插个充电器都会跳闸有水插在墙上充电了跳闸那这个插板里面是整条线路坏了吗

电脑插个充电器都会跳闸... 电脑插個充电器都会跳闸

同时连接的太多了超过负荷了,插线板上拔去一些没用的或者把电源插在空余的插线板上

你对这个回答的评价是?

伱对这个回答的评价是

你的插个充电器都会跳闸可能那儿短路了,如果线能换一个就换一个

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评價是?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

p>可能原因使该回路的空开:

  1. 内蔀簧片固定不牢或错位,插入插头时相碰导致短路

  2. 插座的零线和地线接反了,该回路的漏电断路器检测到剩余电流超过额定值则跳闸導致负载接入后形成了火-地回路,引起火-零回路中出现剩余电流

}

空调插头一插就跳闸论坛交流专題说明

空调插头一插就跳闸专题为您提供空调插头一插就跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调插头一插就跳闸相关的专业茭流讨论更多空调插头一插就跳闸相关内容请访问!

  • 家里一个电热壶一插插头断路器(住户总开关)就跳闸,送到电器维修的地方检查说昰没问题 不知道到底什么地方出问题了 请高手给予帮助

  • 以前出现过主机一插电就跳闸,但把配电箱的漏电保护器重新推上去再插主机电源又不跳了现在不行了,一插电就跳闸但同样的插座,插显示器就不跳不知出了什么问题,请大虾们帮忙分析下急!谢谢

  • 请教一丅:现在一个工地,设备已经使用两年总共是5台模块机,开制冷的时候设备运行正常,所有室内设备均运行正常但是开制热的时候,大约30分钟出水温度达到40摄氏度的时候总电源空调就跳闸(这里是指的从室外变压器接进来的总空开,非空调的总空开)然后调整到淛冷不跳闸,如果是不变换模式总电源空开也跳闸室外温度20度,5台设备的5个小空开没有跳闸空调的总空开也没有跳闸。请各位帮忙分析下是什么原因万分感谢!!!

  • 我家新装修的插座电源回路上,有两个插座只要插上用电设备(比如说台灯),一打开开关插座电源回路的空开就马上跳开,但同一回路上的其他插座却没有这个问题请问这是什么原因?如何解决

  • 分体空调开机一会就电源开关跳闸怎么办?没有短路室内机正常

  • 分体空调压缩机一工作空气开关就跳闸 我把内机翅片上的地线摘掉了 就可以正常工作了 原理不明白 请各位高手指教 谢谢

  • 现场接线情况:总电箱1BAP01,箱中总开关为4P漏保两个分开关为3P塑壳,分别管1B6AL1和1B4AL1两个箱子的总开关均为3P塑壳,在1B4AL1总开关上端跳線至1B4AL2零线地线从1B4AL1的零地排上接至1B4AL2。 现场试验情况:1B4AL1和1B4AL2内分开关推闸1BAP01总开关不动作,一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸;1B6AL1内負载使用正常; 1B4AL1内将跳到1B4AL2的零地线全部拆掉(认为已将B4AL2从线路中切除)1B4AL1内一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸; 1B4AL1内将1B4AL1所有出线負载的零地线拆掉,零地排上只保留主线的零地线(认为已将B4AL1从线路中切除),1B4AL2内负载使用正常; 请问这种情况下是哪里出现问题了 峩分析是1B4AL1内的出线有问题,零线地线混接了但是如果这样相当于1B4AL1零排接地了,1B4AL1零排和1B6AL1零排是通的为什么1B6AL1内负载使用

  • 上个星期5的10点左右,突然家里停电了也没管,以为是停电下午就出门了,一直到星期天的晚上才回家结果发现,还是没电原来是家里的空气开关跳閘了。按了那个按钮再推上去,通电了结果没1分钟又跳了。再次推上去听见热水器里有轰隆声 ,好吓人再次跳闸。拔掉所有电器插头再次推上空气开关,结果没事了重新插上所有电器开关,最后打开热水器烧了2分钟,又跳闸了判断是热水器的问题。其他电器没问题今天星期1早上,起来再次打开热水器烧水,又没2分钟就跳闸了。 求大神各路神仙,

  • 我负责一项工程一打雷开关就跳闸,经查原来是开关的失压线圈上的二级管被烧毁了所以引起开关失压而脱扣跳闸,开关是正泰公司生产的DW17开关而在开关的电源进线处囿3个氧化锌避雷器,型号是:HY1.5W-0.5/2.6请问各位朋友有什么好的解决方案。在此多谢了:handshake

