三乙创建医院创建对医院集中空调通风系统有要求吗

【摘要】:正医院集中空调通风系统的清洗间隔时间,要根据不同地区环境的空气质量情况而定,至少每年要清洗一次目前尚无专门用于医院场所集中空调通风系统卫生管悝的国家标准。近日北京市为加强对公共场所集中空调通风系统卫生管理,保障集中空调通风系统卫生安全,市卫生局编写北京市《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》地方标准(地方标准编号DB11/485-2007)

支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式


邢瑞昌李其明,郑方治张业彬,姜蒙男贺爭鸣,吴敬红涂杏珍,杨瑞荣;[J];中国实验动物学杂志;1996年04期
中国重要会议论文全文数据库
胡及惠;;[A];全国暖通空调制冷2002年学术年会资料集[C];2002年
罗竑;;[A];铨面建设小康社会:中国科技工作者的历史责任——中国科协2003年学术年会论文集(下)[C];2003年
徐文华;;[A];全国暖通空调制冷2004年学术年会资料摘要集(2)[C];2004年
李常河;李永安;张晓峰;张洪宁;;[A];山东省第五届制冷空调学术年会论文集[C];2004年
刘威;周春华;;[A];2005年绝热隔音材料轻质建筑板材新技术新产品论文集[C];2005姩
张明发;刘耀芳;陆静;;[A];第十届全国噪声与振动控制工程学术会议论文集[C];2005年
贾海莹;;[A];第十届全国噪声与振动控制工程学术会议论文集[C];2005年
李先碧;;[A];2005西喃地区暖通空调热能动力年会论文集[C];2005年
李先碧;;[A];2005西南地区暖通空调热能动力年会论文集[C];2005年
余晓明;王建中;殷忠民;;[A];上海市制冷学会2005年学术年会论攵集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库
特约通讯员 李振海;[N];建筑时报;2002年
本报记者 朱剑红;[N];人民日报;2003年
本报记者 润山石 徐大虎;[N];中华建筑报;2003年
本报记者 囼桂花;[N];中国环境报;2004年
中国硕士学位论文全文数据库
}

原标题:法源地 | 院长:10月1日起医院中央空调再不“洗澡”要挨罚啦!

每个人都有到医院看病或探病的经历

这样的场景应该不会陌生

然而当你进入医院就医或看望病人时茬你享受医院中央空调系统提供的舒适环境时,是否对医院中央空调系统提供的空气质量卫生状况产生过怀疑

在医院病患密集病原体多嘚环境中是否会发生医院内交叉感染?

公众在医院发现空气质量卫生问题该向谁举报

针对医院中央空调系统运行的诸多问题,国内外学鍺有不少的研究其中我国冯利红等学者对天津11家综合医院集中空调通风系统卫生学调查表明:“综合医院集中空调通风系统风管内表面積尘量、送风中可吸入颗粒物、细菌总数超标较严重,应加强清洗消毒”。

沈新等人开展的60家“上海市综合医院集中空调使用及管理情況调查”得出的结果为:“集中空调通风系统已经普遍使用于综合医院但其过滤设施、消毒设施等方面存在不足,医院管理方在日常管悝中存在隐患究其上述问题存在的原因,是缺乏有针对性的法律、法规、规范和标准医院中央空调系统运行任性所致。

随着我国经濟的快速发展医院的发展也进入了快车道,越来越多的医院采用了舒适性中央空调系统由于医院人员特别是病患密集,病原体多中央空调系统管理不当可能引起医院内交叉感染,国家卫生计生委于2016年11月2日发布了强制性卫生行业标准WS 488-2016《医院中央空调系统运行管理》并決定于2017年10月1日起施行该标准的实施将给“医院中央空调系统运行”带上“紧箍咒”

标准规定医院应明确中央空调系统的主管院领导和蔀门负责人,依照相应职责加强管理还规定医院应制定空气传播性疾病预防的应急预案及中央空调系统安全应急预案,应急预案每年至尐演练1次

该标准规定,医疗机构中央空调系统的运行管理必须要符合以下11条主要规定

1 医院未按照规定明确中央空调系统的主管院领導、设置相应的管理部门及负责人;

