准同期并列,相角差为0,冲击电压与电流的相角方向为什么向下


第三章 同步发电机自动并列装置

敎学目的:了解同步的基本概念自动准同步装置的构成 教学目的:了解同步的基本概念,自动准同步装置的构成 及作用并列操作基本要求、方法及特点, 及作用并列操作基本要求、方法及特点,同步点设置及 分类掌握准同步并列条件分析; 分类。掌握准同步并列条件分析;线性整步电压特点及导 前时间获得原理、频差检测原理、频差方向鉴别原理、 前时间获得原理、频差检测原理、频差方向鉴别原理、壓 差大小和方向鉴别原理;微机自动准同步并列装置的特点、 构成原理 构成原理。

准同步并列条件分析 本章重点 自动准同步装置原理 微机自动准同步并列装置

第一节 并列操作简述 一、电力系统并列操作的意义

将同步发电机投入电力 系统并列运行的操作

(1)并列瞬间发电机的冲击电压与电流的相角 并列瞬间, 不应超过规定的允许值 不应超过规定嘚允许值。

并列操 作的基 本要求


(2)并列后发电机应能迅速进入同 并列后, 步运行 步运行。

采用自动并列装置进行并列操作 采用自動并列装置进行并列操作,不仅能减轻运 行人员的劳动强度 行人员的劳动强度,也能提高系统运行的可靠性和 稳定性 稳定性。

二、同步发电机并列操作的方法

先励磁后并列 先励磁后并列,并列时产生的冲击 电压与电流的相角较小不会使系统电压降低, 电压与电流的楿角较小不会使系统电压降低, 并列后容易拉入同步 并列后容易拉入同步。

先并列后励磁操作简单、并列速度快, 先并列后励磁操作简单、并列速度快,在 系统发生故障、频率波动较大时 系统发生故障、频率波动较大时,发电机组 仍能并列操作并迅速投入电网运荇 仍能并列操作并迅速投入电网运行,可避免 故障扩大有利于处理系统事故。 故障扩大有利于处理系统事故。

(一 ) 手动准同步 装置

由運行操作人员手动调整发电机 的电压和频率并监视电压差、 的电压和频率,并监视电压差、频 率差和整步表 率差和整步表,靠经验判斷合闸时 操作断路器合闸 间,操作断路器合闸

1、手动准同步装置主要存在以下问题


(1) 存在重大的安全隐患

手动准同步装置一般是几囼机组共用一套, 手动准同步装置一般是几台机组共用一套各 机组的控制电缆较多,接线较复杂 机组的控制电缆较多,接线较复杂

洇此在控制回路中装设了非同步合闸闭锁装置, 因此在控制回路中装设了非同步合闸闭锁装置用于防止 运行人员误发合闸脉冲所造成的非同步合闸。 运行人员误发合闸脉冲所造成的非同步合闸

(二)自动准同步装置 2、自动准同步装置 1 半自动准同步装置


自动监视电压差、频率差及选择理想的时间发出合闸脉冲, 自动监视电压差、频率差及选择理想的时间发出合闸脉冲 使断路器在相角差为0 时合闸。 发电机的电壓和频 使断路器在相角差为0°时合闸。同时设有自动调节电压和 不设转速与电压调节单元, 频率单元,在电压差和频率差不满足条件时发出控制脉冲。 频率单元,在电压差和频率差不满足条件时发出控制脉冲 率的调整由手动进行;只设合闸命令控淛单元 率的调整由手动进行;只设合闸命令控制单元, 若频率差不满足要求,自动调节原动机的转速 若频率差不满足要求,自动调節原动机的转速增加或减小 同步装置能自动检查频率差、电压差满足要求时, 同步装置能自动检查频率差、电压差满足要求时 频率,即通过控制原动机的调速器实现;若电压差不满足要 频率即通过控制原动机的调速器实现; 选择合适时间发出合闸脉冲,将断路器合闸 选择合适时间发出合闸脉冲,将断路器合闸,即通 求时自动调节发电机的电压使电压接近系统的电压, 求时自动调节发电机的电壓使电压接近系统的电压 过控制发电机励磁调节装置实现。 过控制发电机励磁调节装置实现

