QBZ-80、120、200/1140(660)矿用隔爆型真空电磁起動器(简称起动器)执行标准为Q/HWT63-2005、MT111—1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》隔爆型式为“ExdI”。起动器采用快开门结构结构简单合理,操作方便本体采用立板式,使用简单的控制线路便于维护。起动器远距离起动和停止负载具有过载、断相、短路、漏电闭锁检测等保护功能。

QBZ-80、120、200/) 矿用隔爆型真空电磁起动器(以下简称起动器)适用于控制交流50HZ、电压为1140V 或660V、容量在296KVA 以下的防爆电气设备(如:水泵、局部扇风机等)可用于煤矿井下或其它周围空气中含有爆炸性气体(如:甲烷)的工矿企业中,但其周围空气中不得含有腐蚀金属和破壞绝缘的活动性化学物质

型号中的大写字母代表起动器的型式及其特征,主要参数由阿拉伯数字表示

额定主电压为1140V 备用电压为660V、额定電流为80A 的矿用隔爆型真空电磁起动器,其型号标记为:QBZ—80/1140(660)

电源电压不低于额定值的75%,起动器应能可靠的工作;电源电压超过或达到額定值的10%时允许短时工作

结构、原理及电流整定说明按以下说明进行:

结构:起动器外壳采用圆形快开门结构。内部装一块控制底板底板的正面装有一个真空用接触器怎样接漏电开关、一个中间继电器、电机综合保护器和熔断器,底板的背面装有隔离开关、阻容过电压吸收器、控制变压器和停止按钮起动器的盖子和隔离开关的手柄有机械闭锁,保证断电源后开盖未盖上盖子不能送电。

按电机运转方姠的要求合上隔离换向开关QS,电源接入控制变压器初级得电次级9、4两端输出36V交流电,使JDB得电漏电检测开始。当主回路对地绝缘电阻苻合要求时JDB内继电器工作,常开点3、4接通真空用接触器怎样接漏电开关可投入使用,否则用接触器怎样接漏电开关不能投入使用当僦地自控或集中控制时,按下启动按钮SB1ZJ吸合,36V电源经ZJ1接点使真空用接触器怎样接漏电开关线圈KM(CKJ)吸合,常闭ZJ2打开这样当磁力起动器工作时,负荷端电压不会通过33号线进入JDB内当真空用接触器怎样接漏电开关主触头接通,用接触器怎样接漏电开关线圈KM呈吸合状态这時KM2常开闭合自保。

运行中如发生短路、过载或断相等故障则JDB动作切断ZJ的供电线路,使真空用接触器怎样接漏电开关KM立即分断停止时,按下停止按钮SB2ZJ断电,ZJ1打开真空用接触器怎样接漏电开关KM断开,停止对电机供电

原理及电流整定:保护器由传感组件、保护插件和面板等组成。面板上设有电流整定波段开关、高低档拔动开关、试验拔动开关及接线端子传感器组件电路由电流互感器A、B、C,电阻器R1-R9电嫆器C3-C5,二极管D3、D5、D6、D10-D15等组成通过电流互感器和取样电阻R1-R6电流信号转变成电压信号,再经过二极管D3、D5、D6 整流和C3-C5滤波变成直流信号电压它基本上与互感器一次侧电流成正比例关系。信号电压经波段开关输出D10-D15—组成断相检测电路,当某一相无电流该相取样电路相接的那端電位升高,经稳压管、三极管输出断相信号

波段开关SA和电阻IR1-IR11组成了电流整定电路,它利用串联电阻的分压作用使得整定在任一档时都能保证在额定负载时输出同样的信号电压VA(面板上A 点)

过载保护电路由信号比较放大电路,延时电路、定时鉴幅电路等组成在额定负载丅,VA信号电压为+3V它与设定的比较电压3V 相平衡。因而输出端VB(面板上B点)也为0V运算放大器11 脚输出为高电平。

当发生过载时VA信号电压升高。1.2倍过载时VA为3.6V,VB为3V(此电压由22K可调电位器调整)经过由R28、R24、D16、C1组成的延时电路延时约5-20分钟,充电到12脚的门槛电压11脚输出变为低电平,经D17使三级管Q1截止继电器K释放,电磁起动器跳闸电动机得到保护。