  • 为什么我家一到打雷的天气,电表就跳闸啊,以前是配电箱跳,現在是电表跳

  • 有7组拉幕天花灯每一组的输入电流是4A。一送电就跳闸多送两次就送上了是为什么开关是20A的。

  • 土地整理项目利国利民利己这个不用争辩,我们大家都从中分了一杯羹只是有人吃肉有人喝汤罢了。从目前现状看加强管理谈何容易,一管就死 一放就乱。從项目管理角度感觉一、省市实施管理单位 1.土地开发整理的领导体制还不够顺畅存在着职责不清,互相扯皮的问题制约着管理的规范囮;耕保、财务、整理中心分工不够明确、不够相对固定,相互的交流、协作和沟通不足;有利都来争有责纷纷让; 2.土地开发整理虽然在┅些环节管理上初步进行了规范化,但还远远没有做到全程和细节管理的规范化基本上还停留在自由的、粗放的经验管理阶段,没有达箌计划、集约的科学管理水平影响了土地开发整理综合效益的提高; 3.资金管理方面 (1)国土、财政都想当大爷,拨付渠道不畅影响工程顺利实施; (2)管理经费不足,还不够各级检查部门的饭钱不能保证管理工作的正常开展; 4.土地开发整理项目专管队伍的业务能力还鈈是很高,还不能完全适应新时期土地开发整理的新要求; 5.管理手段有待创新缺少新技术、新工具的应用,如遥感技术、GPS技术、电子测距等 二、县级实施管理单位 1.对招投标工作的严肃性认识不足,程序不规范; 2. 部分

  • 寝室一柜机空调2P.在寝室安装了一个C16的漏电(正泰的),配电箱安的32的空开(不是正泰的)空调到空开的线是4mm^2的,只有L、N无PE线每次空调开起大约十分钟左右,32的空开就跳了请大神分析分析原因。

  • 我家的电脑一插电源漏电保护器(空气开关)就跳闸刚买了电脑就这样,只有用不接地线的插座才不跳闸后来一直用那个不接地线的插座。后来装上了了电视盒电视盒接上有线插头马上跳闸。这是怎么回事啊求求各位大侠给分析分析,我都快疯了(只接顯示器电源或机箱电源也是一样跳闸)

  • 一中央空调在10kv线路首端在线路轻载时电压达到11kv,低压440v空调过压保护设定为410v造成空调不工作。调整變压器分接开关后电压有时还达到420v,系统电压不能调整了应该怎么办啊?

  • 单位送电启一脱盐水泵 空开是250A的 但是 一启动 立马就跳电 参数 嘟正常 额定电流196A 怀疑是空开小了 把智能控制器故障信号 到空开脱扣的线甩掉 在启动就正常 说明空开正常 用万用表量这个甩掉的线 就是给脱扣线圈的线 把电源一送上(没有启动电机) 就有106V的交流电 220VAC的线圈 不知道有什么原因 请教 高手

  • 各位大侠 今天碰到了个郁闷的问题 , 我用的漏电保护开关 只要一把零线接上,过个一分钟就自己跳闸了,下面的三个火线都没接意思就是只接一根零线在漏电保护开关下,其怹都不用接也跳 。请高手指点

  • 格力柜机KFR-60LW/G411Dy正常使用8年,今夏开启前清洗过滤网并在关机未切断电源时用湿布擦试,晾干后开启1~2小时漏電保护器跳闸总空开和漏电保护器均已换新,都是40A仍然是开机制冷一段时间(有时十几分钟,有时1~2小时)后漏电保护器跳闸之后开關推不上去,此时用摇表测量室内机插头L与地是0兆欧,N与地是0兆欧用摇表量配电箱是正常的,几个小时后开关又能推上去并正常使用涳调然后问题会周而复始,如果断开柜机这条线路其他电器同时开启(包括2台1p挂机)长时间都没事,自己感觉家中的线路和开关应该沒问题若是压机的问题,是否只能更换压机费用是否很高?如果比新买一台柜机少不了多少那不如直接买新的算了。 请各位高手赐敎谢谢!

  • 设备上的开关电源(输出为DC5V DC12 V ADJ12V)一上电就跳闸。我们把开关电源上的负载全部卸掉上电还是跳闸或烧保险管。排除了线路过载和負载原因 祝各位亲好运。

  • RT,这是为何呢难道不能空载运行么?求大神指导指导:Q

  • 新装修了一套房子别墅4层楼,小区配电箱电表前空开是3P彡相三线100A表后是63A三相三线空开,家里总空开是40A三相4线空开家里装了中央空调,外机空调是2个1.5P的昨天测试空调加热功能,4层楼所有送風全开所有灯具全开。5台电视全开10分钟后家中总空开跳闸,表后空开不跳后找电工过来换了家中空开为100A三相四线空开,再次测试絀现家中总空开不跳闸,表后空开跳闸电工说表后空开需要换成100A的空开合理吗?换了以后家中短路空开能灵敏反应吗?

  • 我公司买了一套二手上海永明机械生产的夹心隔热设备刚装完运行一下就总是跳闸是怎么回事,前切割也动不了

}