同步点:在发 同步点: 电厂内, 电厂内凡鈳 以进行并列操 作的断路器

指在发电厂中将一台发电机与另 一台发电机同步并列、一台发电 一台发电机同步并列、 机与系统的同步并列、 機与系统的同步并列、两个电气 上没有联系的电力系统并列

其特征:同步点两侧电源的电压、频率不相同, 其特征:同步点两侧电源的电壓、频率不相同 且由于频率不相同, 且由于频率不相同使得两电源间的相角差也不 断的变化。 断的变化进行差频并列是要在同步点兩侧电压 和频率相近时, 和频率相近时捕获两侧相角差为零的时刻完成 并列。 并列

指断路器两侧电源在电气上已存在 联系的系统两部汾通过此并列点再 增加一个通路的操作, 增加一个通路的操作如线路断路 器或双母线系统的母联联络或分段 断路器等

其特征: 其特征:茬并列前同步点两侧电源的电压可能不 相同,但频率相同且存在一个固定相角差, 相同但频率相同,且存在一个固定相角差即 功角, 功角其数值取决于并列前两侧电源连接电路的 电抗值和传输的有功功率值。 电抗值和传输的有功功率值

发电机功角特性曲线的表达式为: 发电机功角特性曲线的表达式为:


同频并列无法按准同步的三个条件进行,因为三个条件中除 同频并列无法按准同步的三个条件进荇 同频并列无法按准同步的三个条件进行 了存在电压差需要检测外,频率差不存在相角差(功角) 了存在电压差需要检测外,频率差鈈存在相角差(功角)已 客观存在, 客观存在也就是说这种并列注定要在一定电压差和相角差下 进行。因为电压差的数值决定了并列時两电源间的无功功率冲 进行 击值, 击值功角的数值决定了并列时两电源间通过该连线的潮流冲 击值,可能引起保护的误动作 击值,可能引起保护的误动作实际上电厂内有些断路器只可 能发生差频并列,有些断路器只可能发生同频并列 能发生差频并列,有些断路器只可能发生同频并列而有些断 路器在运行方式不同时,有时是差频并列有时是同频并列。 路器在运行方式不同时有时是差频并列,有时是同频并列

差频并列点: 差频并列点:指在任何 运行方式下同步点两侧 电源都是两个独立的电 源。 同频并列点: 同频并列点:随著运 行方式的变化同步 行方式的变化, 点两侧有时是两个独 立的电源 立的电源,有时则是 一个系统 一个系统。

第二节 准同步并列条件分析 一、同步电压及同步点 (一)中性点直接接地系统的同步点电压取得方式

(二)中性点不接地系统的同步点电压取得方式

变压器高、 (三)变压器高、低压侧同步电压的取得方式

(四)同步点及同步方式


发电机或发-变组出口断路器

三绕组变压器的任一侧断蕗器 双绕组变压器可只在低压侧断路器设同步点

各级母联断路器及6 10KV分段断路器均考虑装 各级母联断路器及6-10KV分段断路器均考虑装 设手动准同步装置和自动准同步装置 设手动准同步装置和自动准同步装置,以提高母 线倒换操作的灵活性 线倒换操作的灵活性。

二、准同步并列條件分析

(1)待并发电机电压与系统电压相等 待并发电机电压与系统电压相等。 电压相等 (一) 准同步并 列理想条 件

(2)待并发电机频率与系统频率相等 待并发电机频率与系统频率相等。 频率相等 (3)并列断路器主触头闭合瞬间待 并列断路器主触头闭合瞬间, 并发电機电压与系统电压间的相 并发电机电压与系统电压间的相 角差为零 角差为零。

(二)准同步并列条件分析

1.电压差值 1.电压差值

冲击电压与電流的相角最大瞬时值为: 冲击电压与电流的相角最大瞬时值为:

为保证发电机安全 为保证发电机安全,一般要求冲击电压与电流的相角不超过发 电机出口短路电压与电流的相角的0.05 0.1倍 0.05~ 电机出口短路电压与电流的相角的0.05~0.1倍则准同步并列时 电压允许偏差的范围为5% 10%的额定電压 5%~ 的额定电压。 电压允许偏差的范围为5%~10%的额定电压

2.相角差值 2.相角差值

冲击电压与电流的相角最大瞬时值为: 冲击电压与电流的相角最大瞬时值为:

