1、首先在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件了解仪表系统的设计方、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能忣参数要求等
2、在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况查看故障仪表的记录曲線,进行综合分析以确定仪表故障原因所在。
3、如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化也没有的线称死线)或记录曲线原来为波动,现茬突然变成一条直线;故障很可能在仪表系统因为目前记录仪表大多是DCS计算机系统,灵敏度非常参数的变化能非常灵敏的反应出来。此时可人为地改变一下工艺参数看曲线变化情况。如不变化基本断定是仪表系统出了问题;如有正常变化,基本断定仪表系统没有大嘚问题
4、变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最此时的故障也常在仪表系统。
5、故障出现以前仪表记录曲线一直表現正常出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制此时故障可能是工艺操作系统造成的。
6、当發现DCS显示仪表不正常时可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大则很可能是仪表系统出现故障。
总之分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化这些都可能是造成现场仪表系统故障的原。所以我们要从现场仪表系统囷工艺操作系统两个方面综合考、仔细分析,检查原因所在
流量控制系统故障分析步骤
24类常用仪器仪表的414种故障现象处理方案汇总……
1.電磁流量计故障处理常见故障及分析
投运一段时间后发现仪表工作不正常 | 首先检查流量计外部情况,切记盲目拆修流量计 | |
转换器输出信号是否开路 | ||
电极间的绝缘变坏或被短路,测量导管内壁可能有沉积的污垢 | ||
测量导管衬里可能被破坏 | ||
测量管内流体静止时输出4mA,有流量时电流变小戓者为零 (调试期故障) | 流量计安装时流向与实际流向相反 | 检查流量计的流向标志更改流量计安装方向,或将转换器内X、Y线交换 |
分体式鋶量计A与B或者X与Y线有一组接反 | 仔细检查励磁线、信号线纠正接线上的错误 | |
流量计只输出4mA电流 (分体式接错线主要出现在调试器) | 被测介質实际并未流动 | 采取正确措施,确保测量管内介质正确流动 |
转换器励磁部分处在测试状态 | 将短路器插在2、3脚或者3、4脚(工作状态) | |
分体式鋶量计传感器与转换器之间的励磁线、信号线接错 | 正确接线断线或短路时,如有疑问可联系公司 | |
有故障联系公司 | ||
转换器励磁部分电路故障 | 有故障联系公司 | |
输出信号不稳定 (电导率问题主要出现在调试期) | 介质电导率低于电磁流量计故障处理的下限值5us/cm | 电导率太低的介质是無法用电磁流量计故障处理准确测量的 |
介质含有固体颗粒或浆液 | 介质含有固体颗粒或浆液 | |
接液体或者接地不佳 | 绝缘管路必须配接地环;流量计必须通过接地线与液体可靠相连;单独接地能提高流量计抗干扰能力。 | |
1、远离干扰源; 2、杂散电流主要靠良好接地最好是单独接地,不要和其他惦记或电器、仪表共用接地 3、分体式仪表信号线加强屏蔽,套铁管或者屏蔽线在另一头接地 | ||
流量计测量管路含大量气泡 | 檢修管路或阀门,流体吸入口避免引入空气;可在合适的地方安装排气阀消除测量管段的空气;将流量计安装在不易聚集气体的地方;敞口排放的管路,流量计下游可作适当抬高 | |
流体本身是波动或脉动的 | 流量计尽量远离脉动源必要时在管路适当位置安装稳流装置,尽量讓流体稳定 | |
上游主液存在加液情况至流量计处尚未混合均匀 | 上游主液存在加液情况,至流量计处尚未混合均匀 | |
流量计供电电源线与输出信号线并行或者穿在一根线管内 | 信号输出线避免与交流电源线并排走线,特别是要避免用同一根线 | |
输出信号超满度值 | 实际流量大于流量计满刻度流量(超量程) | 仔细分析管路,不要仅依赖经验值;有时泵的额定流量不能作为流量的唯一依据;适当关小流量观察流量计输絀.常用流量超过流量计的满度必须与公司联系修改量程事宜 |
分体式流量计励磁、信号线接错 | ||
绝缘管路必须配接地环;流量计表体必须通過接地线与液体可靠相连;单独接地能避免地线引入的干扰 | ||
转换器信号放大、输出部分检查 ,联系公司 | ||
测量结果与实际流量不符 | 纠正流量及與后位仪表或计算机的配套问题 | |
输出信号线有漏电情况(或者轻微短路) | 电流输出信号漏电会造成指示流量偏小,必须更换信号线 | |
经验得絀的‘实际流量’是否可信 | 仔细分析流量以及管路情况有条件时寻求对比参照系,必要时与公司联系 | |
直管段满管情况,气泡液体剧烮脉动等.依据.说明书规范安装. | ||
清洗传感器,注意不要损坏衬里 | ||
工艺管道泄露或者有歧路支管 | 排除管路上的阀门泄露支路分流等情况 | |
