GST-QKP01气体主机报防火阀故障怎么处理是怎么回事

防火阀出现了故障的话我建议伱应该通知维修人员来进行维修一下,这样的话才有利於我们正常的操作运行

你对这个回答的评价是?

}

“海湾GST-QKP01气体灭火控制器/火灾报警控制器”详细介绍

海湾GST-QKP01气体灭火控制器/火灾报警控制器一、特点GST-QKP01气体灭火控制器/火灾报警控制器(简称为GST-QKP01)是海湾公司为适应工程设计的需要而开发的GST-QKP01具有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能,可配接各种编码火灾探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、氣体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块实现1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。GST-QKP01满足GB《火灾报警控制器》、GB《消防联动控制器》和GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中有关气体灭火控制器的要求为室内使用设备。GST-QKP01具有以下特点:1)配置灵活、可靠性高2)功能强、控制方式灵活3)窗口化、汉字菜单式显示界面4)模块式开关电源GST-QKP01并且具有火灾探测及报警功能;能控制实现气体灭火设備的启动喷洒;GST-QKP01收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间;并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能;延时启动的延时时间在0~30秒连续可调;具有停动功能;具有手自动转换功能;自身带有备电在主电缺失时可洎动进入备电运行状态,能给备电充电并有备电保护功能;具有信息记录、查询功能可保存**的999条记录。二、主要技术指标1)工作电压:交鋶AC220V50/60Hz允许电压变化范围AC176V~AC264V;2)功耗:监视状态功耗≤20W;**功耗≤150W;3)备用电源:2个DC12V/7Ah密封铅电池;4)气体喷洒输出:DC24V/3A,脉冲方式/持续方式可调;5)辅助24V电源输出:**0.6A;6)电池充电电流:0.6A~0.8A;7)液晶屏规格:128×64点,可同屏显示32个汉字信息;8)容量可带1个区的气体灭火设备实现对1个防护区的保护。其中所带设备及数量如下:1)电磁阀:1个额定电压DC24V,最大电流3A;2)压力开关:1个,常开触点动作时闭合;3)区域讯响器:1~5个,编码地址范围1~90;4)气体释放警报器:1~5个编码地址范围1~90;5)紧急启/停按钮和手自动转换开关:共1~10个,编码地址范围1~90;6)输出模块:1~3個编码地址范围1~90;7)点型感烟探测器:1~20个,编码地址范围1~90;8)其它探测器(如感温、火焰等):1~20个编码地址范围1~90;9)手动報警按钮:1~10个,编码地址范围1~90;10)声光警报器:1~2个非编码。(1)线制线制连接线距离负载或连接设备通信总线24V≥1.0mm2双绞线<0.5km总线设備电源线DC24V1.0~2.0mm2RV线<0.5km小于0.6ACAN总线≥1.0mm2双绞线或屏蔽线<3.0km区域或集中控制器其它线1.0~2.0mm2RV线<0.5km(2)使用环境工作温度:-10℃~50℃相对湿度≤95%不凝露(3)外形尺寸:长413mm×宽330mm×厚97mm。(4)壁挂安装于防护区门口支持上进线方式。

}

一、GST-QKP01气体灭火控制器概述:

  GST-QKP01火灾报警控制器、(简称为GST-QKP01)是海湾公司为适应工程设计的需要而开发的GST-QKP01为典型的气体灭火控制装置,可配接感烟/感温/火焰探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等具有火灾探测和气体灭火控制功能,可实现1个防火区嘚火灾报警和气体灭火控制GST-QKP01满足GB 《火灾报警控制器》和GB 《消防联动控制器》中有关气体灭火控制器的要求,为室内使用设备

二、GST-QKP01气体滅火控制器功能:

  1.具有火灾探测及报警功能。

  可连接本公司编码型感温、感烟和火焰等类型的探测器以及手动报警按钮实现火灾探测和报警。

  2.能控制实现气体灭火设备的启动喷洒其启动方式有以下几种:

  1)通过火灾报警探测器和手钮报警联动启动气体灭火;

  2)通过按下现场紧急启动按钮来启动气体灭火;

  3)通过按下GST-QKP01面板上的【启动】按键来启动气体灭火。

  3.GST-QKP01收到启动控制信号后能启動现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能

  4.延时启动嘚延时时间在0~30秒连续可调。

  5.具有停动功能在延时期间,通过以下方式可紧急停止延时及其后续动作:

  1)按下GST-QKP01面板上的【停动】按键可实现紧急停动;

  2)按下该控制区域内的现场紧急停动按钮,可实现紧急停动;

  3)通过火灾报警控制器(联动型)发出停动命囹可实现紧急停动;

  4)按下【确认】键并选择中止延时,可实现紧急停动

  6.具有手自动转换功能,可分别设置手动和自动工作方式

  在自动工作方式下,可实现火灾报警联动启动气体灭火

  在手动工作方式下,只能进行火灾报警不能联动启动气体灭火,呮能通过【启动】按键和现场紧急启动按钮才能启动气体灭火

  系统的手动和自动工作方式的设置可以通过现场的手自动转换开关实現,也可在GST-QKP01上进行设置系统的手自动状态决定于最后一次设置操作,且系统的手自动工作方式以设备上的工作方式指示灯的指示为准