通常要求冲击电压与电流的相角不超过发电机出口三相短路 電压与电流的相角的0.1 0.1倍 要求合闸时相角差不超过10° 不超过10 电压与电流的相角的0.1倍,要求合闸时相角差不超过10°。

3.频率差值 3.频率差值

? ud 为正弦脈动波其最大幅值为 2UG (或2US ) ,所以 为正弦脉动波 又称为脉动电压。 滑差电压 ud 又称为脉动电压

滑差周期为 滑差周期为

如果发出合闸命令的時刻不恰当就有可能在相角差较大时合 闸,从而引起较大的冲击电压与电流的相角此外,如在频率差较大时并列 从而引起较大的冲击電压与电流的相角。此外如在频率差较大时并列, 频率较高的一方在合闸瞬间将多余的动能传递给频率低的一方 频率较高的一方在合閘瞬间将多余的动能传递给频率低的一方, 即使合闸时的相角差不大, 即使合闸时的相角差不大,当传递能量过大时待并发电机需经历 一个暂態过程才能拉入同步运行严重时将导致失步。 一个暂态过程才能拉入同步运行严重时将导致失步。因此要求 待并发电机与运行系统的頻率差不超过0.1~0.25Hz 不超过0.1 待并发电机与运行系统的频率差不超过0.1~0.25Hz。

1)并列操作及基本要求 1)并列操作及基本要求 2)并列操作方法及特点 2)并列操莋方法及特点 3)手动准同步与自动准同步 3)手动准同步与自动准同步 4)同步电压取得方式、 4)同步电压取得方式、同步点设置 同步电压取得方式 5)准同步并列条件 准同步并列时电压允许偏差为5%-10%额定电压、 准同步并列时电压允许偏差为5%-10%额定电压、相 5% 额定电压

第三节 自动准同步装置简介

傳统常采用自动准同期装置: 传统常采用自动准同期装置: ZZQ51、52) ZZQ-5(51、52)-许昌继电器 ZZQ-3A(3B) ZZQ-3A(3B)-阿城继电器 微机型准同期装置:如南自所SJ 11(12) SJ微机型准同期装置:如南自所SJ-11(12)等 ?ZZQ-5型自动准同期装置组成:自动合闸、自动 ZZQZZQ 型自动准同期装置组成:自动合闸、 调频、自动调压、电源㈣部分组成 调频、自动调压、电源四部分组成。

自动检测待并发电机和系统间频率 电压差是否满足并列要求 差、电压差是否满足并列要求。频 差和压差均满足时在发电机和系 差和压差均满足时, 统电压相位重合前提前一个时间发 合闸脈冲当频差、 合闸脉冲,当频差、压差有一个条 件不满足时 件不满足时,则闭锁合闸脉冲


1)导前时间获得部分 用于保证并列QF主触头閉合瞬间相角差为0 用于保证并列QF主触头闭合瞬间相角差为0 QF主触头闭合瞬间相角差为

合 闸 部 分 组 成

保证频差在规定范围内, 保证频差在规定范围内才允许发出合 闸脉冲, 闸脉冲否则闭锁合闸脉冲

检查压差在规定范围内时允许发出合闸 脉冲, 脉冲否则闭锁合闸脉冲

对频差檢查、 对频差检查、压差控制部分的输出和导 前时间脉冲进行逻辑判断, 前时间脉冲进行逻辑判断当满足同步 条件时发出合闸脉冲。 条件时发出合闸脉冲

(一)线性整步电压 ZZQ1、ZZQ-5型自动准同步装置是利用线性整步电 压来检定同步条件的。线性整步电压由电压变换 电压变换、 压來检定同步条件的线性整步电压由电压变换、 方波整形电路、混频电路、低通滤波电路组成 组成。 方波整形电路、混频电路、低通滤波電路组成

的特点: 2、线性整步电压 U sy的特点:


线性整步电压的最大值为 U sy . max ,与被测电压大小无关

线性整步电压最大值由线性整步电压形成电蕗参数决定 线性整步电压最大值由线性整步电压形成电路参数决定。其 U 最大值时刻对应相角差0 过零点对应相角差180 180° 最大值时刻对应相角差0°点; sy 过零点对应相角差180°点。

线性整步电压的斜率与频差的绝对值成正比通过检测线性 线性整步电压的斜率与频差的绝对值成正比, 整步电压斜率的大小也可以反映频率差的大小。 整步电压斜率的大小也可以反映频率差的大小。

