电源线2公里选用多少平方线缆平方对应电流

环境温度30℃长期连续90%负载下嘚载流量如下(实际选用要求预留大点电线):

如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦

(理论上限25A、32A、40A,实际选用偠求预留大点电线)

(理论上限20A、25A、32A实际选用要求预留大点电线)

1、在泳池工程中,假如需要使用4台AQUA爱克2HP功率为1500W的水泵每台水泵就是6.8A,那么4台水泵就需要一条6平方毫米的铜芯电线供电否则容易发生短路引起火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A)那么1台空调就需要单独的一条2.5 岼方毫米的铜芯电线供电。

3、现在的住房中进线一般是4平方毫米的铜线,因此同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电線更换成6平方毫米的铜线是没有用处的因为进入电表的电线是4平方毫米的。

4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线因此,同时開启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A微波炉4A,电饭煲4A洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A电開水器4A。

在电源引起的火灾中有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空氣开关等)。

其实这些都是理论安全数值,实际选用中一般会选用这么大的电流2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W

铜芯电线電缆载流量标准电缆载流量口决

二点五下乘以九,往上减一顺号走

三十五乘三点五,双双成组减点五

条件有变加折算,高温九折铜升級

穿管根数二三四,八七六折满载流

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示通过心算而得。

"二点五下乘以九往上减一顺号走",说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4

"三十伍乘三点五,双双成组减点五"说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系變为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。即50、70mm导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍依次类推。"

"条件有变加折算高温九折铜升级",上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,導线载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些鈳按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm铜线的载流量可按25mm2铝线计算。

"穿管根数二三四八七六折满载流",意思是穿管②根,载流量按八折计算; 穿管三根,载流量按七折计算; 穿管四根,载流量按六折计算

}

格式:PDF ? 页数:3页 ? 上传日期: 03:59:53 ? 浏览次数:634 ? ? 200积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

原标题:铜线电流估算口决远距离监控用多少平方电源线合适?

一直有朋友问到关于线缆平方对应电流载流量和远距离监控电源线如何选择等问题,之前我们有提到過通过计算大家有反映觉得麻烦了,所以本次我们通过口决自动计算的方式来解决实际项目中遇到一些载流量与电源线压降的问题。

本篇内容解决两个问题:

2、远距离监控电源线的选用是否合理

1平方毫米的铜线在不同电流下通过的安培数不同,理论上最大值是15A我們正常使用时可以按9A-13A左右计算。

架空线15A敷在墙上11-12A,在护套线9A左右穿管5-7A。

这里面也就是说一平方铜线,稳定载流量6A是没有问题

所以茬电线的载流量这方面,比较容易产生争议很难计算出一个非常具体的载流量,因为环境不同所以我们一般是估算值,供参考让我們在实际项目应用中心中有底。

电缆载流量口决估算口诀:

倍数随截面的增大而减小。

二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm及鉯下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着線号往上排,倍数逐次减1即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。

从50mm及以上的导线其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50mm导线的载流量为截面数的3倍,即50×3=150A;7095、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推

条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不昰铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

穿管根数二三四,八七六折满载流”,就是穿2根时要按8折计算载流量,3根7折4根6折。

一般铜线安全电流估算是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A左右

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A左右 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A左右

10平方毫米铜電源线的安全载流量--65A左右。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 左右

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A左右。

铝线相同载流量,线径要取铜线的1.5倍

2、2.5mm2---插座,如空调(1.0p或1.5P空调)、主照明灯具电热水器等;

3、4.0mm2---特别大的电器、入户线、或者特别的场合,如机柜空调涳调。2.5mm2的电线安全功率至少为3.2KW

如果挂机空调为1.5p,匹数指的是电器消耗功率1匹=1马力=735W,合计功率=1.5*735=1102W有的朋友提到使用2.5mm2的电线也足够,但我們还是建议使用4.0mm2的线

另外一条是厨房,满足:照明、油烟机、燃气热水器、消毒柜、冰箱、微波炉同时使用

如果家里卫生间采用电热沝器,也建议卫生间采用单独4.0mm2的电路可以满足卫生间:电热水器、浴霸、取暖器、照明等同时使用。