开关测试仪日常检修内容及要求
(1)有载分接开关测试仪投入运行前应检查油枕,其油位正常无漏油现象,控制箱防潮一个循环嘚手动操作(即上升和下降的周期),齿轮指示器和计数器应正确动作限位位置的锁定应该是可靠的,手动和电气控制的联锁也应该是鈳靠的
(2)有载分接开关测试仪瓦斯开关保护,重瓦斯开关进跳闸轻瓦斯开关信号,这与变压器本体的气体保护要求是一致的我们通常把主体的气体继电器称为“大气体”,有载分接开关测试仪的气体继电器称为“小气体”气体继电器应安装在容易安全释放气体的位置,安装新的有载分接开关气体继电器后操作人员应在必要时及时放气(气瓶内有气体)。
(3)有载分接开关测试仪的电气控制应正確可调整电源,端子应良好接触驱动电机转动正常,转向正确保险丝的额定电流是电机额定电流的2-2.5倍。
(4)值班员根据调度发出的電压曲线和电压信号自动调整电压每次操作应仔细检查分接电压和电流的变化(每次调整一步),并做好记录
(5)当两个有载调压变壓器并排运行时,在变压器85额定负载电流下允许分接开关工作;但是,两个分接开关不能在一台变压器上连续运行另一个变压器的一個抽头转换操作需要在一个变压器的一个抽头转换操作完成之后执行,一台有载调压变压器和一台无载调压变压器并列运行前有载分接開关的分接开关必须调整到与有载分接开关相同或相似的档位,即使两台主变压器的二次电压相同或相似有载调压变压器和空载调压变壓器并排运行时严禁调整分接开关。
(6)有载分接开关测试仪油质监督检查周期
a、每6个月采集一次油样进行抗压试验油压阻力值不应小於30 kV≤2.5mm,当油压在(25-30kv)/2.5mm之间时应停止自动调压器,当油压小于25 kV/2.5mm时应停止调压操作,及时安排换油运行2-4年或转换操作达到5000次时应换油。
b、有载分接开关测试仪头阀芯检查新运行一年后,或分接头更换5000次运行3x4年或累计调整次数达1次。但进口设备可按照制造厂的规定进行并结合变压器大修进行铁芯检查。
具体参考有载调压开关的使用说明书
其维修周期和使用时间以及动作次数有关。