10 kV中性点不小接地电流系统系统铁磁谐振

原因分析及消谐措施探讨

摘要:本文就中性点不小接地电流系统系统10 kV配电所中由于接入三相五柱电压互感器产生铁磁谐振原因进行汾析并对各种消谐措施进行探讨。

关键词:配电所 铁磁谐振 消谐

1  10 kV配电所电压互感器运行及出现谐振情况

我段管内10KV配电所均为中性点鈈小接地电流系统系统(小电流小接地电流系统)各配电所的每一段母线上均接有一台三相五柱式电压互感器(PT),其一次线圈中性点矗接小接地电流系统由于电网对地电容与PT的线路电感构成谐振条件,在运行中经常出现铁磁谐振现象引起过电压,出现“虚幻小接地電流系统”或烧断PT高压保险甚至在运行中出现过PT一次侧零相瓷瓶内部引线烧断的现象。下面仅列举岱岳配电所2000年出现谐振过电压及PT保险熔断的部分事例:

① 2000年3月5日13:15岱岳配电进线一开关跳闸,Ⅰ段母线PT高压保险熔断3相跳闸原因是线路瞬间故障。

② 2000年3月18日20:50岱岳配电Ⅰ段母线PT高压保险B相在运行中熔断。

③ 2000年3月23日8:51岱岳配电自闭一、自闭二开关跳闸,发“电压回路断线”、“10KV系统小接地电流系统”光芓牌自闭母线PT高压保险熔断。原因是自闭线路故障

④ 2000年6月11日,岱岳配电所全所停电春防试验在作业结束后送电合电源进线开关时,發“10KV系统小接地电流系统”光字牌出现“虚幻小接地电流系统”现象,馈线送电后复归

2  铁磁谐振过电压产生原理

   在中性点不小接地电鋶系统系统中,为了监视系统的三相对地电压配电所内10 kV母线上常接有Y/Y/接线的三相五柱电磁式PT,其电气结线见图1

    正常时PT的励磁阻抗很大,系统对地阻抗呈容性三相电压基本平衡,中性点的位移电压很小但在系统出现暂态过程时,如单相小接地电流系统的发生和消失等都会使PT中暂态励磁电流急剧增大,感值下降于是三相电感值有所不同,在PT的开口三角处出现零序电压

    设L0为PT三相并联的零值电抗,当L0與3C0回路达到固定振荡频率ω0时将会在系统中产生谐振现象。随着线路的延长依次发生1/2次分频谐振、高次谐振。当发生谐振时由于PT感忼显著下降,励磁电流急剧增大可达到额定值的数十倍,造成PT烧毁或保险熔断

当系统发生1/2次谐波时,会使PT开口三角处呈现电压这可鉯从PT二次侧开口三角的接线原理分析,其原理接线如图1所示正常运行时电压相量如图2所示,图中: mn= a+ b+ c=0 

考虑PT误差以及三相系统对地不完全平衡在开口三角处也可能有数值不大的不平衡电压输出,但不足以使接在其上的电压继电器动作

当系统出现低频谐振时,电压的正弦波形中含有1/2次谐波分量如以B相为参考相量,则开口三角处的电压为:


其相量如图3所示可见当发生1/2次谐波谐振时,在PT二次侧开口三角处所顯现的电压是相电压中1/2次谐波分量的2倍当这个分量足够大时,就会使接在开口三角处的电压继电器动作造成单相小接地电流系统假象。

当系统出现高次谐波谐振时以三次谐波谐振为例,此时电压的正弦波形中含有三次谐波分量仍以B相为参考相量,则PT开口三角处的电壓为:


可见当发生三次谐波谐振时在PT二次侧开口三角处所显现的电压是相电压中三次谐波分量的3倍,当这个分量足够大时就会使接在開口三角处的电压继电器动作,造成单相小接地电流系统假象

通过有关研究及在实践中应用证明:在PT的一次侧中性点串接复合电阻消谐器,随着R的增大谐振的范围缩小,当满足R≥6%Xm时可消除一切铁磁谐振;在PT开口三角绕组接入电阻相当于在PT的励磁电感之中并入电阻,能夠限制和消除谐振

3.1 PT中性点经消谐器小接地电流系统

从各配电所安装消谐器运行情况来看,消谐器抑制谐波的效果较为明显原理图见圖4。


图4 10KVPT一次侧中性点经消谐器小接地电流系统时电气示意图

PT一次侧中性点串入的消谐装置是一种特别配置的非线性复合电阻它的接入相當于在PT一次侧每相对地都接入电阻,能够起到抑制PT过电压、过电流、阻尼和抑制谐波的作用

3.1.1 消谐器的消除谐振作用

安装消谐器后,系統感容等效电路可用图5表示


图5  安装消谐器后系统感容等效电路及分析示意图

回路的电势平衡方程式为:

其中:E――系统等效电势

就其绝對值而言,存在下列关系:

令 =E ` 则式(3)可转化为:

而E `与I的关系也可转化为:

此系一个焦点为(± ,0)的椭园

式(5)可用图5所示求解。UL與UC+E / 的交点有a1、a2、a3三个点a1点在UL的线性范围,为稳定工作点;a2点在互感器的饱和区域为不稳定工作点;a3点为谐振点(由于UC-E /  偏向于第四象限,与UL仅在线性范围有一交点不在此讨论。)

当不存在消谐器即R=0时式(4)可化简为:

UL与UC+E的交点a4、a5分别为稳定工作点和不稳定点。而UL与UC-E的茭点a6即为谐振点由图5可见,无消谐器R时谐振点a6处过电流和过电压均增大。

当消谐电阻R足够大UC+E/ 的曲线如图5中虚线所示。这时UC+E/ 与UL只在線性范围内有交点,可以消除铁磁谐振

根据以上分析,可以看出安装消谐器有利于防止过电流,阻尼铁磁谐振的发生

3.1.2  消谐器的限制過电压、过电流作用

PT中性点接入消谐器后,可以限制系统在一相小接地电流系统或弧光小接地电流系统时流过PT另两相的高压绕组的过电流如图4PT接线示意图中,当系统C相(或A、B相)发生单相小接地电流系统时C相对地电压:UCX=0,在此情况下若没装消谐器,则:

此时流过A、B两楿高压绕组的电流为:

式中:XLE――PT的单相感抗

即I为正常值的3倍因此,即使系统不发生过电压单相小接地电流系统时也可能烧坏另两相嘚高压绕组。若系统因单相小接地电流系统而引起过电压则此电流会更大。

当PT高压侧中性点上安装消谐器后在C相单相小接地电流系统時,流过A、B两高压绕组的电流为:

时式中电流值就小于式(1)中的电流值,即通过A、B两相高压绕组的电压受到消谐器R的限制而实际上消谐電阻的阻值与感抗之比(R/XLE)远大于0.28。因此消谐器的接入削弱了单相小接地电流系统时流过非故障相互感器高压绕组的电流,可有效地防圵PT过电压和过电流

PT开口三角绕组接电阻的电气原理图见图6。

由于电阻接在开口三角绕组两端必然会导致一次侧电流增大,也就是说PT的嫆量要相应增大从抑制谐波方面考虑,R值越小效果越显著,但PT的过载现象越严重在谐振或单相小接地电流系统时间过长时甚至会导致保险丝熔断或PT烧毁。一般来说接入10 kV PT开口三角绕组的电阻取16.5~33Ω。

配电所采用的开口三角绕组接可控硅分频消谐装置的原理图见图7


图7 開口三角绕组接可控硅分频消谐装置的原理图

在电网出现雷电过电压或操作过电压时,该电路VSO端电压和触发脉冲反相VSO不能导通。当发生單相小接地电流系统故障时VSO虽有工频电压但无触发脉冲,仍不能导通仅当电网中发生分频铁磁谐振时,VSO才会导通三角绕组被短接,鐵磁谐振在强烈的阻尼作用下迅速消失当谐振消失后,VSO恢复到阻断状态

在实际运行中,上述两种装置仍不能有效避免谐振的发生及保險熔断在谐振发生或线路单相小接地电流系统时PT一次侧电流显著增大及因本身元件故障而失去消谐作用是上述两种装置的主要缺陷。

3.2.3 采用抗谐振型PT或在PT中性点串单相PT

采用抗谐振型PT和在PT中性点串单相PT原理相同电气原理见图8。


图8 抗谐振型PT的电气原理图

假设L0与L1、L2、L3具有相哃的伏安特性则此时PT的励磁电抗Xm=XL1+XL0' ,所以L0的接入主要有以下三个优点:

1) Xm显著增大比较易实现XC0/Xm≤0.01这个条件,使系统扰动时不致于发生谐振

2) L0接入后,加在非故障相PT绕组的电压下降至接近相电压不会饱和,从而杜绝了谐振的发生

3) 由L0二次绕组电压继电器作小接地电流系统指礻装置,在单相小接地电流系统时其输出电压为75 V可按此值进行整定计算,从而保证了小接地电流系统指示装置的灵敏度

若中性点串入PT嘚励磁电抗XL0远大于XL1值,则效果更佳此时加在非小接地电流系统相L1和L2、故障相L3、中性点PT的L0绕组的电压全部等于相电压5.77 kV,肯定不会饱和而苴小接地电流系统指示装置可获得的输出电压可达100 V。

通过前面的讨论我们可知道在PT中性点加消谐器、采用抗谐振型PT或在中性点串单相PT的方法,在线路单相小接地电流系统时能够使PT各相绕组电压均能保持在正常相电压附近而不会饱和从而很好地抑制铁磁谐振,降低PT一次侧電流同时亦保持了小接地电流系统指示装置对零序电压幅值和相位的灵敏度,其优点较为突出我段于2000年8月份对10KV配电所母线PT进行了改造,在其一次侧中性点上加装了消谐器改造后效果明显,运行至今未出现过PT保险熔断与“虚幻小接地电流系统”现象

[1]沈宗阳.中性点不小接地电流系统系统中电磁式电压互感器引起的铁磁谐振一些消谐措施装置的比较使用,广东省10 kV绝缘及过电压研讨会1992