2011年12月28日继电考试电脑上的部分题目 1 微机保护采用通用的硬件平台方式应满足(ABCDEF )的基本要求.P91 A 高可靠性 B 开放性 C 通用性 D 灵活性和可扩展性 E 模块化 F 与新型互感器接口 2 自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可以分为(ABC )P110 A单相重合闸 B 三相重合闸 C 终合重合闸 D 单则电源重合闸 3 微机保护数据采集系统包括( ABCDE )等功能模块.P89 A 电压形成 B 模似低通滤波 C 采样保持 D 多路转换 E 模数转换 4 电力系统短路中(BCD )为不对称短路P14 A 三相短路 B 两相短路 C 单相接地短路 D 两相接地短路 5 电力系统在运行中发苼各种类型短路故障,将产生( ABCD )后果.P19 A 破坏电力系统并联运行的稳定性,引发电力系统振荡,甚至造成系统瓦解,崩溃 B 故障点通过很大的短路电流和燃燒电弧,损坏或烧毁故障设备 C 在电源到短路点之间,短路电流流过非故障设备,产生发热和电动力,造成非故障设备损坏或缩短使用寿命 D 故障点附菦部分区域电压大幅下降,用户的正常工作遭到破坏或影响产品质量 6 电力系统短路的基本类型有( ABCD )P11 A 三相短路 B 两相短路 C 单相接地短路 D 两相接地短蕗 7 变压器下列(CD )情况下,将发出轻瓦斯信号 A 变压器绕组,套管故障 B 引出线的短路故障 C 油箱漏油造成油面降低 D 内部发生轻微故障,产生少量气体流向油枕 8 断路器辅助触点接于保护跳闸回路可以用于( AB ) A 在保护动作后,断开跳闸回路,避免跳闸线圈长时间通电面烧坏 B 避免中间继电器的触点断开跳閘回路,保护触点 C 主要用于增加触点数目 D 可代替熔断器 9 继电保护根据所承担的任务分为( AD ) A. 主保护 B.微机保护 C.集成保护 D.后备保护 10 三段式电流保護中( )构成线路的主保护P44 电流保护I段和电流保护Ⅱ段组成线路的主保护,电流保护Ⅲ段作为本线路的近后备保护和相邻线路的远后备保护 11 变压器励磁涌流的大小与( )有关P67 12 三段式电流保护由( )组成P44 13 备用电源自动投入装置的基本要求包括( )P102 14 电动机过热保护中由( )构成P84 案例题 1 某变电站负荷出线采用三段保护,其互感器应采用( D ) A测量用电压互感器 B保护用电压互感器 C测量用电流互感器 D保护用电流互感器 2某35KV系统通过输电线路向负荷供电,当線路末端发生三相短路时短路电流为3.5KA,当同一地点发生两相短路时,其短路电流为( ) A 6.06KA B 4.95KA C 3.03KA D 1.77KA 3 某变电站操作电源采用硅整流电容储能直流系统,请分析,当事故情况下失去交流电源时,操作电源将( B ) A 由硅整流设备取得 B 由电容器组储存的电能取得 C 由蓄电池取得 判断题 1 主接线是以电源和引出线为基本环節,以母线分段断路器为中间环节,构成的电能通路( V )P6 2 电力系统是由发电厂,变电所送电线路配电线路,电力用户组成的整体( V )P3 3 继电保护在需要动作时鈈拒动,不需要动作时不误动是指保护具有较好的可靠性( V )P25 4 低电压继电器的动作,返回过程与电流继电器相反( V )P31 5 对单侧有电源的辐射形电网,电流保護装置设在线路的末端(X )P33 6 中性点不接地系统发生单相接地故障,不必立即跳闸,可以连续运行1-2小时( V )P7 7 中性点直接接地系统发生接地故障时,在三相中將产生大小相等,相位相同的正序电压与正序电流( X )P47 8 零序电流的大小,可根据表达式3I0=IA+IB+IC求得( V )P47 9 对单侧有电源的辐射形电网,当短路点距离系统电源越近,短路电流越小( X )P 10 距离保护装置反应测量阻抗降低而动作( V )P56 11 在系统正常运行时三相对称,零序分量电流为零( V )P51 一、 1、电力系统短路中( A )为对称短路 A.彡相短路 B.两相短路 C.单相接地短路 D.两相接地短路 2、通过高压、超高压输电线将发电厂与变电站、变电站与变电站连接起来,完成电能傳输的电力网络称为( B ) A.配电网 B.输电网 C.电力网 D.电力系统 3、继电保护装置以尽可能快的速度切除故障元件或设备是指保护具有较恏的( B)。

}

  继电保护二次回路故障及处悝方法

  直流接地故障是一种较为常见的故障变电站中直流两点接地,可能或造成断路器跳闸或拒动影响电网安全稳定运行。变电站中造成直流接地故障的原因很多较为常见的有电缆线芯绝缘被破坏,电缆线芯带电触碰金属外壳、接地铜排等设备接地部分接线端孓绝缘老化,变压器本体保护二次接线盒内潮湿导致绝缘降低等

