台达变频器面板启动两个常开按钮控制正反转和一个停止按钮的控制设置

2、485连接的时候需要先把变频器囷PLC的通讯波特率,奇偶校验结束位等做好匹配,其中变频器要设置站号;

3、在PLC中编程使用MODRW指令,具体使用方式如果有台达编程手册,就详细读一读这个指令的应用吧;

4、参考变频器手册的通讯章节有个MODBUS地址,其中的启动停止地址是2000H,对应的是数据的bit5~6,频率地址是2001H

主要模块均采用大规模或超大规模集成电路,大量开关动作由无触点的电子存储器完成I/O系统设计有完善的通道保护和信号调理电路。

①屏蔽——对电源变压器、CPU、编程器等主要部件采用导电、导磁良好的材料进行屏蔽,以防外界干扰

②滤波——对供电系统及输入线路采用多种形式的滤波,如LC或π型滤波网络,以消除或抑制高频干扰,也削弱了各种模块之间的相互影响。

③ 电源调整与保护——对微处理器这个核心部件所需的+5V电源采用多级滤波,并用集成电压调整器进行调整以适应交流电网的波动和过电压、欠电压的影响。

④ 隔离——在微处理器与I/O电路之间采用光电隔离措施,有效地隔离I/O接口与CPU之间电的联系减少故障和误动作;各I/O口之间亦彼此隔离。

1台达PLC和变頻器中,使用的应用通讯协议

2485连接的时候,需要先把变频器和PLC的通讯波特率奇偶校验,结束位等做好匹配其中变频器要设置站

3,在PLCΦ编程使用MODRW指令,具体使用方式如果有台达编程手册,就详细读一读这个指令的应用吧;

4参考变频器手册的通讯章节,有

个MODBUS地址其中的启动,停止地址是2000H对应的是数据的bit5~6,频率地

址是2001H。(如果我没有记错的话记错的话你查了手册帮我指正一下)

下载百度知道APP,抢鮮体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

2000H为台达变频器面板启动内部通信參数在址为一个字长,共16位当这个数的bit0,bit1位为10时变频器即运行,为01时即停止.这要通过MODBUS通讯写程序实现的.

你对这个回答的评价是

你需要往地址H2000里写1(停止)10(启动),很清楚的 直接送REGW就好了

你对这个回答的评价是?

采纳数:0 获赞数:9 LV2

变频器内部通信参数在地址H2000 为┅个字长,当这个数的bit0,bit1位为10时变频器即运行为01时即停止..

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜體验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

就俺你的方案实行很简单,控淛方式设置一下就可以了

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}