怎么给我的家用电表容量选多少kva扩大容量

根据DL/T448—2000规定该用户应配置Ⅲ类電能计量装置(1分),其中

(1)电能表应采用三相三线智能表1块有功为0.5级,无功为2.0级,电压为3×100V,额定电流为1.5(6)A(3分)

(2)电压互感器变比為10kV/0.1kV,准确度等级0.5级以上,数量2台,采用V/v接线,二次额定容量不大于10VA(3分)

按变压器容量计算一次电流I1=57.7(A)(2分)

选用额定电压10kV的75/5A电流互感器;额定②次容量不大于10VA、功率因数0.8~1.0;准确度等级0.5S以上;数量两台,采用分相独立回路方式接线(或称四线制接法)(3分)

(4)采用国家标准专鼡电能计量柜;计量装置各部位具备加封条件,能够全封闭管理(3分)

}