拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录
SPWM为正弦波调制直流电压至少应該在220V*1.414加滤波电感变压器开关管等等的损耗。
主要是把SPWM波进行傅立叶分解得到基波的幅值。以下均对于调制比M=1 单极性SPWM调制(全桥)基波有效值为0.707Vd 双极性SPWM调制(全桥)基波有效值也是0.707Vd 也就是楼上说的不考虑管压降及电路线压降输出要得220*1.414 三相SPWM控制相电压基波幅值为0.5Vd 线电压有效徝为0.612Vd
回答的很详细,最近在学习这方面的东西求书名 谢谢
双极性的值应该不是这个关系,我也不明确知道但是至少知道这个关系是错誤的
二楼说的很清楚,一楼也没说错将“二电平SVPWM线电压基波有效值是0.707Vd”反过来就是一楼说的“220V*1.414”,当然是在不考虑压降及其他损耗下的悝想值
我们公司的逆变器最小母校电压按输出交流(指线电压)有效值的峰值再加70V左右的回差设置,回差也可以适当缩小点比如输出AC480V(线电压),峰值即根号3倍再加70V即760V左右。当然了这个电压指boost升压的旁路点,若输入电压超过此值BUS会相应提升。
如果母线电压设置的高能不能通过调制度来降低输出交流电压的大小啊, 母线电压不变的情况下调整输出交流电压的大小,