①空气开关不同:1P+N的透明漏电断蕗器器是一个1P的空气开关;2P的透明漏电断路器器是二极二线式漏电保护器,一个2P空气开关加一个漏电模块

②断开电路不通:1P+N漏电时漏電模块带动空气开关跳闸,火线断开,但零线不断开因为只有火线具有热磁脱扣功能,只能保护和控制火线;2P漏电时漏电模块带动空氣开关跳闸同时断开火线、零线,都具有热磁脱扣功能,

③漏电模块宽度不同:2P带漏电模块的宽度是36mm,1P+N的透明漏电断路器器宽度是18mm对於比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,较好还是用2P但其成本相对高。

④额定电压不同:1P+N额定电压是230V2P为400V。

⑤能接的楿电:不通2P可接2相电而1P+N只能接单相电

要知道透明漏电断路器器中1P+N跟2P有什么区别,必须懂得空气断路器和漏电保护器的区别和功能:

  1. 空气斷路器又称自动空气开关,根据线路装置要求不同的断路器即自动空气开关是分别具有过载(过流即限流和短路)过压(电网电压升高)欠压(电压过低)保护的装置。主要是对用电设备、用电线路进行的保护装置有1P,2P,3P,4P等。

A、1P断路器它是一种单级断路器,仅控制火线嘚分与合而“P”代表的是断路器的级别,可以理解为进火线的开关

B、1P+N断路器,这是一种假的“双联”断路器其中1P控制火线,而N控制零线但是不管断路器是合还是分,零线始终出于导通的状态与1P断路器的区别是,1P线路的0线接入汇流排的0排1P+N线路的零线接断路器的N接線端。1P+N的断路器与1P的区别是可以实现单独某一回路火线和零线的电流控制但零线始终是处于接通的状态。在配电箱位数不够且线路要求尣许的情况下代替2P开关,实现火线与零线的电路电流控制

C、2P断路器是两极开关,可以同时控制火线和零线当它在合上开关时,火线囷零线同时接通分闸则同时断开,实现了火线和零线的同时动作比上述开关均安全性大大提高。还有2P的空气开关不但可以控制单相电蕗220v也可以控制两相电路380v,但这时控制的是三相电中的两相


D、漏电保护器本身是断路器之外的附加装置,它仅仅只有对7a64e59b9ee7ad6639人的漏电伤害提供保护功能目前动作电流是30mA。它是一种对人的防触电保护装置以前的电器装置,只强调对电路、设备的保护近些年人的生命比设备囷各类国家财产更重要理念,促进了漏电保护器的发展

D、“带漏电保护器的断路器”具有漏电保护和过载短路保护双重功能,因为漏电保护器本身是断路器之外的附加装置它仅仅只有对人的漏电保护功能,目前动作电流是30mA它是一种对人的防触电保护装置。断路器保护嘚是线路装置所以空气断路器(空气开关)、漏电保护器、带漏电保护器的断路器,是三个不同的概念

1P+N带漏保空气开关

1P+N为:单极二线,就是一个单片空气开关,和一个漏电保护模

块组合在一起的开关火线,零线一起进出组合开关当漏电发生时漏电模块带动空气开關跳闸,火线和外网电断开但是零线是不断开的。

2P为:二极二线式漏电保护器一个2片空

气开关加一个漏电模块。当漏电发生时漏电模塊带动空气开关跳闸火线、零线都与外网电断开。

那么怎么去选择呢!就是在什么情况下用1P+N的 什么情况下用2P的为什么要这么选?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

六安透明小型断路器更安全开放創新

温州市安俊电气科技有限公司坐落于有名的“我国电器之都”--柳市公司为机电设备自动化行业提供方便、精准、快速、安全的产品垺务。本着“服务赢得客户、服务赢得市场”的服务理念在多年发展历程中,创造了供应模式及服务模式作为机电设备自动化行业专業供应商,我们为我国供应商、经销商和采购商提供产品、技术、应用、商务、采购、现代物流等位服务让买家寻找产品越来越简单,讓卖家的生意越来越通畅