当1.5倍过载时VA为4.5V,VB为7.5V,经过由R28、DB8、D16、C1组成的延时电路约延时1-3分钟充电到12腳的门槛电压,11脚输出变为低电平Q1截止,继电器K释放起动器跳闸,保护了电动机

当电动机起动时,起动电流约为6倍额定电流VA约为18V,它直接经DB5、R26、D16向C1充电如果电动机起动正常,则VA很快降低为额定负载下的信号电压如果电动机经8-16秒仍未能起动,由C1充电到13脚的门槛电壓输出变为低电平,Q1 截止继电器K释放,起动器跳闸保护电动机免于烧毁。当电机保护动作后主电路断电,VA信号电压回零VB输出为零,电容C1上的电压通过R22、DB8、R28放电约2分钟后,11脚输出变为高电平Q1导通,继电器K又吸合允许起动器再次启动。此过程称复位

短路保护電路由运算放大器5、6、7脚及Q2等外围电路组成。当发生短路时VA约为24V经过DB9、R16、R15分压后加到运算放大器的5脚,经R14、C9短延时达到触发电平输出翻轉成正电平经过Q2使Q1截止,继电器K释放开关跳闸,实现了短路保护输出端的正电平通过R47、D8反馈到同相输入端,使得在短路信号消失后也不会自动复位,即实现了自锁只有断开36V交流电源,重新送电后输出才又恢复为正电平。

漏电闭锁保护电路由运算放大器1、2、3脚及其外围电路组成在起动器释放时,+15V电源通过R40、D19辅助常闭接点对电动机及其供电线路的对地绝缘电阻进行监测当绝缘电阻较高时,经分壓后得到较高电压输入到同相输入端,其输出为负电平当绝缘电阻下降到低于规定的漏电闭锁电阻动作值时,R39端电平下降输入到集荿块的同相输入端的电压低于门槛电压,1脚输出变为正电平Q2导通,Q1截止继电器K释放,电磁起动器不能起动实现了漏电闭锁。

保护器嘚电源电路由交流稳压和直充稳压两级构成D4、D43、R44组成交流稳压电路,输入到集成稳压器输出稳定的+15V直流电源。合上隔离开关QS此时若負荷电路无漏地故障,得电吸合按下起动按钮,中间继电器ZJ 吸合用接触器怎样接漏电开关KM(CKJ)吸合,电机运转按下停止按钮,用接觸器怎样接漏电开关失电释放电机停转。

CKJ系列真空用接触器怎样接漏电开关常见故障及排除方法

起动时KM1(CKJ1)吸合状态,Q1启动电流大赽速吸合,随着真空用接触器怎样接漏电开关吸合KM1(CKJ1)打开,串入Q2线圈回路电流变小,实现了启动时大电流吸合启动结束后小电流維持吸合的转换过程,防止用接触器怎样接漏电开关线圈长时间通过大电流而过热或烧坏

请点击此处输入图片描述请点击此处输入图片描述

用于吸收在起动器正常或故障分断时所产生的浪涌电压和浪涌电流,保护电气设备和电缆的安全电容为0.47uF/1000V,串联电阻为RX-8W-1000Ω。

1、通电后鈈合闸是什么原因应该怎么排除故障?

(1)无电源或电压不对;

(2)控制回路有断路;

(3)辅助开关正常闭触点开路;

(4)整流二极管損坏;

(1)检查电源和接线;

(2)检查接线排电源及开关端子;

(3)修理或更换辅助开关;

(4)更换整流二极管;

(5)在各运动部件的縫隙中注入二硫化钼润滑脂,降低摩擦

2、开关无法保持合闸呈连击状体是什么原因?应该怎么排除

答:产生的原因:(1)电源线路板囿问题;

(3)磁极芯表面有异物;

(4)辅助开关转换位置不对。

(1)更换电源线路板;

3、电源正常起动器不能起动应当检查哪些项目以及怎样处理

答:1、检查隔离开关是否打到位;

3、检查JDB中继电器是否动作;

4、停止按钮是否卡住。

1、将隔离开关打到位;

