标高112.54水位1.5抗浮水位是多少

我觉得似乎不需要规范的正解

茬地下水作用下,地下室底板与侧墙均受到水压力的作用压力水具有渗透压,会渗入砼内部所以采用抗渗砼具有自防水作用,同时还需要采取辅助防水措施砼抗渗等级就是按能承受的水压大小而确定选用的。所以版主老卢说得没错设计水头标高可用于确定砼的抗渗等级。当然设计水头越高,水压力也越大

其实,抗浮设计水位与设计水头是两个不同的概念在相同设计水位下,若地下室深浅不同其承受的水头也不同。

}

在对设计标高阐述时,必须对该区域或系统的±0.00(相对于青岛附近区域黄海高程为±XX.XX米)加以说明,然后由测量人员以厂区控制桩的形式进行挂牌表述自然标高是指以黄海高程為基准的标高。

抗浮锚杆的设计并无相应的规范条文,《建筑地基基础设计规范 GB50007---2002》中“岩石锚杆基础”部分以及《建筑边坡工程技术规范 GB 》囿关锚杆的部分可以参考使用,不过最好只用于估算,锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,有一些锚杆构造做法可以参考

对于锚杆估算,推荐使用《建筑边坡工程技术规范 GB 》,对于岩土的分类较细,能查到一些必要的参数。

}

有抗浮的地下底板肯定比地下水沝位低

我的上个工程也做了一个抗浮的
就是钢筋位置不同罢了梁板
顶板柱子有没有特别的构造要求啊。
没有,就是基础梁跟底板钢筋位置跟楼面相反梁面钢筋在板下穿过
额,是板面钢筋在基础梁面临底穿过
顶板还有基础梁么。
我说的是底板部分啊,亲
地下室顶板。上面没有建筑物的时候。柱子有特别处理没。
抗浮力主要看建筑物自身重力

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信