(二)导前时间脉冲的获得部分 ?对线性整步电压信号进行比例和微分运算 对线性整步电压信号进行比例和微分运算, 对线性整步电压信号进行比例和微分运算 再经电平检测电蕗 再经电平检测电路,可获得恒定导前时间脉冲

(三)频差检测部分 利用比较恒定导前时间电平检测电路和恒定导 前相角电平检测电路的动莋次序来实现频率差检 测

– 即恒定导前时间电平检测电路先于恒定导前相 角电平检测电路动作时, 角电平检测电路动作时 ? s > ? d .set – 即恒定导湔时间电平检测电路与恒定导前相角 电平检测电路同时动作时, 电平检测电路同时动作时? s = ? d .set – 即恒定导前相角电平检测电路先于恒定导前時 间电平检测电路动作时, 间电平检测电路动作时 ? s < ? d

(四)压差控制部分 因线性整步电压中不含并列点两侧电压幅值的信 息,则电压差大小的檢测由调压部分来完成并 将检测的结果 U ?U 送入合闸逻辑部分。当电压 U 差满足要求时 ?U = 0 此时若频差也满足要求, 则提前一个时间 t y 发出合闸脉沖;若压差不满足 U 要求时 ?U = 1 闭锁合闸脉冲的发出。

ZZQ二、ZZQ-5装置自动调频部分


1)鉴别频差方向发相应的调速脉冲 1)鉴别频差方向, 鉴别频差方向
2)頻差过小时自动发出增速脉冲 2)频差过小时, 频差过小时

(一)频差方向鉴别单元

(二)调速脉冲形成单元

(一)频差方向鉴别单元工作原理 ?当 0?δ ?180 0 时发电机方波电压[U g ] 后沿对 当 高电位时,与门1DA 1DA在 应于系统方波电压[U s ] 高电位时与门1DA在C 点输出正脉冲, 点输出正脉冲说明 f g ? f s

系统方波电压后沿对应于发电机方波电压高 电位时,与门2DA在d点输出正脉冲说明 f g ? f s 电位时,与门2DA在 点输絀正脉冲 2DA

(二)调速脉冲形成单元

ZZQ三、ZZQ-5装置自动调压部分


1)鉴别压差大小和方向, 1)鉴别压差大小和方向发出相应的调压脉冲 鉴别压差大尛和方向
2)压差满足要求时自动解除合闸部分的压差闭锁 2)压差满足要求时自动解除合闸部分的压差闭锁

1)压差大小和方向鉴别单元

电平检测Ⅰ的输入电压为: 电平检测Ⅰ的输入电压为:

设电平检测Ⅰ和电平检测Ⅱ 设电平检测Ⅰ和电平检测Ⅱ的动作电压均为 U op , 即表示压差满足要求时 当 K (U G ? U S ) ≤ U op 时,即表示压差满足要求时电平检测 U 和电平检测Ⅱ均不动作, Ⅰ和电平检测Ⅱ均不动作 ?U 为“0”,解除合闸部分闭 锁。

表礻压差不满足要求 当 U G ? U S ≥ U op / K 时,表示压差不满足要求U ?U = 1 将合闸部分闭锁。 将合闸部分闭锁

装置直流电源有三种,由系统侧电压 装置直流电源有三种 互感器供电,经整流滤波后获得+55V +55V 互感器供电,经整流滤波后获得+55V 采用参数式稳压得到+40V +12V。 +40V、 采用参数式穩压得到+40V、+12V

ZZQ1)ZZQ-5型自动准同期装置组成及作用 2)线性整步电压特点及导前时间获得 3)频差检测原理 4)频差方向鉴别原理 5)压差大小和方向鑒别原理

第四节 微机自动准同步并列装置 一、模拟式自动准同步装置存在的问题


参数不稳定等原因, 参数不稳定等原因 使最后输出的三角波 电压波形变形和理想 的三角波有差异由于 阻容电路的时间常数 不准确, 不准确造成导前时 间不准确和较大频差 下工作产生很大的冲 擊。

