术准备编制试运行方案或组织设计。做好组织准备建立试运行指挥班子和作业队伍。做好物资准备贮备好充分的试运行消耗材料和备品备件。

  试运行湔必须做到电源、水源、热源、通过网络从外部引入、排污总管已与城市污水管网连通试运转计划已告知有关设备供应商。

  2.先是建築设备监控系统和建筑设备各自进行单机或单个回路的试运转这时两者的接口断开,待建筑设备监控系统用模拟信号测试表示系统工莋正常;建筑设备单机试运转或无负荷建联机试运转合格,投人手动运行正常;再将两者接口连通;先仍在手动运行状态但有的监视信號能在监控系统进行显示,确认稳定后将建筑设备逐个转人监控系统的自动调节状态下。

  3.通风与空调工程的制冷效果和施工质量的栲核在冬季是无法实施的因而仅对该系统做无负荷的单机试运转或无负荷建联机试运转,合格后封存待来年夏初补做试运行,工程甩項投人使用业主或使用单位与施工单位用协议形式约定夏初试运行计划的具体时间和明确有关工程实体的保管责任。