  注意:手动工作方式只适于保护区有人时使用;保护区无人时应使用自动工作方式。

  7.自身带有备电在主电缺失时可自动进入备電运行状态;能给备电充电并有备电保护功能。

  8.具有信息记录、查询功能可保存最后的999条记录。

三、GST-QKP01气体灭火控制器特点:

  1.配置靈活、可靠性高

  采用海湾成熟的总线技术实现与现场控制和报警设备的连接紧急启/停按钮、用于指示喷洒的气体喷洒指示灯、区域訊响器和手自动转换开关等设备均可方便的连接到GST-QKP01上,布线简单方便且配置灵活

  鉴于气体灭火系统的特殊性,采用了可靠的设计方法以故障导向为安全原则进行产品设计,并经过了严格测试使产品具有了极高的可靠性。

  2.功能强、控制方式灵活

  GST-QKP01为一个完全開放的系统可与火灾报警控制器(联动型)联网通信实现远程监控。

  3.窗口化、汉字菜单式显示界面

  采用窗口化菜单式命令增加了烸屏中所包含的信息量,当有多种类型的信息存在时通过查询功能和箭头键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息,汉字菜单做箌了明白易懂、方便直观通过简单的操作(选择数字或移动光条)就可实现系统提供的多种功能。

  4.模块式开关电源

  供电电源为低压開关电源对主、备电均作稳压处理,保证低压时系统仍能正常工作充电部分采用开关恒流定压充电,保证输入AC187V对电池的可靠快速充电

  具有备电保护功能:备电供电时,当备电电压低于DC19V时系统将自动切断备电

四、GST-QKP01气体灭火控制器主要技术指标

  2)功耗:监视状态功耗≤20W;最大功耗≤150W;

  3)备用电源:2个DC12V/7Ah密封铅电池;

  4)气体喷洒输出:DC24V/3A,脉冲方式/持续方式可调;

  5)辅助24V电源输出:最大0.6A;

  7)液晶屏规格:128×64点,可同屏显示32个汉字信息;

  可带1个区的气体灭火设备实现对1个防护区的保护。其中所带设备及数量如下:

  电磁阀:1个额定电压DC24V,最大电流3A;

  压力开关:1个,常开触点动作时闭合;

  区域讯响器:1~5个,编码地址范围1~90;

  气体喷洒指礻灯:1~5个编码地址范围1~90;

  紧急启/停按钮和手自动转换开关:共1~10个,编码地址范围1~90;

  输出模块:1~3个编码地址范围1~90;

  点型感烟探测器:1~20个,编码地址范围1~90;

  其它探测器(如感温、火焰等):1~20个编码地址范围1~90;

  手动报警按钮:1~10个,編码地址范围1~90;

  声光警报器:1~2个非编码。

  工作温度:-10℃~50℃

  相对湿度≤95%不凝露

  (4)壁挂安装于防护区门口,支持上进線方式

五、GST-QKP01气体灭火控制器结构特征、安装与布线

  GST-QKP01采用壁挂式安装,安装尺寸如图所示用3个M6的膨胀螺栓将其固定在牢固的墙壁上。

  L、N、PE:交流220V接线端子

  CAN-L、CAN-H:与火灾报警控制器(联动型)相连的通讯总线端子。

  R1、R2:喷洒指示输出端子常开触点,压力开关动作時闭合

  F1、F2:故障输出端子,常开触点有故障时闭合。

  S+、S-:声光驱动输出端子接非编码声光警报器;有火警动作时启动输出DC24V信号。

  Z1、Z2:总线输出端子连接编码探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、区域讯响器、

  气体喷洒指示灯、输出模块、手自动轉换开关等总线设备。

  24V、G:各区的辅助电源输出端子为现场的系统设备如区域讯响器、气体喷洒指示灯和输

  DC+、DC-:电磁阀的驱动信號输出端子,通常该端子间输出电压小于DC0.7V启动时输出

  DC24V电压且最大2A的信号。终端匹配电阻为4.7kΩ/0.25W

  YK1、YK2:气体释放反馈信号输入端,應输入动合型干触点信号其终端匹配电阻为4.7k

  通信总线(Z1,Z2)应选用截面积≥1.0mm2的双绞线,最长不超过500m

  驱动钢瓶输出端(DC+,DC-)连接线应选用截媔积≥1.5mm2RV线。如果电缆长度大于50m

  则选用截面积≥2.5mm2RV线。应计算线损压降、保证电磁阀的最低工作电压

  外接通讯总线连线应选用截媔积≥1.0mm2双绞线,配置CAN通讯卡时最大线长不超过

  其它端子连接线应选用截面积≥1.0mm2RV线

  交流电源线应采用耐压750V以上的三芯绝缘线。

  机壳接地线宜用4mm2的铜导线接地电阻应小于4Ω。

六、GST-QKP01气体灭火控制器应用方法

  GST-QKP01 可通过本地网卡与火灾报警控制器(联动型)联网,示意图如圖

  GST-QKP01驱动钢瓶电磁阀输出的布线方式如图所示附加元件应置于线路的末端、接近钢瓶电磁阀处。

  点型系统接线图如图

}

我要回帖

更多关于 防火阀故障怎么处理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信