原标题:三相三线制电能表

电能計量是电力商品交易中的"一杆秤"它的准确与否直接涉及到供用电双方的经济利益。同时供电单位将计量管理列为线损率管理的先决条件。

由于一般10kV及以上的10kv高压电表计量方法系统均采用三相三线的供电方式所以10kv高压电表计量方法系统大多采用三相两元件电能表计量电能。三相三线电能表的接线并不复杂但由于疏忽,特别是附有电压互感器与电流互感器的电能表错接的机会较多。三相三线电能表错接线时会产生许多怪现象:有的不转有的反转,有的随负载功率因数角的变化有时正转有时反转,有的虽然正转但计量出的电量数與实际不相符。由于电压互感器的电压相序可由相序表判断错误的可能性较小,本文着重讨论电流互感器错接线对电能计量的影响如果将电流互感器的二次线接错,共有八种接线其中1种可以正确计量电能,有2种电能表不走有3种电能表反转,有2种电能表虽正转但计量出的电能是错误的。假设三相负载是平衡对称的即有如下关系:

当然,电能表的错接线除了上述几种外还有电压相序错误、电压断线、电流断线等情况但只要能根据实际的接线进行向量分析,得出实际的有功功率与无功功率的计算表达式也就可得知计量失误的影响。

来源:网络版权归原作者,侵删

声明:该文观点仅代表作者本人搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务

}

压用的一般10kv高压电表计量方法電需要通过互感器吧2次电压变为统一的100v,所以10kv高压电表计量方法的电表可以用在所有10kv高压电表计量方法的计量装置上,只是10kv高压电表计量方法电压不同改变的比例。也就

是变比不一样低压则都是3*220V/380V。

另外目前我见到的有功电能表。三相三线的都是在10kv高压电表计量方法仩三相四线都是用在低压线路上。他们并不能互换!

电压是100v的那就是10kv高压电表计量方法计量用380/220就是低压计量用。而且10kv高压电表计量方法都是三相三线制的电表低压至少我见过得都是三相四线制电表。或许低压也有三相四线制的不过实在太少!不知道该用

在那儿?电仂系统低压统统有零线!

不能通用~!电表分高供高计、高供低计、低供低计3*100V的电压1.5(6)A的电流就看出是高供高计表。高供低计或低供低計经互感器接入的一般是指3*220/380V的电压等级1.5(6)A的电流~!
 
~ 还有一点不清楚就是你要这样的计划干什么用的啊,还有什么问题就给我百度消息吧
3*380/220V或3*100V中的3都是A,B,C三相