西城区灭火器消防维护5.水力警铃 圖3-3-12 水力警铃实物图
【重点解析】 表3-1-2 水力警铃作用与设置要求 水力警铃 作用 水力作用下冲击铃锤铃锤转动敲击警铃内壁,发出声响报警 設置要求 水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm总长度不宜大于20m,水力警铃的工作压力不应小于0.05Mpa 声壓级:3m处不小于70db 6.信号阀和水流指示是什么意思器 信号阀:检修时关闭阀门。所谓信号只是把启闭状态反馈到消防主机,防止该阀门非检修时间内关闭 水流指示是什么意思器:报告火灾位置 图3-3-13 水流指示是什么意思器实物图
1) 检查水流指示是什么意思器灵敏度,试验压力为0.14?1.5MPa , 流量不大于15.0L/min(0.25)时水流指示是什么意思器不报警;流量在15.0~37.5L/min(0.25-0.625)任一数值上报警,且到达37. 5L/min(0.625)一定报警 2) 具有延迟功能的水流指示是什么意思器,检查桨片动作后报警延迟时间在2~90s范围内。 3)故障与分析、处理 故障:水流指示是什么意思器该动作时不动作或者一直反饋动作信号。
表3-3-3 水流指示是什么意思器故障及处理 故障原因分析 故障处理 桨片被管腔内杂物卡阻 清除水流指示是什么意思器管腔内的杂物 調整螺母与触头未调试到位 将调整螺母与触头调试到位 电路接线脱落 检查并重新将脱落电路接通
【重点解析】 上图3-3-13左侧为信号蝶阀右侧為水流指示是什么意思器,二者要留出至少300mm的检修距离
表3-3-4 水流指示是什么意思器作用与设置要求 水流指示是什么意思器 作用 水流冲击浆爿,浆片倾斜触点闭合,发出信号至消防联动控制器指示水流位置。 设置要求 1) 水流指示是什么意思器的功能是及时报告发生火灾的蔀位在设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内,每个防火分区和每个楼层均应设置水流指示是什么意思器当水流指示是什么意思器前端設置控制阀时,应采用信号阀 2)仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示是什么意思器。 7.末端试水装置
图3-3-14 末端试水装置系统圖
【重点解析】 包含:压力表、阀门和试水接头;其排水采用孔口出流方式(间接排水);其排水管上有伸顶
通气管和防雨帽排水管管徑≥DN75。 作用:模拟一个喷头的出水 表3-3-5 末端试水装置作用与设置要求 末端试水装置 作用 对于湿式系统,检验系统的可靠性和不利点的压力(模拟打开一个喷头) 对于干式/预作用:还能检验系统的充水时间。 (1min2min) 组成 末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头等组成 位置 系统的末端,不利点喷头之后 设置要求 1)每个报警阀组控制的不利点喷头处应设置末端试水装置其他防火分区和楼层应设置直径为25mm的試水阀。 2)末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位且应配备有足够排水能力的排水设施。 3)末端试水装置出水口的流量系数K应等同于同楼层或同防火分区小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水应采用孔口出流的方式排入排水管道,排水管道宜设置伸顶通气管管径不小于75mm,距地高度宜为1.5m 密封实验 试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min 8.水泵启动 除了三种连锁起泵方式外还有联动启泵。即报警阀的压力开关+探测器/手报按钮的信号在消联器上形成“与”逻辑,可以联动启泵 1)自动:连锁+联动 2)手动 3)机械应急 其中手動和机械应急与消火栓系统一样 图3-3-15 消防水泵的启停
9.适用范围 报警阀组宜设在安全及易于操作、检修的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃距地面的距离宜为1.2m。水力警铃应设置在有人值班的地点附近其与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m;水力警铃的工作压力鈈应大于0.05MP