4、调整停止按钮使其灵活且能闭锁

}

一个作用是隔离具有明显的断開点(打在中间位置),闭锁以后它的下级具备检修。
另一个作用是改变电机转向即改变相序(也称换相开关)。打在左侧时输出嘚相序是A、B、C,打在右侧时输出的相序是B、A、C,实现电机转向改变

近控操作电路:远近控钮子开关拔至近控位置。当电机和负荷电缆嘟未接地时JDB接点闭合。按下开关本身启动按钮操作继电器J线圈回路接通,J吸合J控制用接触器怎样接漏电开关的接点接通,用接触器怎样接漏电开关吸合用接触器怎样接漏电开关的辅助接点CKJ4接通——自保(也就是松开启动按钮,也维持J的线圈回路)当需要停机时,按下开关本身停止按钮断开J线圈回路,J释放J控制用接触器怎样接漏电开关的接点断开,用接触器怎样接漏电开关释放辅助接点CKJ4断开。

远控操作电路:远近控钮子开关拔至远控位置当电机和负荷电缆都未接地时,JDB接点闭合按下远方启动按钮,操作继电器J线圈回路接通J吸合。J控制用接触器怎样接漏电开关的接点接通用接触器怎样接漏电开关吸合,用接触器怎样接漏电开关的辅助接点CKJ4接通——自保(也就是松开启动按钮也维持J的线圈回路)。当需要停机时按下远方停止或本身停止按钮,断开J线圈回路J释放,J控制用接触器怎样接漏电开关的接点断开用接触器怎样接漏电开关释放,辅助接点CKJ4断开

首先要知道继电器、用接触器怎样接漏电开关都是,大电流吸合小电流就可维持。因为用接触器怎样接漏电开关比继电器的吸合电流大的多所以继电器吸合和维持不改变电路,而用接触器怎样接漏電开关必须通过电路实现大电流吸合、小电流维持
一个用接触器怎样接漏电开关内部有两个线圈,每个线圈有三个抽头操作继电器J1接點刚接通时,由于CKJ3是闭合的所以电流只经过线圈的少数匝数,电流很大(6A)用接触器怎样接漏电开关电磁力很大,压缩弹簧使真空觸头靠大气压力接触。当用接触器怎样接漏电开关吸合后CKJ3断开,电流要经过线圈的全部匝数电流很小(0.4A)。可见吸合电流比维持电鋶大15倍。

用于吸收真空用接触器怎样接漏电开关断开时电机的电感线圈产生的反向感应电动势(即吸收电机产生的反压)。
电感线圈中嘚电流变化越快产生的反压越高(di/dt)。开关触头的火花可以释放反压(释放能量)真空用接触器怎样接漏电开关触头的火花小,所以反压就高就需要采用阻容吸收。
反压的危害是损坏插件
阻容保护断线,不影响开关运行

120A开关和200A开关的区分?120A和200A开关的区别在于前鍺是三个喇叭嘴、后者是4个喇叭嘴。后者带2台电机方便华盛80N可逆开关的特点是三个小喇叭嘴,华鑫80N可逆开关用的是120A开关的外壳JD-11.4(JD1或15车)绞车可以用1344开关(因为空绳能够拉动),JD-25(JD2或25车)和JD-40(40车)必须用可逆开关所有回柱机必须用可逆开关。回柱机有涡姆轮轻载时可鉯自刹车。回柱机JH-5(电机功率7.5kw牵引力5吨),JM-14(电机功率18.5kw牵引力14吨),JM-28(电机功率45kw牵引力28吨)。

3、一台开关带2台电机的弊端当其中┅台电机过载120%时,其总电流小于120%不能够完全达到过载保护的要求。同理一台高压开关带2台变压器也是不合理的。
4、通用开关电机综合保护都是JDB,形状、厂家不一样但是都有9、4、3、33线。9、4线是36V输入9、3是36V输出,33线是漏电闭锁线——通过真空用接触器怎样接漏电开关闭點与负荷侧接通即3、4线就是保护接点。
5、通用开关的操作回路中间继电器都是36V电源,真空用接触器怎样接漏电开关也是36V电源(内部设整流桥)36V的4线,经过JDB节点给3线给中间继电器,给本身停止按钮给本身启动按钮和远方启动按钮,给远方停止按钮回到9线。1线是启動线2线是自保线,9线是公用线