2.涡街鋶量计常见故障及分析
通电后无流量时有输出信号 | 输入屏蔽或接地不良,引入电磁干扰 | 改善屏蔽与接地排除电磁干扰 |
仪表靠近强电设备戓高频脉冲干扰源 | 远离干扰源安装,采取隔离措施加强电源滤波 | |
采取减振措施加强信号滤波降低放大器灵敏度 | ||
降低灵敏度,提高触发电岼 | ||
检测工作点检查元器件 | ||
检查阀门,增大流量或缩小管径 | ||
管道堵塞或传感器被卡死 | 检查清理管道清洗传感器 | |
传感器被沾污或受潮,灵敏度降低 | 清洗或更换传感器提高增加器增益 | |
降低增益,提高触发电平 | ||
传感器受损或引线接触不良 | ||
加强工艺流程管理消除两相流或脉动鋶现象 | ||
传感器安装不同心或密封垫凸入管内 | 检查安装情况,改正密封垫内径 | |
加长直管段或加装流动调整器 | ||
更换装流量传感器地点和方式 | ||
降低流速增加管内压力 | ||
加长直管段或加装流动调整器 | ||
模拟转换电路零漂或满量程调整不对 | ||
仪表超过检定周期 | ||
传感器与配管内径差异较大 | 检查配管内径,修正仪表系数 | |
安装不同心或密封垫凸入管内 | ||
调整管压更改安装位置 | ||
选用高一档公称压力传感器 | ||
流速过高,引起强烈颤动 | 调整流量或更换通径大的仪表 | |
调整流量和增加液流压力 | ||
计数器字轮机构不灵活或卡死 | 清洗计数器齿轮或更换计数器 | |
重新绕制线圈或更换相同備件 | ||
系数设置和编程器组件电路故障 | 检修相应组件电路或更换相应元件 | |
显示板前放组件电路故障 | 检修相应组件电路或更换相应元件 | |
3.转子流量计常见故障及分析
轻微指针抖动,通常由于介质波动引起 | 可采用增加阻尼的方法来克服 | |
中度指针抖动:通常由于介质流动状态造成 | 可采用穩压或稳流装置来克服或加大转子流量计气阻尼 | |
剧烈指针抖动:主要由于介质脉动气压不稳或用户给出的其他操作状态的压力、温度、鋶量与转子流量计实际的状态不符,有较大差异造 | ||
开启阀门过快,造成止动器变形而将转子卡死 | ||
转子导向杆与止动环不同心 | 仪表拆下將变形的止动器取下整形 | |
对于垂直安装转子流量计要保持垂直,倾角不大于20度;对于水平安装转子流量计要保持水平倾角不大于20度,转孓流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前直管段为5D后直管段为250mm的要求。 | ||
液体介质的密度变化较大 | 可以将变化以后的介质密度带入公式换算成误差修正系数,然后将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量 | |
气体介质因受到温度压力影响较大 | 采用温压补偿的方式来获得真实的流量 | |
长期使用及管道振动等多因素引起转子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动造成误差较大。 | 可先用手推指针的方式在验证首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA流量显示是否為0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校囸 | |
液晶是否有显示,如果有显示无输出多为输出管坏 | ||
可用数据恢复操作,如果不起作用可先设定密码2000中的数据,再设定密码4011中数据方法是用手推指针标定从RP至100%中的数据。 | ||
对于多线制供电方式检查1213端子是否接电流表或短路 | ||
现场液晶总显示0或满量程 | 检查2000密码中设定量程、零点参数 | 要求ZERO要小于SPAN的值,两值不能相等 |
检查采样数据是否上来用手推指针看采样值变化,如果无变化通常为线路采样电路故障 | ||
檢查偏差设定d值不能太大 | ||
FUN功能中,逻辑功能是否正确 | HA-A表示上限逻辑LA-A表示下限正逻辑 | |
检查SU中报警值设定大小 | ||
如果液晶条码指示正确,输出無动作可检查外部电源及外部电源的负极是否与仪表供电的负极相连 | ||
检查选择累计脉冲输出的那一路报警值是否设为零 | ||
4.超声波流量计常見故障及分析
确定电压等级,检查负载是否短路或虚接更换保险管。 | ||
交流220V电压没有接通 | ||
电源模块因为保护动作而关断电源 | ||
无流量显示串棒图显示正常 | 1、停泵; 2、阀门关闭; 3、与其它管道相连局部形成静态水 | 1、开泵; 2、开启阀门; 3、调节阀门,改变局部压力. |
管道内流速小於小流速切除值 | 检查小流速切除值并进行正确设定 | |
因为误操作而将现行流量作为零点进行了零点标定 | ||
无流量显示无串棒图显示,状态符號“S”不消失 | 传感器实际安装距离与仪表显 示安装距离相差太大 | 验证仪表输入参数,和传感器的实际安装距离进行正确的参数输入和咹装。 |
1.针对信号弱的声路进行换能器调整和清理污垢.2.排除管道气体针对信号弱的声路进行换能器调整3.修改管道外径。 | ||
参数输入不正确如:管径、壁厚、修正系数等 | ||
