 1.FC-H9滤波电容器组的接线和保护方式的确定

采购文件的“附图2 升压站電气主接线图”中显示FC电容器组采用双星型不平衡电流保护方式、且无放电线圈,但采购文件技术部分的“表2.2-2 FC装置设备需求一览表”中卻没有给出中性点NCT反而多出了3台放电线圈。

按照标准设计规范要求单星型开口三角电压保护、相电压差动保护才配置放电线圈,这两種保护方式适用于小容量电容器组(本项目);双星型不平衡电流保护方式需配置中性点NCT而不必要配置放电线圈这种保护方式适用于大容量電容器组。

答复:按采购文件技术部分要求放电线圈为每组3台单相组成,三套管引出中性点不接地配套带电压差动保护用的电压线圈。

2.第4.7条参数表中隔开的额定电流1250A与额定热稳定电流40kA/4s自相矛盾,以哪个为准

答复:不矛盾。额定热稳定电流和持续时间是指允许机械式開关在闭合位置所能承载额定短路袭持续4秒的电流有效值

3.仅代购FC-H7通道里的3只CT?是否需要配置安装支架

答复:投标人需保证新增FC系统与湔期保留的5次滤波支路和7次滤波支路厂家设备的兼容性。

 4.围栏材质要求去磁不锈钢请明示是304还是201?409

答复:去磁不锈钢304。

}