罗斯蒙特雷达液位计3300系列雷达液位计门槛电压设置比实际值低一点。为何液位会从真实很快涨上去



带抛物面天线的罗斯蒙特雷达液位计液位计是一款非接触式雷达液位计抛物线天线是安装在固定顶盖、不带导波管储罐上的首选天线类型。因其具有窄雷达波束和高信噪比的特性此款天线可安装在现有的检修孔盖上并接近储罐壁处。在某些情况下其还可安装在带浮顶的储罐上,用于测量向下至浮顶仩目标板的距离

1、可测量各种产品,包括轻油产品、重质燃料油以及沥青等


2、有效防止产品积聚和冷凝
4、采用 2 线制本质安全 Tankbus 进行通讯便于安全安装
5、通常安装在运行中的储罐上
}

罗斯蒙特雷达液位计3300雷达液位计接线:

液位计需要使用适合的电源电压并且(如果适用)经认证可用于危险区域的屏蔽双绞线(18-12 AWG)

电子部件外壳有两个1/2-14 NPT入口。还有可选的M20x1.5囷PG 13.5适配器连接件依照当地或工厂电气规范制造。

请确保正常密封了未使用的端口以预防湿气或其他污染物进入电子部件外壳的端子模塊室。

使用密闭式金属塞密封好未用端口

1.确保外壳依照危险场所认证、国家和当地电气规范进行接地。

3.在端子侧拆除此封盖(见标有现場端子的标牌)

4.使电缆穿过电缆封盖/导线管。对于防爆/防燃安装仅允许使用经过隔爆或防燃认证(Ex d llC (气体)或Ex t lllC (粉尘))的电缆封盖或导線管装置。

5.按下面的图示接线

6.如果存在闲置不用的端口,使用供应的密封金属塞将不用的端口密封

7.重新放回封盖并拧紧。

非本质安全hart輸出和n型认证:防火花/限能电源

带防燃/隔爆HART输出的罗斯蒙特雷达液位计3300系列液位计具有内置安全栅无需外置安全栅。

非本质安全Modbus输出

带防燃/隔爆Modbus输出的罗斯蒙特雷达液位计3300系列液位计具有内置安全栅无需外置安全栅。

手操器需要回路中至少有250Ω负载电阻才能正确工作,请参阅下图。

对于Ex d和tb安装只有当HART负载电阻在+侧时,此图才适用;否则负载电阻值限于300Ω。

}