6、如何区别1、2、9线?把3根线短接在一起此时开关吸合,只有9线取出时开关才停止,由此判定9线再紦3根线分开,拿9线分别与另外两根线短接能够使开关吸合的线就是1线。剩下的就是2线
7、(1、2)线交错,会怎样送电就吸合。
8、(1、9)线交错会怎样?吸合后不自保
9、(2、9)线交错,会怎样按住停止按钮,也能开了不适用于传统的抓链。

短接试验短接后能开叻,就说明JDB有问题
电阻法。在送电的情况下测量4、3线通否。
电压法在送电的情况下,测量9与4线以及9与3线是否有36V都有36V就说明JDB正常,洳果9与3线无36V就说明JDB有问题
 11、判断操作回路的好坏?拔下JDB在送电的情况下,按住启动按钮测量3、4线的电压,如果 有36V就说明回路正常。
 12、JDB内继电器没吸合的原因(1)无36V输入(测量9、4线)。(2)控制电压偏低(3)3线和4线颠倒了。(4)正在过载的等待时间(5)JDB本身有故障。

13、中间继电器不吸合的原因
  (1)回路不通(JDB、2个停止按钮、启动按钮、内断线、抽脱线)。
  (3)控制电压偏低
14、中间继电器吸匼而用接触器怎样接漏电开关不吸合的原因。
真空用接触器怎样接漏电开关闭点接触不好
回路不通(中间继电器接点氧化、抽脱线)。
嫃空用接触器怎样接漏电开关内部故障(卡拌或整流桥坏等)

15、无中间继电器的开关不吸合原因
无36V电源或电压偏低。
回路不通(JDB、2个停圵按钮、启动按钮、内断线、抽脱线)
真空用接触器怎样接漏电开关闭点接触不好。
真空用接触器怎样接漏电开关内部故障(卡拌或整鋶桥坏等)
16、开关不吸合的原因?(1)无电源(2)电压偏低。(3)回路不通(4)常闭接点接触不好。(5)用接触器怎样接漏电开关內整流桥坏(6)机构卡拌。
17、开关吸不动的原因(1)电压偏低。(2)常闭接点接触不好(3)机构卡拌。
18、控制电压偏低的原因(1)缺相。(2)电源电压本身就低(3)回路接触虚。(4)控制变压器匝间短路

19、电源缺相,开关的表现形式(1)能够吸合。被缺的相鈈是控制变压器的相(2)控制电压偏低,吸不动被缺的相是控制变压器的相,但是通过别的开关的控制变压器或电机构成通路。常見在主干线缺相(3)无控制电压,不吸合被缺的相是控制变压器的相,无通路常见在支线缺相。
20、缺相的原因(1)接线柱烧坏。(2)用接触器怎样接漏电开关触头烧坏(3)真空用接触器怎样接漏电开关触头行程过大。(4)主电源缺相
21、接线柱烧坏后的表现形式?(1)降低电压(2)缺相(即,断路)(3)短路(电弧光喷在另外相上)、顶闸。(4)接地(电弧光喷在外壳上)、顶闸
22、接线柱烧坏嘚原因?接触虚(松动、接头不干净、氧化、面积小)同时电流大而且时间长

23、在哪里检查36V?在哪里引36V在JDB的9、4或者9、3线上面,检查36V或鍺 引36V
24、真空用接触器怎样接漏电开关的吸合和维持电流相差多少?125A真空用接触器怎样接漏电开关实际测量得出,吸合电流4A维持电流0.2A,楿差20倍。
吸合时电流流经L1和L3匝数少、电感小,结果是电流大
维持时电流流经L1+L2+L3+L4,匝数多、电感大结果是电流小。
闭点上并联的电容可鉯减小接点的火化

(3)、对于无中继的开关

26、真空用接触器怎样接漏电开关辅助闭点打不开(损坏),会怎么样如何办?
由于闭点打鈈开一直是大的吸合电流,将会在吸合一阵时间后冒烟烧坏线圈
可以利用启动按钮代替这个闭点。按下时实现大电流吸合松手时实現小电流维持。
对于120A和200A开关需要4芯操作线,实现远方启动和停止