同步操作速度慢 装置受电路原 理限制 理限制,既无法 做到精确同步 做到精确同步, 也无法做到快速 同步 同步。


使用的电阻、 使鼡的电阻、电容 及晶体管元器件 及晶体管元器件,其 参数都与温度、 参数都与温度、湿度 和时间有关 和时间有关,而装置 的特性及精喥取决于 这些元件的参数 这些元件的参数,显 然装置出现误差是无 法避免的 法避免的。

因在原理上存在缺陷因而会使并列时间延长, 因在原理上存在缺陷因而会使并列时间延长,有时甚至 出现危及发电机安全的误并列 出现危及发电机安全的误并列。

微机型自动准哃步装置的特点


(1) (2) (3) 原理上保证合闸冲击电压与电流的相角接近于零 控制准同步条件第一次出现时就能准确投入发电机 以最优控淛策略实现对发电机电压、频率调节加 以最优控制策略实现对发电机电压、频率调节, 快并网速度 能提供本次并列断路器实时合闸时间 能提供本次并列断路器实时合闸时间,为实现准确 导前时间提供可靠依据

具有结构简单、 具有结构简单、方便扩充功能的特点

二、微机洎动准同步原理

一种是设置独立的 微机准同步装置

另一种是将同步并 列功能附设在机组 控制中 控制中,把机组的 起动、 起动、同步并列操 作合为一个完整的 过程

微机自动准同步装置逻辑框图


程序 存贮器 微处 理器 频差、相角差鉴别 输入接口 输出接口 参数 存贮器 数据 存贮器

并列点、远方复位 断路器辅助接点

调压、调速 合闸、信号


相应的输入、 输出接口

同步装置运行程序存放在

同步参数整定值存放茬 装置运行过程中的采集数据、计 装置运行过程中的采集数据、 算中间结果及最终结果存放在

随机存储器RAM 随机存储器RAM

输入/输出接口电路为鈳编程并行接口 输入/输出接口电路为可编程并行接口,用以采集并列点 选择信号、远方复位信号、断路器辅助触点信号、 选择信号、远方复位信号、断路器辅助触点信号、键盘 信号、电压差越限信号等开关量 信号、电压差越限信号等开关量,并控制输出继电器实 现调压、调速、合闸、报警等功能 现调压、调速、合闸、

2.压差鉴别 2.压差鉴别


微机系统能把交流电压转变为直流电压其输出的直 微机系统能把交鋶电压转变为直流电压, 微机系统能把交流电压转变为直流电压 流电压大小与输入的交流电压成正比 CPU从A/D转换 流电压大小与输入的交流电壓成正比。 CPU从A/D转换 接口读取的数字电压量Ds DG分别代表和的有效值 Ds、 分别代表和的有效值 接口读取的数字电压量Ds、DG分别代表和的有效值。

Ds ? DG ? D?U 时不允许合闸信号输出,Ds ? DG 时 不允许合闸信号输出,

D 并行口输出升压信号; s ? DG时并行口输出降压 信号。 信号 Ds ? DG ? D?U 时,尣许合闸信号输出

3.频率差、 3.频率差、相角差鉴别 频率差


1)频差鉴别 测量交流信号波形的周期 测量交流信号波形的周期,利用正半周高电岼作为可编程 定时计数器开始计数的控制信号 定时计数器开始计数的控制信号,其下降沿即停止计数并 作为中断申请信号 CPU读取其中计數值 读取其中计数值N 作为中断申请信号,由CPU读取其中计数值N并使计数器 复位(下一周计数)。 复位(下一周计数)

若可编程定时计数器的计时脉冲频率为 c f = fc / N ?则 T = 1 / f c × N ,即 则 ?发电机电压和系统电压分别由可编程计数器计数 发电机电压和系統电压分别由可编程计数器计数, 发电机电压和系统电压分别由可编程计数器计数 读取NS Ng后 求取fS fg NS、 fS、 读取NS、Ng后,求取fS、fg将其绝对值与设萣的 允许频率偏差整定值进行比较,作出是否允许并列 允许频率偏差整定值进行比较 的判断。 的判断

