奥克斯风管机故障代码外机保险爆什么故障

  E2室外管温传感器

  E4内外通訊、PG转速异常

  E8压缩机排气传感器

  E9压缩机排气温度

  故障原因 显示方式 显示优先级别

  PG反馈异常 每8秒闪烁4次 1

  T环异常 每8秒闪爍1次 2

  T内盘异常 每8秒闪烁2次 3

  T外盘异常 每1秒闪烁1次 4

  1、制热化霜:面板上“制热”指示灯闪烁(0.5s/O.5s),其余不变

  2、有室内管温時,室内制冷防冻结保护:面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s)其余不变

  3、有室内管温时,室内制热防高温保护:面板上“运荇”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s)其余不变

  4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s)其余不变

  5、过流保护:“运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 

  6、低压保护:“运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s)系统停机? 

  7、室溫传感器故障:“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 

  8、室内盘管传感器故障:“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s)按无内管传感器运行? 

  9、室外盤管传感器故障:“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。 

  10、室外缺相或者相序保护“定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s)系统停机? 

  11、通訊故障:“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s)其余指示灯灭,系统停机?

故障显示和保护显示当发生故障时操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。

  1、室温传感故障: 系统停机操作板LED数码屏上显示“E1” 

  2、室内板上室外管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E2”

  3、室内管溫传感故障: 系统不停机操作板LED数码屏上“E3”,按无室内管温传感器时方式工作

  4、室外有板时,通讯故障:系统停机操作板LED数碼屏上“E4”

  5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载 继电器动作)

  6、室外有板时室外三相缺相保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E6” (可能是三相接反)。

  7、室外有板时过流保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E7”

  8、室外有板时压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8” (可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏)

  9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机操作板LED数码屏上“E9

}
 AUX故障代码: 
KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显礻 l、制热化霜: 面板上“制热”指示灯闪烁(0。5s/O5s),其余不变 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护: 面板上“运行”灯和“制冷”顯示闪烁(0
5s/0。5s),其余不变 3、有室内管温时,室内制热防高温保护: 面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(05s/0。5s),其余不变 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护: 面板上“运行”灯闪烁(05s/0。5s),其余不变
5、过流保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0。5s/05s),系统停机? 6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(05s/0。5s)系统停机? 7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0。5s/05s),系统停机? 8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0
5s/0。5s)按无内管传感器运行? 9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0。5s/05s),其余不变。 10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(05s/0。5s),系统停机? 11、通讯故障: “运行”灯闪烁(0
5s/0。5s)其余指示灯灭,系统停機?
FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示当发生故障时操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。 1、室温传感故障: 系统停机操作板LED数码屏上顯示“E1” 2、室内板上室外管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E2” 3、室内管温传感故障: 系统不停机操作板LED数码屏上“E3”, 按無室内管温传感器时方式工作
4、室外有板时,通讯故障: 系统停机操作板LED数码屏上“E4” 5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系統停机操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载 继电器动作)
6、室外有板时室外三相缺相保护: 系统停机,操作板LED數码屏上“E6” (可能是三相接反)。
7、室外有板时过流保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E7” 8、室外有板时压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8” (可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏)
9、室外有板时,压缩机排气管温度保护: 系统停机操作板LED数码屏上“E9”。
全部
}