3*25三相电10平方铝线的380v铝线,传输1500米,能带多少个千瓦

三相电10三相电10平方铝线电缆全部设备满负荷30千瓦,设备单个使用可以吗

您好在25摄氏度的环境Φ明敷的10三相电10平方铝线导线,安全载流量是:铜线70A铝线50A,但实际应用中应该使导线的载流留有一定的余量,建议10三相电10平方铝线铜線载流不要超过50A铝线不要超过35A,由此可知在三相380v电源下,10三相电10平方铝线电线可以带的阻性负荷的功率为:铜线35kw铝线24kw。 如果负荷是電动机则10 三相电10平方铝线铜线可带22kw以下电机,10三相电10平方铝线铝线可以接18.5kw以下电机


}

我们已知的条件是使用25三相电10平方铝线的铝线通过的电流是100A,我们如何来计算使用三相电时的所能负载的功率和使用单相电时所能负载的功率另外二者之间到底有什麼关系,那么我就按照已知条件的意思去计算一下让大家熟悉一下功率如何计算。

首先我们来计算三相电也就是380V电压时也就是三角形接法,这时所承载的功率:

已知电压是380V电流为100A,功率因数不考虑那么就定为1;那么我们根据可以三相电的功率计算公式P=√3UI=1.732×380×100=66KW。

然后如果把电力机改为三相平衡的星形接法,接三台220V电机那么我们再来计算所能承载的功率:

已知电压是220V,电流是100A也就是相电流昰100A,功率因数同样不考虑也是定为1;我们根据单相电功率的计算公式P=UI=220V×100A=22KW,那么三相总功率就是3×22KW=66KW

我们再来分析一下计算结果:

通过计算我们可以发现,100A的电流使用三相电即380V电压供电时,所能负载的功率是66KW;使用单相电即220V供电时所能负载的功率同样是66KW;另外,在三相平衡的情况下同样的功率之下,单相电的电流要比三相电电流的大;所以一般同时用电或者是单台电机超过7KW的用电功率时,嘟要使用三相电供电

最后说明一下,以上的的计算都是基于理想的情况很多因素并没有考虑进去,只是给大家做个参考提供一个计算思路,所以计算会有偏差

关于三相电电流计算以及功率的问题,家居杂坛都给大家分析完了希望能够帮助到大家,以上都是个人观點如有不足之处欢迎大家留言讨论!最后还是恳请大家关注一下家居杂坛,多给家居杂坛点赞评论转发万分感谢!

}

我要回帖

更多关于 三相电10平方铝线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信