29、风机组合开关介绍?左侧是风专主风机右侧是动力副风机。共用┅个显示屏、一个PLC、一个切换按钮(自锁)、一个36V交流继电器(36V和127V切换)一对电流变送器。2个相同的控制变压器输出127V和36V。127V用于PLC和显示屏36V用于用接触器怎样接漏电开关吸合线圈、瓦斯监控分站。PLC和电流变送器用于过载、短路、缺相保护PLC和用接触器怎样接漏电开关辅助接点用于主副风机切换。
30、风机组合开关启动按钮坏怎么办左按钮坏,将x1与com接通右按钮坏,将x2与com接通
31、风机组合开关切换继电器坏怎么办?如果用主风机将继电器座的4个常开接点短接。如果用副风机将继电器座的4个常闭接点短接。


33、风机组合开关控制变压器坏怎麼办左右127V、36V,可以共用引过来就行。
34、风机组合开关隔离换向开关坏、真空用接触器怎样接漏电开关坏怎么办左右可以互换。
35、开關过载、短路保护动作原因(1)电机。(2)互感器回路(整定板、互感器、排线、保护)(3)接线柱烧坏短路。(4)电压过低可引起過载(5)机械卡拌可引起过载。(6)启动后缺相可引起过载
36、开关的缺相保护动作原因?(1)电机(2)真空用接触器怎样接漏电开關。(3)电源(4)互感器回路。
37、开关的相不平衡保护动作的原因(1)电机匝间短路。(2)互感器回路(3)真空用接触器怎样接漏電开关触头接触不好。(4)接线柱烧坏(5)电源电压不平衡。

38、电机不转只哼哼的原因(1)缺相。(2)电机抱轴(3)负荷太大(减速器抱轴、卡拌)。只有第二个原因需要更换电机
39、为何不要轻易判断电机坏?免得判断错误人家白白地更换电机后,故障仍然依旧必须先排除易检查判断的原因,包括短路法、开路法、替换法,剩下一项不易判断的原因那就是真正的原因了。
40、设备开不了与停不了嘚关系设备停不了会影响安全,开不了影响生产因此解决停不了比解决开不了重要。启动时都用常开按钮,停止时大多用常闭按钮断开常闭按钮比接通常开按钮要可靠。
41、产生电弧光的条件接头或触头接触虚同时电流比较大。
42、电弧光的危害(1)电弧光喷到另兩相就是短路顶闸。(2)电弧光喷到外壳就是接地顶闸(3)熔化金属导体,造成缺相(4)熔化金属外壳造成失爆。(5)金属粒子喷在絕缘体上造成接地、短路,绝缘体不绝缘(6)烧伤人体。
43、漏电保护动作的原因(1)外部接地。(2)漏电保护坏

44、漏电保护的延時电路的用途?负责躲过电缆对地分布电容的送电瞬间的充电大电流
45、给高绝缘电缆送不上电的原因?当空开关(不接电缆)能送上电一旦接上电缆就送不上电,即使任意压上一芯也送不起, 而且电缆绝缘挺高证明漏电保护的延时电路坏了,也就是漏电保护坏了如果電缆的三芯线都不通,证明三芯线没有短路,任意送一芯线就跳漏电,证明线不接地,漏电保护坏了
46、漏电闭锁的功能?负责管理不带电的电纜、开关、电机一旦开关负荷侧或负荷电缆或电机接地,接地就闭锁开关不让吸合漏电闭锁全部用在磁力启动器上。
47、检漏器的功能负责管理带电的电缆、电机、开关。一旦接地就跳闸检漏器用在移动变压器的本身开关和总馈电开关上。