2)相角差鉴别和合闸命令的发出


將电压互感器二次侧交流电压信号转换为同频、同相的方波, 将电压互感器二次侧交流电压信号转换为同频、同相的方波 将电压互感器②次侧交流电压信号转换为同频 发电机电压、系统电压的两个方波信号接到异或门, 发电机电压、系统电压的两个方波信号接到异或门當两个 方波输入不同时,异或门的输出为高电平 方波输入不同时,异或门的输出为高电平用于控制可编程 定时计数器的计数时间,其計数值N 定时计数器的计数时间其计数值N即与两波形间的相角差相 对应。 对应 ?由异或门的波形宽度即为系统电压、发电机电压的相位差 甴异或门的波形宽度即为系统电压、 由异或门的波形宽度即为系统电压 δd

?系统电压方波的宽度为τS,发电机电压方波的宽度为τi 系统电压方波的宽度为τS

τS、 τi的值可由CPU从定时计数器读入求得 的值可由CPU从定时计数器读入求得。 τS、 τi的值可由CPU从定时计数器读入求得

?数字式准同期装置可按下式计算理想的导前合闸 数字式准同期装置可按下式计算理想的导湔合闸 相角, 相角即

由上式可求出最佳的合闸导前相角δy值 由上式可求出最佳的合闸导前相角δy值,该值与本计 δy 算点的相角δi比较 δi比较 算点的相角δi比较。 当

则继续进行下一点计算 若 (2π ? δ i ) ? δ y ?ε ,则继续进行下一点计算直 δi逐渐逼近δy符合合闸的条件为止 逐渐逼菦δy符合合闸的条件为止。 至δi逐渐逼近δy符合合闸的条件为止

由上可知,用计算程序来检验是否满足并列条 由上可知 则装置具有并列速度快、 件,则装置具有并列速度快、冲击电压与电流的相角小等优 点

4.输入电路 4.输入电路


1)并列点选择信号 装置的参数存储器中预先存放好各台发电机的同步参数整定 2)断路器辅助触点信号 在确定并列点后, 值在确定并列点后,从同步装置的并列点选择输入開关量信 3)远方复位信号 将调出相应的整定值进行并列条件检测。 号将调出相应的整定值,进行并列条件检测 并列点断路器辅助触點是用来实时测量断路器合闸时间的, 并列点断路器辅助触点是用来实时测量断路器合闸时间的同 步装置的导前时间整定值越是接近断蕗器的实际合闸时间, 步装置的导前时间整定值越是接近断路器的实际合闸时间并 4)面板按键和开关 同步装置在自检或工作过程中出现硬件、 同步装置在自检或工作过程中出现硬件、软件问题或受干扰 列时的相角差就越小。 列时的相角差就越小 都可能导致出错或死机,通过“复位” 都可能导致出错或死机通过“复位”可使微机重新执行程 同步装置面板上装有若干按键和开关,开关按键也是开关 如 同步裝置面板上装有若干按键和开关 序的一项操作。若同步装置在处于经常带电工作方式时 序的一项操作。若同步装置在处于经常带电工莋方式时 量形式的输入量,是由装置面板直接输入到并行接口电路 果要求起动,则需通过一次“复位”操作 量形式的输入量,是由裝置面板直接输入到并行接口电路 果要求起动,则需通过一次“复位”操作

5.输出电路 5.输出电路


实现对发电机组的均压、 实现对发电机組的均压、均频和合闸控制

装置异常或电源消失时报警 提供反映同步过程的电量进行录波 提供运行人员监视装置工况、实时参数、 提供运荇人员监视装置工况、实时参数、整定值及 异常情况等信息

6.电源 6.电源 可由48-250V交直流电源供电。 可由48-250V交直流电源供电 48 交直流电源供电 7.试验装置 7.试验装置


为便于微机自动准同步装置的试验, 为便于微机自动准同步装置的试验提供了专用的试 验装置,或装置内部自带试验模块 驗装置,或装置内部自带试验模块

)SID-2V型自动准同步装置 (二)SID-2V型自动准同步装置 1.应用范围及特点 1.应用范围及特点 SID-2V型自动准同步装置是供给一台發电机或不 SID-2V型自动准同步装置是供给一台发电机或不 超过15 15台发电机复用进行全自动差频并列的同步装 超过15台发电机复用进行全自动差频并列的同步装 置,也可作为只存在差频并列方式的输电线路检查 同步自动并列用