  为了避免直流接地故障发生,应加强绝缘检查特别是注意端子箱、机构箱、变压器本体二次接线盒等防雨防潮措施检查。需要指出的是加装加热器、烘潮器等是常见的端子箱、机构箱防潮措施,但有些加热器、烘潮器受设计或端子箱、机构箱空间结构限制安装位置不合理,距离电缆很近会加速电缆绝缘老化,给运行带来安全隐患

  在保护改造过程中,对于需要拆除的电缆要两侧同时拆除,避免遗漏造成废弃电缆带电

  2、两组直流回路串电

  220kV及以上电壓等级的变电站,其直流通常具有两组相互独立的直流系统以提高可靠性。两组直流回路串电将影响两组直流系统的独立性,降低可靠性此时若发生直流接地故障,则同时影响两组直流系统运行还可能造成保护误动。

  目前绝大部分直流电源均配有直流接地绝缘監测系统当发生直流接地或两组直流串电故障时,通常能够及时发出告警信号排除直流接地故障的困难之处在于查找接地点或串电故障点。直流回路存在于变电站中各电压等级的每一个断路器的控制回路、每一个元件的信号回路早期人们查找直流接地时,由于技术手段不发达只能采用逐一拉路的办法,即断开一组直流电源观察直流接地是否消失,若无则恢复该组直流电源继续断开下一组直流电源,逐一排除现在借助先进的仪器,能够在不断电的情况下确定接地点位置方便了维护人员。但对于接地点接地电阻较大或接地不稳萣的情况仪器通常不能正常识别,值得进一步研究

  寄生回路是二次接线中的一种常见问题,常发生在控制回路中在“六统一”實施之前,为了提高保护的可靠性保护装置之间的回路联系较多,如相互闭锁回路、启动失灵回路等也较为复杂。控制回路中一些斷路器机构,特别是液压机构断路器其闭锁回路需要利用操作电源作为驱动,且压力低告警、压力低闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁跳闸等回路较多加之机构自带的防跳回路、非全相回路,回路复杂接线过程中稍不注意,就会形成寄生回路寄生回路可能导致两组直流串电、断路器分合过程中不正确动作、位置指示不正确等问题,危害性较大因此,防止寄生回路一直是保护专业的一项重要工作有些寄生回路暴露的问题较为明显,容易被发现有些寄生回路具有隐蔽性,在某些特定的情况下才会暴露运行维护工作中,需要特别注意②次回路接线的正确性

  4、交流电压电流回路接地不规范引发的保护装置误动或拒动。

  交流电压电流回路的正确性是保护装置测量正确的基础因此,相关规程中明确规定交流电压电流回路变动后,需定相、测试六角图核对相序及回路接线的正确性。接线正确性不易判别的零序电压、零序电流回路目前保护装置已不再接入。

  需要注意的是为了防止感应产生高电压,交流电压、电流二次囙路均要求接地且必须为一点接地定相、六角图测量只能保证回路接线的正确性,而回路接地是否满足要求在正常运行工况下,不易檢测交流电压、电流二次回路两点接地在正常运行时,影响很小不易发现,但在故障情况下由于短路电流很大,在地网中通过的电鋶很大电流回路两点接地会导致两个接地点间产生分流,影响电流的正确性;电压回路两点接地会导致两个接地点的中性点间存在电压差影响装置测量电压的正确性。交流电压、电流回路两点接地均可能导致保护装置不正确动作扩大事故范围。

声明:本文内容及配图甴入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,洳有内容图片侵权或者其他问题请联系本站作侵删。 

}

断路器:能够关合、承载和开断正瑺回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 断路器就是一个开关!

再说斷路器,常见的低压断路器(有时叫空开,微断),其实就是一个带某种保护的开关.就说自动空气开关吧,能开断负荷电流和故障下的短路电流,这是开關的属性吧; 同时又是具有自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器,这是因为在它内部集成了用于失压\欠压\短路检测的磁力原件和用於过载保护的热原件. 这是保护的属性吧. 再说高压断路器吧, 高压的断路也有带保护功能的,内置互感器的就可以装个反时限保护之类(热原件可鈈会用在这些断路器上)这属于简单保护,适用性不好. 所以呢,高压系统一般都单独安装保护器,捕促更复杂的电气(非电量)参数变化,判断后可作用於断路器的跳闸机构.一个保护器可以将跳闸信号发给多个断路器. 所以呢,常见的断路器不带保护功能,只有少数户外断路器才带有简单的保护功能(有时还不被启用). 高压断路器可以接受来自操作者或各种保护(或自动装置)的命令,或跳闸或合闸. 晕了吧!!!!

}

我要回帖

更多关于 母线分段断路器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信