手机不停自动开关机一直开关ji

阿里巴巴暖风机开关批发市场特价供应海量优质,采购批发暖风机开关就上阿里巴巴暖风机开关批发市场

}

使用问题反馈提交素材需求

欢迎反馈问题你的意见和建议就是我们的动力

将您在使用产品或素材时遇到的问题反馈给我们,我们会关注您的每一个反馈并持续改进产品給您带来更好的使用体验!

*请输入描述*请输入正确的联系方式必须是数字*你输入正确的素材链接,必须是本站地址

说出您需要的素材峩们定当竭力满足

告诉我们您工作中所需要的素材、或者您希望90设计未来应该出什么样的素材或功能我们会时刻关注您的需求,并尽力满足

*请输入描述*请输入正确的联系方式必须是数字

提交成功,感谢您提交的反馈!

}

  【摘 要】本文主要阐述了自動空气开关短路、过载瞬时动作电流、过载延时动作电流、半导体过流脱扣器和失电压脱扣器的调整及注意事项等问题  【关键词】洎动空气开关;测试;调整
  自动空气开关具有短路、过载及失压保护的开关元件,短路时瞬时跳闸过载时延时跳闸,失压时瞬时跳閘短路及过载要进行动作电流值的整定。空开的额定电流及最大起动电流的试验同隔离开关柜中的隔离开关和空开的额定电流相同,能一次进行试验
  1、短路试验及调整
  调整是改变过流线圈(电磁脱扣器)衔铁的间隙,已由厂家调好整定在10倍额定电流上,进荇模拟试验即可按相与相短路、相与地短路分别进行。相间应采用导线连接相与地之间可用导线与柜体接地螺钉连接,柜体的接地母線要与接地引线连接好接地电阻不可大于4Ω。其中,连接导线的选取要使用与主回路导线相同截面积的同质导线,连接导线要压接线鼻子,连接部位要紧密。要备有大、中、小号铜质软短路线,调试中经常用到。升流器的电流调至约10倍空开的额定电流。短路电流是无穷大嘚由设计给出断路点的短路电流值。而因设备能力关系通常不选太大的电流,较小电流短路时动作较大电流一定可动作。相间的短蕗试验要选用三相升流器一般先把升流器输出端短路后升至选取的10倍开关额定电流值,再把电源关掉调节手柄或按钮的位置不变,再紦线路接好检查无误后先合断路器,再合升流器的电源开关合闸瞬间就能出现选取电流的短路,断路器要马上掉闸掉闸后再度合闸,则合不上这表明断路器的短路瞬时脱扣器系统正常,可保护短路的
  2、过载瞬时动作电流的整定
  空开的短路试验合格后,应按所控回路的工作电流进行过载瞬时动作电流整定过载瞬时动作要躲过回路中最大的瞬间工作电流,此电流一般选取额定电流加上系统Φ三台最大起动电流的电动机同时起动的起动电流的和,若系统中因联锁没有二台同时起动的可能就要选两台同时起动电流和,最小徝不可小于额定电流加上一台最大起动电流电动机的起动电流过载瞬时动作电流也应由设计给出。
  过载瞬时动作电流确定后要选取其值的二至三倍作断路器的整定值,一般采用分相整定
  先把过电流线圈衔铁的间隙调至最大,就为短路跳闸位置并将断路器合閘;再接通升流器,调节电流升至整定值这时往小调节过流线圈衔铁的间隙,通常为手柄或螺钉调节调至断路器脱扣器动作跳闸为止,此点为过载脱扣掉闸点用红漆做好标记并把手柄或螺钉紧固在这个点上用相同红漆做好标记并把手柄或螺钉紧固在点上用同样方法再調节第二相、第三相。不应为了省事不升流调节,只在第二、三相上按第一相的标记位置做同样的标记每相过流线圈的磁势不一定制慥完全一样。
  调好后再重复一次试验在电流升到整定值时,断路器要马上跳闸再用红漆将调节手柄或螺钉封好。这个电流值小于短路电流在此点上即可短路跳闸,还能过载瞬时跳闸
  3、过载延时动作电流的整定
  多数断路器均采用双金属片式热元件作过载延时跳闸的元件,它的脱扣机构是和瞬时过载跳闸用同一套脱扣机构只是跳闸触动的点不同。过载延时的调节是调节金属片与脱扣器触動点的距离距离越小,延时越短反之亦然,这个距离的大小要和回路中允许的最大工作电流的持续时间对应这个动作电流的选取和過载瞬时动作电流的选取规则一样,但取其值的1.05~1.10倍作为断路器过载延时动作电流的整定值
  线路接好整定断路器,先把金属片与脱扣器触动点的距离调小调节螺钉的锁母,再把电流升至短时过电流整定值并将断路器合上,同时用秒表计时。若在小于许可时间内涳开跳闸要把这个距离再往大调一点;若在允许时间到时正好跳闸,这表明这个距离正是调整值用漆封死就行;若允许时间已到时仍鈈跳闸要把这个距离调小点。调节要先把断路器拉闸调节应仔细耐心,调节后不可马上合闸试验要等双金属片热元件复位并达到常温時再合闸试验,直至许可时间到时正好跳闸这样空气开关就能延时保护过载,并躲开电动机的起动电流要超过电流与时间的整定值即馬上跳闸,有的参数达不到时就不跳闸
  4、半导体过流脱扣器的调整
  有的断路器采用半导体过流脱扣器,半导体脱扣器具有过载、短路、欠电压等选择性保护特性能长延时、短延时、瞬时调整保护性能。相比之下半导体过电流脱扣器更容易调整由于它直接作用茬跳闸线圈,应分别调节长延时、短延时及瞬时电路中的电位器即可得到需要的保护性能
  5、失电压脱扣器的调整
  多数断路器具囿失电压或欠电压保护,它是用一只电压线圈作为合闸后的保持线圈而进行保护的;同时分离脱器线圈、电磁铁操作机构线圈等都对动莋电压有一定的要求,都要进行动作电压的试验接线是先把电压调至额定电压的105%使线圈吸合,并缓慢下调直至线圈释放并记录最低釋放电压;再从释放电压合闸试验,若不能合闸而缓慢升压直至线圈能可靠吸合并合闸,再把最低吸合电压记录下来
  一是调整试驗时所有的接线要正确、可靠,减避免虚接发热;短路线应用容量足够的铜辫子软线截面积要与电器的导线或母线相同。
  二是电流試验时的温度应注意室内温度,要在周围介质0~40℃范围内进行并记录测试时的温度。也要防止外界气流、阳光等射线对电器的影响
  三是试验回路的电压线圈要加额定电压,有手动、电动合闸的开关元件两种合闸均可进行试验,还要把灭弧罩上好
  四是合闸後还要用万用表检查辅助触点的开闭状况及可靠性。
  五是试验中若发生意外如打火、烧红、漏电、变形等要马上把升流器调零并关掉电源,再分析原因试验设备和被测试元件接地要良好。

}

我要回帖

更多关于 手机不停自动开关机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信