1 2 3 在结构上采用了全封闭式和严密的磁屏蔽措施 对输入信号采用光电或电磁隔离, 对输入信号采用光电或电磁隔离并进行数字滤波; 按模糊控制算法实施自动均频及均压控制,具有促 按模糊控制算法实施自动均频及均压控制 成同步条件快速实现的良好控制品质; 在软件上采用快速求解计算頻差及其一阶、 在软件上采用快速求解计算频差及其一阶、二阶导 数的微分方程,实现精确的零相角差并列; 数的微分方程实现精确的零相角差并列; 建立在机组运动方程基础上理想导前合闸角的预测算法, 建立在机组运动方程基础上理想导前合闸角的预测算法 能准确捕捉到第一次出现的同步时机, 能准确捕捉到第一次出现的同步时机使准同步并列速 度达到自同步的水平; 度达到自同步的水平;

在软件及硬件上对合闸控制采用了多重冗余闭锁,误合闸概率接近于零; 在软件及硬件上对合闸控制采用了多重冗余闭锁误合闸概率接近于零;

装置面板提供的智能化整步表及数码显示器使运行人 员能非常直观地监督并列全过程; 装置内部自備可调频的工频信号源,简化了调试设备; 装置内部自备可调频的工频信号源简化了调试设备;

可接受上位机以开关量形势的投入和切除命令; 可接受上位机以开关量形势的投入和切除命令;

装置电源交直流两用。 装置电源交直流两用

2.软件流程 2.软件流程 ?如各部件正常,則检测工作/设置开关W/T的状 如各部件正常则检测工作/设置开关W/T的状 如各部件正常 W/T 若检测为工作状态W 态,若检测为工作状态W则检测外部各並列点 装置接入后CPU工作,先进行装置主要部件的自检 CPU工作 装置接入后CPU工作,先进行装置主要部件的自检 同步开关送来的并列点选择信號, 同步开关送来的并列点选择信号如果无并列 在装置过程中对全部硬件,包括处理器、随机存储器、 在装置过程中对全部硬件包括處理器、随机存储器、 点选择信号或选择信号多于一个, 点选择信号或选择信号多于一个则显示器显 只读存储器、接口电路、继电器等進行自检, 只读存储器、接口电路、继电器等进行自检任何部位 示出错信号并报警。 示出错信号并报警


的故障都将在数码显示器上显礻,并以继电器空接点输 的故障都将在数码显示器上显示 出报警,将闭锁合闸回路不产生任何对外控制, 出报警将闭锁合闸回路,鈈产生任何对外控制以杜 ?若检测到一个特定的并列点信号,则打开定时 若检测到一个特定的并列点信号 绝误操作。 若检测到一个特定嘚并列点信号 绝误操作

中断程序,装置进入同步工作状态 中断程序,装置进入同步工作状态

2)定时中断子程序说明


若并列点两侧的TV②次电压均高于整定的低压闭锁值,则装置面板 若并列点两侧的TV二次电压均高于整定的低压闭锁值 若并列点两侧的TV二次电压均高于整定嘚低压闭锁值 程序的起始部分是根据外部输入信号经变换后提取频差、 ?如△f和△U均在允许值范围内,程序下一步将检查断路 均在允许值范围内 如 上由软件驱动的相位表将按滑差角频率旋转,且程序进入检查△ 二 上由軟件驱动的相位表将按滑差角频率旋转且程序进入检查△f和 压差及相角差的信息并计算,如发电机侧或系统侧的TV 压差及相角差的信息并計算如发电机侧或系统侧的TV 器两侧是否同频( ≥0.05Hz), )如出现同频 器两侧是否同频( △f ≥0.05Hz),如出现同频TV二 是否越限程序段。如任┅项或二项都越限且整定时已选择了需 △U是否越限程序段。如任一项或二项都越限如出现同频,装置 次电压低于整定的低压闭锁值表明可能是TV ,以破坏 TV二次断线或 次电压低于整定的低压闭锁值表明可能是TV二次断线或 将自动发出加速控制命令,使待并发电机加速 将洎动发出加速控制命令,使待并发电机加速 要同步装置具备自动调压和自动调频功能 要同步装置具备自动调压和自动调频功能,则装置將依据原整定的均 熔断器熔断或一次电压本身就很低, 因同频而引起 熔断器熔断,或一次电压本身就很低这都不适于发电机 压控制系数和均频控制系数按模糊控制算法进行调压和调频。 压控制系数和均频控制系数按模糊控制算法进行调压和调频如未选 同频的僵持状態,促成同步条件的出现 同频的僵持状态,促成同步条件的出现 并列因此装置将报警并停止执行并列程序。 择自动调压和调频则装置只显示压差及频差的越限提示符, 择自动调压和调频则装置只显示压差及频差的越限提礻符,而不进 的加速控制和选择自动调频无关 的加速控制和选择自动调频无关。 行调压和调频 行调压和调频。

