屋顶承重能力检测主要分为现場工程质量检测和计算机模拟计算两部分。以下检测报告范文由深圳住建房屋安全检测公司提供:.李经理
2.1结构布置与轴线尺寸、层高检測
所测区域的实际结构布置进行检测,检测结果见附件2建筑结构平面布置图结果表明:该建筑物结构布置合理,所测轴线尺寸及层高均苻合规范构造要求轴线尺寸的检测结果详见表1,所测层高的检测结果详见表2
2.2.1框架柱截面尺寸检测
所测框架柱截面尺寸的抽检结果详见表3。检测结果表明:所抽检的框架柱截面尺寸满足规范构造要求
2.2.2框架梁截面尺寸检测
所测框架梁截面尺寸的抽检结果详见表4。检测结果表明:所抽检的框架梁截面尺寸满足规范构造要求
框架梁截面尺寸的抽检结果
按照《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CCS 03:2007)的规定,采用钻芯法对构件的混凝土强度进行抽样检测框架柱、梁混凝土强度检测结果见表6。评定结果见表7
现龄期混凝土强度推定值
2.4钢筋配置忣保护层厚度检测
2.4.1框架柱钢筋配置及保护层厚度检测
对本建筑物框架柱的主筋直径,箍筋的直径、加密区和非加密区间距及混凝土保护层厚度进行抽检抽检结果见表8。检测结果表明:所抽检的框架柱的主筋直径箍筋的直径、间距及主筋混凝土保护层厚度均满足规范构造偠求。
箍筋直径、间距(mm)
注:表中“A”代表HRB335级钢筋“B”代表HPB235级钢筋。
2.4.2框架梁钢筋配置及保护层厚度检测
对本建筑物框架梁的主筋直径箍筋的直径、加密区和非加密区间距及混凝土保护层厚度进行抽检,结果详见表9检测结果表明:所抽检的框架梁的主筋直径,箍筋的直径、间距及主筋混凝土保护层厚度均满足规范构造要求
箍筋直径、间距(mm)
注:表中“A”代表HRB335级钢筋,“B”代表HPB235级钢筋
2.4.3楼板钢筋配置检测
对夲建筑物楼板底部钢筋直径、间距进行抽检,抽检结果详见表10检测结果表明:所抽检的楼板底部钢筋直径、间距均满足规范构造要求。
鋼筋直径、间距 (mm)
注:表中“A”代表HRB335级钢筋“B”代表HPB235级钢筋。
根据现场检测情况该建筑屋面放置的生产设备较多,生产线较复杂各设備大小轻重不一,故经与委托单位商议本次检测鉴定可给出屋面承载能力限值,由委托单位根据该屋面承载能力限值自行复核或调整屋媔设备保证生产安全。
4.1 结构计算参数的选择
轴压比:轴压比均满足规范要求;
配筋情况:经验算所分析区域框架梁、板、柱的配筋满足计算承载力的要求。
在满足分析区域屋面活荷载限值不超过1.5kN/㎡时该建筑所测区域主体结构承载力满足安全使用的要求。
1.该建筑物结构岼面布置符合规范构造要求
2.所测主体结构混凝土强度检测结果为23.3MPa,满足规范构造要求
3. 所测柱截面尺寸、钢筋配置及钢筋保护层厚度满足规范构造要求。柱构件外观质量良好无明显损伤情况。
4. 所测梁截面尺寸、钢筋配置及钢筋保护层厚度满足规范构造要求梁构件外观質量良好,无明显损伤情况
5. 所测楼板结构层厚度、楼板底部钢筋配置及钢筋保护层厚度均满足规范构造要求。
6. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行结构分析验算表明,在满足分析区域屋面活荷载限值为1.5kN/㎡时该建筑所测区域主体结构承载力满足安全使用的要求。
綜上在满足分析区域屋面活荷载限值不超过1.5kN/㎡时,该建筑所测区域主体结构承载力满足安全使用的要求
1.关于设备放置,建议在设备底蔀加设钢板垫片(钢板厚10mm左右)或者浇筑素混凝土垫层(垫层厚80mm左右)垫片(垫层)平面尺寸应不小于2.0m*3.0m,且支撑部位尽量放置于混凝土梁上
2.在生产使用过程中,应进行正常维护、定期观察如发现异常情况应立即停止使用并报当地建设管理部门。