48、检漏器和漏电闭锁的关系检漏器比漏电闭锁重要。一个系统上只能有一个检漏器,但可以有若干个漏电闭锁如果一个系统上有2个检漏器(如一个系统上移变既带有開关又外接总开关),就必须解掉一个检漏器方法有二,解掉电抗器的三根输入线或解掉电抗器输出的一根线馈电总开关有检漏器, 馈电汾开关无检漏器(即使有,也是选择性漏电保护,不是附加直流漏电保护)有些馈电开关,既有附加直流漏电保护又有选择性漏电保护。当用作总开关时利用附加直流漏电保护。当用作分开关时只利用选择性漏电保护。靠纽子开关切换“总”还是“分”
49、为什么一個系统上不能有2个检漏器?(1)会降低漏电保护的灵敏度当发生接地时,接地电流会分开两路流向2个检漏器这样就降低了检漏器动作嘚灵敏度。(2)当2个检漏器的附加直流电压极性相反时(一个是正极接地、另外一个是负极接地)就互相构成回路,就互相顶闸
50、附加直流漏电保护的原理?就是在电网和大地之间加了一个直流电压,用于监测、监控电网对地的绝缘优


   点:简单、可靠。缺点:无选擇性、大地与电网有直接联系(所以不能用摇表摇带检漏器的总开关或移动变压器)因为检漏器本身就是接地的,所以摇总开关或者移变時,需将电抗器解脱
51、选择性漏电保护的原理?就是利用零序电流互感器监控电网对地的绝缘。用在分路开关、高压开关和家庭漏电開关上优点:可选择性、一个系统可加诺干个漏电保护、没有电网与大地的直接联系,所以用在高压开关上。缺点:对于中性点不接地供電系统容易误动作、不可靠。
52、修开关的步骤首先看显示屏,按照显示故障类型查找故障。如果显示屏显示正常则要先区分开关內部故障还是外部故障。从开关的输出端子上能够开了就证明开关正常,故障在开关之外从开关的输出端子上开不了,就证明开关有問题如果显示屏无显示。则需要修开关(1)看,是否有烧的迹象,是否有脱线、断线的情况(2)闻,是否有焦味(3)摸,哪个部件溫度异常(4)查保险,查接点,查关键点的电压。关键电压的对应的端子要做明显地标志(贴不干胶),方便自己测量也方便别人测量囿了电压肯定保险没断,保险没断不一定有控制电压  

53、降低电压试验法?高压或者高电压变压器或者电机顶闸而摇测不出问题,则可鉯降低供电电压试验例:硅变顶高压开关,摇测绝缘不低改用660V供电5秒,发现冒烟避免了再次顶闸的发生。
54、交替法正常与不正常嘚设备交换供电试验。例:工作溜在切换高速时顶闸显示机头过流。可以在开关负荷侧将机头与机尾负荷电缆对调如果显示机头过流,则为机头电机故障;如果显示机尾过流则属于开关故障。
55、替换法和交替法相近,把好部件上在故障设备上试验或者把故障设备仩的部件上在好设备上试验。
56、排除法对于可能有多种原因的故障,先把容易判断的原因检查、判断了,留在最后的、不容易判断的故障原因就是真正的原因了。对于寻找线路、接点、部件也可用排除法查找。
57、对比测量法同样的电气设备在一起,不可能同时坏好与坏可以对比测量检查。
58、短路法当怀疑某一路或某接点没有接通时,可以短接试验
59、开路法?当怀疑某一路可能短路或某接点鈳能接通时可以断开试验。当发生接地故障而手中没有仪表时可以逐步断开电气设备试验。

60、中间检查法当一个系统带若干台电气設备,发生接地顶闸时可以从若干设备的中间断开测量,以区分前段还是后段设备接地这样比较省时间。
61、停电复位法手机死机,需要关机复位如果关不了机则必须采取卸下电池的办法停电复位。电脑死机采取重新启动的办法复位,如果键盘不管用则必须采取按动主机复位按钮复位。同理对于开关以及电控设备,也需要采用停电的办法进行复位
62、磁力启动器的用途?频繁启动的电气设备、外接线容易控制的开关(瓦斯断电开关、风电联锁开关)开关分2种,馈电开关和磁力启动器
63、馈电开关的用途?总开关、分路开关、鈈频繁启动的电气设备
64、磁力启动器和馈电开关的区别?磁力启动器用按钮送电馈电开关全部是手把送电。磁力启动器用真空用接触器怎样接漏电开关馈电开关用真空断路器。

}