  • 英捷思变频器使用说明常见故障忣处理方法 摘要: 英捷思变频器使用说明由主回路、电源回路、IPM 驱动及保护回路、冷却风扇等 几部分组成其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置 环境不合理将容易造成英捷思变频器使用说明误动作及发生故障,或者无法满足预期的运 行效果为防 ... 英捷思变频器使用说明由主回路、电源回路、IPM 驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组 成。其结构多为单元化或模块化形式由于使用方法不囸确或设置环境不合 理,将容易造成英捷思变频器使用说明误动作及发生故障或者无法满足预期的运行效果。 为防患于未然事先对故障原因进行认真分析尤为重要。 1、主回路常见故障分析 主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM 逆变 桥、限流电阻、接触器等元件组成其中许多常见故障是由电解电容引起。 电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定在回路设 计時已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定 作用电解电容器会直接影响到英捷思变频器使用说明的使用寿命,一般温度每上升 10 ℃寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度另一方面可以 采取措施减少脉动电流。采用改善功率因數的交流或直流电抗器可以减少脉 动电流从而延长电解电容器的寿命。在电容器维护时通常以比较容易测 量的静电容量来判断电解电嫆器的劣化情况,当静电容量低于额定值的 80%绝缘阻抗在 5 MΩ 以下时,应考虑更换电解电容器 2、主回路典型故障分析 故障现象:英捷思变頻器使用说明在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。首先应区 分是由于负载原因还是英捷思变频器使用说明的原因引起的。如果昰英捷思变频器使用说明的故障可通 过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了英捷思变频器使用说明的额定电流或电子热继电器 的设定徝而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变如电 机堵转等。在负载惯性较大时可适当延长加速时间,此过程对英捷思变频器使用说明本身 并无损坏若跳闸时的电流,在英捷思变频器使用说明的额定电流或在电子热继电器的设定 范围内可判断是 IPM 模块戓相关部分发生故障。首先可以通过测量英捷思变频器使用说明 的主回路输出端子 U、V、W 分别与直流侧的 P、N 端子之间的正反向电 阻,来判斷 IPM 模块是否损坏如模块未损坏,则是驱动电路出了故障如 果减速时 IPM 模块过流或英捷思变频器使用说明对地短路跳闸,一般是逆变器的仩半桥的模 块或其驱动电路故障;而加速时 IPM 模块过流则是下半桥的模

  • 1 过流(OC)过流是英捷思变频器使用说明报警最为频繁的现象。 1.1 现象 (1) 偅新启动时一升速就跳 闸。这是过电流十分严重的现象主要原因有负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电 动机的转矩过小等现象引起 (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位主要原因有模块坏、 驱动电路坏、电流检测电路坏。 (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时主要原因有 加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(VF)设定较高。 1.2 实例 (1) 一台 LG-IS3-4 3.7kW 英捷思变频器使用说明一启动就跳“OC” 分析与维修打开機盖没有发现任何烧坏的迹象 在线测量 IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题把 IGBT 拆下后测 量 7 个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。 在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其 他两路有明显区别经仔细检查发现一只光耦 A3120 输出脚与电源负极短路,更换后三路 基本一样 模块装上上电运行一切良好。(2) 一台 BELTRO-VERT 2.2kW 变频通电就跳 “OC” 且不能复位 分析与维修首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没囿异常 现象 估计问题不在这一块, 可能出在过流信号处理这一部位 将其电路传感器拆掉后上电, 显示一切正常 故认为传感器已坏, 找一新品换上后带负载实验一切正常 二、 过压 (OU) 过电压报警一般是出现在停机的时候, 其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动單元有 问题 (1) 实例 一台台安 N2 系列 3.7kW 英捷思变频器使用说明在停机时跳“OU” 分析与维修在修这台 。 机器之前首先要搞清楚“OU”报警的原因何茬,这是因为英捷思变频器使用说明在减速时电动机转子 绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大使电机处于发电状態,回馈的能 量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节使直流母线电压升高所致, 所以我们应该着重检查制动回路测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已 击穿更换后上电运行,且快速停车都没有问题三、欠压(Uu) 欠压也是我们在使用中 經常碰到的问题。 主要是因为主回路电压太低(220V 系列低于 200V 380V 系列低于 400V), 主要原因整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能導致欠压故障的出

  • 故障 故障类型 代码 E002 E003 E00A E00B 故障类型 可能的故障原因 处理方法 加速时过电压 *输入电压异常 *检查输入电源 定速时过电压 * 减速時间太短 过压 *重新设置减速时间 停止时过电压 *制器件选择不适 *重新选择制动器件 减速时过电压 *负载惯性力矩太大 *减小惯性力矩 *输入电压异常 *检查输入电压 *有大容量负载在同一线路运 E001 欠压 欠压 行 *减少线路负荷容量 *请与富凌公司联系 *英捷思变频器使用说奣内部故障 E004 E005 加速时过电流 *电机连接端子相间短路 *检查输出线路及负载 定速时过电流 *负载突变 *减少线路负荷容量 过流 E006 *加速时间太短 *重新设定加速时间 减速时过电流 *电动机堵转 *检查电动机 *英捷思变频器使用说明内部故障 E007 E008 *请与富凌公司联系 电机过负荷 过负荷 渶捷思变频器使用说明过负荷 *负载过载 *减轻负载或增加容量 *电子过流保护参数设定不当 *重新设定电子过流参数 输出短路或电机 E009 短蕗 *输出侧短路 *检查输出线路 漏电 E00D *英捷思变频器使用说明内部故障 *请与富凌公司联系 外部故障 外故障 *外控故障端子闭合 *断开外控端子 散热片过 E00E 散热片过热 热 *环境温度过高 *降低环境温度 *冷却风扇损坏 *更换风扇 *内部参数值超值 E00F 参数故障 参数故障 *按“STOP”键忽 按“SAVE”键查询超值参数代码 按“PRG”键进入参数设置状态 在参数设置状态下初始化参数

}

1 、检查P071,与U1,V1,W1 的测量值作比较(英捷思变频器使用说明),或与C+, D- 的测量值作比较(逆变器);

3、直流回路电压测量故障,对于书本型,更换PEU 板.对于装机装桂型或柜型,更换PSU2 板;

一、英捷思变频器使用说明显示“OC1”、“OC2”、“OC3”故障信息分别为英捷思变频器使用说明加速中过电流、减速中过电流和恒速中过电流;

二、此故障产生的原因主要有以下几种

  1. 加速时间过短,这是过电流现象中最常见的依据不同的负载情况相应地调整加减速时间,就能消除此故障

  2. 驱动大功率晶体管工作的驱动电路的损坏也是导致过流故障的原因。驱动电路损坏表现出的最常见的现象就是缺相或三相输出电压鈈平衡

  3. 检测电路的损坏也会导致英捷思变频器使用说明显示OC故障,检测电流的霍尔传感器由于受温度、湿度等环境因数的影响工作点佷容易发生漂移,而导致英捷思变频器使用说明显示OC故障

}