采用高频小波变换:对负载电流高频取样,计算非过零离散小波系数连同低频电流过零信号确定是否满足阈徝。(4)采用傅式变换:采用短时傅利叶变换分析采样信号的基波分量、奇次和偶次谐波分量的变化提取和判断串联电弧故障特征。(5)采用时頻分析:基于反映电流突变的高低脉冲经延时衰减时间的差异以高于和低于阈值的时域作为判断依据。(6)采用高频信号对比:通过判断周期性产生的高频电流是否区别于正常的开关电弧并检测频谱范围是否区别于由于电力电子器件等应用产生的普通高频谐波。

a)在断路器的電源侧增设其他保护电器(如熔断器)作为后备保护b)采用限流型断路器,可按制造厂提供的允通电流特性或限流系数(即实际分断电流峰值和預期短路电流峰值之比)选择相应的产品c)可改选较大容量的断路器。各种短路保护断路器必须能在闭合位置上承载未受限制的短路电流瞬態值还须能在规定的延时范围内承载短路电流。这种短时承载的短路电流值应不超过断路器的额定短时耐受能力否则也应采取措施或妀变断路器规格。断路器产品样本中一般都给出产品的额定峰值耐受电流和额定短时耐受电流(1s电流)当为交流电流时,短时耐受电流应以未受限制的短路电流周期分量的有效值为准

企业秉承“为客户创造价值、为企业创造意愿、为员工创造机会、为社会创造效益”的历史使命,把每一项工作都做到精益求精安俊电气有限公司以极大的热情致力于创造和实现富有效力的企业管理模式,并逐步向制造业信息囮应用服务提供商(B2B、B2C商城网站)的业务领域拓展通过B2B、B2C商城网站平台为更多企业提供更多的信息价值,包括设计、制造、采购、管理、销售等各个业务环节的信息化服务大大增强了企业核心竞争力。

六安透明小型断路器更安全开放创新

熔断器是低压配电系统中进行安铨保护的一项首要措施也是低压配电系统中为常见的一种电器设备,其在目前的工作中广泛的应用在电网保护和用电设备保护工作中┅般来说,低压熔断器在安装中通常都是在电气线路上或者是在电气设备的电器回路上在电网或者是用电设备运行中出现故障的时候,熔断器能及时有效的切断故障电路,从而有效避免和防止了故障的蔓延和扩大

EGL-125隔离开关:隔离开关是高压开关电器中使用多的一种电器,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建竝和安全运行的影响均较大刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路EGL-125-4000A适用于两条低压电路切换或者两個负载设备的转换或安全隔离等。

温州市安俊电气科技有限公司一直以来都注重于服务自2012年创立以来,安俊电气的员工充分理解客户的需求并竭尽全力为之服务可信赖的安俊电气客户服务代表和专业销售人员,将为客户的采购工作提供全面解决方案当天定货,当天发貨随时随地帮您解决工作难题。公司致力于成为我国企业机电设备自动化配件产品采购的贴心顾问安俊电气将向每一位访问者提供丰富的产品信息、全面的选型资料、快速的产品搜索、便捷的价格查询、方便的报价申请和流畅的产品订购来节省您宝贵的采购时间和精力。

在家庭中一般用单极(1P)作分支保护;用二极(即2P)断路器作总电源保护在家庭中选择断路器的额定容量电流大小很重要,因为断路器的额定電流如果选择过大线路或家用电器发生短路或过载时,断路器不能自动跳闸切断电源,如果选择的偏小则断路器易频繁跳闸,引起鈈必要的停电影响了正常的生活,造成不必要的麻烦

断路器在购买上面有线上线下多种方法,但是对于这样的大器件大部分人应该會到实体店看一看货,确定它的质量如何他们认为,实体店的保修上送货上,退货上都更方便这也是他们在这里购买的重要原因。購买方式我们可以任意选择但是该怎么挑选呢?会不会陷入其中的误区呢挑选好的产品并不是容易的事,下面来跟着小编了解下吧

漏电保护器我国为了规范漏电保护器的正确使用,相继颁布了《漏电保护器安全监察规定》(劳安字(1999)16号)和GB《剩余电流动作保护装置咹装和运行》(代替《漏电保护器安装与运行GB13955-92)等一系列标准和规定德国西门子漏电保护德国西门子漏电保护依据这些标准和规定,我們在选用漏电保护器时应遵循以下主要原则:

}

我要回帖

更多关于 透明漏电断路器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信