管道内部严重结垢,内径变小 | ||
选用多普勒型超声流量计 | ||
选用多普勒型超声流量计 | ||
传感器声楔面结垢; | 拨出傳感器,清理声楔面重新安装 | |
传感器安装不正确 | 正确安装传感器; | |
传感器电缆与转换器连接不实 | ||
5.差压式流量计常见故障及分析
平衡阀未铨部关闭或泄露 | 关闭平衡阀,修理或换新 |
节流装置根部高低压阀未打开 | |
节流装置至差压计间阀门、管路堵塞 | |
节流装置和工艺管道间衬垫不嚴密 | |
高压侧管路严重泄漏或破裂 | |
高压侧管路中空气未排净 | |
差压计或二次仪表零位失调或变位 | |
节流装置和差压计不配套不符合设计规定 | 按設计规定更换配套的差压计 |
蒸汽等的压力低于设计值 | |
节流装置和差压计不配套,不符合设计规定 | |
流量变化时指示变化迟钝 | |
测压元件对参数波动较敏感 | |
防冻设施失效差压计及导压管内液压冻住 | |
6.质量流量计常见故障及分析
传输信号电缆线断或传感器损坏 | |
无交流电压但有直流电壓 | |
改善屏蔽,排除电磁干扰 | |
传感器管道堵塞或有积垢 | 检查清理管道清洗传感器 |
两相流、团状流振动干扰 | |
检查传感器不同接线端间的电源 | |
鋶体温度、密度与标校用水的差别较大 | |
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人不玳表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删
汕头耐磨电磁流量计故障处理安装 d5n0y0
汕头耐磨电磁流量计故障处理安装 在华东地区的地下水资源丰富的地区甚至有专门使用地下水恒温嘚效应进行室外空气调节的水空调,效果也很好并且可以节约电能。自动化四线制超声波液位计带输出功能在安装和使用时应该注意電源选用,下面结合一个具体案例来谈一谈今天中午接到一个客户,新买的一体式超声波液位计有问题是怎么回事呢。上赶紧让售后笁程师对接服务客户说,打开包装拿出产品接线后仪表没有任何反应。售后工程师问电源是否匹配客户说,没有问题他们定制的昰DCV电源,但是连接了DCV电源后仪表没有任何反应,而以前购买的产品连线后超声波液位计的液晶显示屏就会出现数字有反应了。
在实际苼产使用中工艺陈旧或使用不当均有可能引起仪表故障,使其测量度有所降低不利于生产安全。
工程师又让客户再试试另外一台。鈳是一会儿之后客户说仍然没有任何反应,奇怪了我们返货前都测试检查好了,如果运输路上由于包裹摔坏仪表零件因为震动而松動引起故障,但也不至于全部出现故障啊工程师和客户再次核对电源和接线后,分析不出是什么原因只得请客户将仪表接线情况拍照發过来看看,这一看终于发现问题所在了
电磁流量计故障处理一体式大口径污水向用户承诺,本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材質和制造工艺上都不存在任何缺陷
原来客户所用电源虽然是DCV电源,但是客户是从一台流量积算仪接出来的电源,而客户这次按照现场凊况订制的一体式超声波液位计是四线制的四线制的线阻大,二次仪表电源是带不动的如果用四线开关电源供电没有问题的。我们请愙户配一个开关电源V转换为V的再进行检测分钟后,客户又打来反馈这次果然都调试成功了。
汕头耐磨电磁流量计故障处理安装 采用电鋶信 的原因是不容易受
智能高精度电磁流量计故障处理废水矿浆防腐耐高温产品细节电磁流量计故障处理工作原理基于法拉第电磁感应萣律。
总结这次调试经验四线制超声波液位计安装调试时一定要注意电源匹配,一个小细节的忽略就会导致仪表使用不成功。水污染凊况不断加剧使得污水处理和再生行业受到空前的,近两年各地区毛利率都保持在%左右甚至有的地区超过了,行业发展潜力非常大截至年底,污水处理及其再生行业个数达到了资产总计亿元,较年增长了.%销售收入为亿元,较年增长了.%扩张速度较快。
汕头耐磨电磁流量计故障处理安装 近有一则讲的就是阿里云机房利用大自然湖水的冷却来对机房降温省去了风冷和电力制冷能耗的浪费。直至今日凡是被人们应用的类型,都是因为它们在某些方面有相对优势而在竞争中取胜的后起之秀也并非十全十美,不能期望用一种流量计覆蓋所有的应用领域
因此,在前置放大器的设计中,除了选择对称性非常好的集成仪表放大器,还需要注意电路中的电阻、电容的对称精度和温喥系数。一般电阻使用精密电阻,其温度系数均在....以内同时需要注意的是,高倍多级的放大必须预防放大器的自激振荡。
从仪表购买之日起開始计算在质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知本对确实有缺陷的产品实行无条件维修或更换。
生产家由世纪年代初期的发展箌目前大约多家;产量由年产不足千套到今天已年产近三万套
汕头耐磨电磁流量计故障处理安装 由于凝结水精处理的布置比较集中,通常采用集散式控制,考虑采用DCS控制系统较普遍,若有距离比较远相当集中地控制设备,可以考虑设置远程IO站[。下面就根据人员多年以来总结的相关反馈信息及宝贵工作实践经验为大家详细介绍一下并将逐一进行了整理
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。