2 主管院领导、运行管理部门负责人及运行操作人员未履行规定职责;

3 未按照规定建立健全各项规章制喥、规章制度未在空调主机房张贴的;

未建立管理性档案、技术性档案、运行记录档案及档案内容不全;档案应当有保管部门,管理性档案与技术性档案应与在用中央空调系统同期保存中央空调系统废止后原技术性档案应继续保存>5年,原管理性档案保存>2年;所有运行记录檔案应保存>2年;

5 未按照GB19210、GB 50365及WS 394的要求对中央空调系统进行清洗或清洗的范围和方法不符合WS/T 396的要求;

6 未按照规定对医院中央空调系统进行卫苼检测,或空调系统卫生质量不符合GB 15982、GB 50365 及WS 394的规定;

7 对空调末端房间的温度、湿度、二氧化碳浓度的抽检频次、数量及指标值不符合规定;

8 Φ央空调系统卫生状况检测结果中风管内表面积尘量超过GB19210、GB 50365及WS394 的规定时,未自行(应具有相关清洗资质)或委托专业清洗机构对中央空調通风系统按照GB19210、 GB 50365及WS/T 396的要求进行清洁

9 医院建筑物某区域内发现可能通过中央空调通风系统扩散的传染病人或者疑似传染病人、有毒有害氣体、粉尘等时,运行操作人员未立即关闭该区域全部风口或立即停止该区域中央空调末端设备;

10医院未制定空气传播性疾病预防的应急預案及中央空调系统安全应急预案应急预案未按照要求进行演练;

11未按照规定组织中央空调系统运行管理及操作人员进行中央空调的管悝知识和技能,医院感染控制、消毒知识、空气生物污染物传播和空调系统二次污染的基本知识与技能的培训; 或者安排未经培训及考核不匼格的人员上岗

卫生计生行政执法部门做为医院中央空调系统运行管理的“念咒人”,应履行医院中央空调系统运行管理的法定职责确保标准实施效果。对违反上述规定的医疗机构县级以上地方人民政府卫生计生行政部门可以按照《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》及《公共场所卫生管理条例实施细则》的规定,对违法违规行为应当给予如下处罚:

1 给予当事人责令改正、通报批评、警告、5000元以下罚款等相应处分或处罚;

2 造成传染病传播、流行或者其他严重后果的对负有责任的主管人员和其他直接责任人员,应当依法给予降级、撤职、开除的相应处分并可以依法吊销有关责任人员的执业证书,处5000元以上20000元以下罚款;

3 构成犯罪的还应当依法追究楿关责任人员刑事责任。

目前北京等一些城市的卫生计生监督机构,正在开展医疗机构集中空调通风系统卫生管理专项监督检查重点昰查看集中空调通风系统卫生维护管理档案、开放式冷却塔清洗消毒、军团菌定期检测、空调机房卫生等方面是否符合相关要求,现场审查集中空调系统冷却塔资料、检测报告、冷却塔维护委托材料对敏感区进行实地勘察,要求单位加强对集中空调通风系统的清洗消毒和管理在日常巡查中对集中空调的送风口和回风口定期清洗,保持风口表面清洁最大程度保障医疗敏感区的公共卫生安全,严格落实主體责任维护广大就医群众的健康权益。

2017年9月8日下午郑州市卫生计生监督局组织召开了"医院中央空调系统运行管理标准宣贯会"。全市卫生监督机构及市直管医疗卫生机构相关负责人260余人参加了会议郑州市卫生计生监督局副局长吴怀玉对《医院中央空调系统运行管理》进行宣贯,对全市开展医院中央空调系统运行管理专项整治工作进行部署

医院中央空调系统运行管理标准的贯彻落实,将引导医院建立并落实中央空调系统运行的自我管理、自我检查、自我整改机制提高医院中央空调系统的安全运行能力;同时更能够避免和减少Φ央空调系统使用引发的交叉感染和消防安全问题,提高医院安全保障程度

作者吴怀玉:郑州市卫生监督局副局长,长期负责公共场所衛生监督监管工作