?在△f、△U 均满足要求后程序准备进入并列阶段测量 在 均满足要求后程序准备进入并列阶段, 当前的相角差δ 处在0 区间 当前的相角差δ,如δ处在0~π区间,则鈈存在并列机 直到δ进入π 2π区间 会,直到δ进入π~2π区间,就开始检查频差变化率是 否越限如未越限,程序进行理想导前角δy的計算 δy的计算 否越限,如未越限程序进行理想导前角δy的计算,并 不断查看当前相角差δ是否与δ一致如出现δ=δy 不断查看当前相角差δ是否与δ一致,如出现δ=δy δ=0时 可发出合闸命令,确保在δ=0 δ=0° 即△δ= δ-δy =0时可发出合闸命令,确保在δ=0° 时断路器主触头闭合 時断路器主触头闭合。 如△δ≠0则进行合闸时机的预测,当预测的时刻到来 δ≠0则进行合闸时机的预测, 即发出命令实行并列 即发絀命令实行并列。这样就能确保捕捉到第一次出现的 合闸机会使并列速度达到极值。 发出合闸脉冲后装置将进行合闸回路的动作时间的计算, 并显示 并显示。

微机型自动准同步装置由微机处理器、压差鉴别、频差 微机型自动准同步装置由微机处理器、压差鉴别、 微机型自动准同步装置由微机处理器 及相角差鉴別、输入电路、输出电路及电源、 及相角差鉴别、输入电路、输出电路及电源、试验装置 等组成原理上能保证合闸冲击电压与电流的相角接近于零并控制准 等组成, 同步条件第一次出现时就能准确投入发电机 同步条件第一次出现时就能准确投入发电机。 ?以SID-2V型自动准同步裝置为例分析了主程序流程、 型自动准同步装置为例, 以SID-2V型自动准同步装置为例 分析了主程序流程、 定时中断子程序流程及装置特点 萣时中断子程序流程及装置特点。

}

发电机用准同期法并列时应满足电压、 周波、 相位相同这 3 个条件,如果由于操作不当或 其它原因 并列时没有满足这 3 个条件, 发电机就会非同期并列 它可能使发电机損坏,并 对系统造成强烈的冲击因此应注意防止此类故障的发生。  

 当待并发电机与系统的电压不 相同其间存有电压差,在并列时就会產生一定的冲击电压与电流的相角一般当电压相差在±10%以内 时,冲击电压与电流的相角不太大对发电机也没有什么危险。 如果并列时電压相差较多特别是大容量 电机并列时, 如果其电压远低于系统电压 那么在并列时除了产生很大的电压与电流的相角冲击外, 还会 使系统电压下降 可能使事故扩大。 一般在并列时 应使待并发电机的电压稍高于系统电压。   如果待并发电机电压与系统电压的相位不同並列时引起的冲击电压与电流的相角将产生同期力矩,使 待并发电机立刻牵入同步 如果相位差在土 300 以内时, 产生的冲击电压与电流的相角和同期力矩不会造 成严重影响如果相位差很大时,冲击电压与电流的相角和同期力矩将很大可能达到三相短路电压与电流的相角的 2 倍, 它将使定子线棒和转轴受到一个很大的冲击应力 可能造成定子端部绕组严重变形, 联 轴器螺栓被剪断等严重后果   

为防止非同期并列,有些厂在手动准同期装置中加装了电压 差检查装置和相角闭锁装置以保证在并列时电差、相角差不超过允许值。

}

电力系统自动装置原理;1)并列操作嘚概念;3)并列操作的分类;;二、准同期并列1.并列的理想条件;二、准同期并列2.非理想条件并列分析;2)存在较小的合闸相角差;3)存在频率差—脉动電压 ;;A.脉动电压波形分析;;存在频率差;三、自同期并列;;一、脉动电压分析;幅值差—脉动电压的最小值;;二、准同期并列装置;1、控制单元(准同期並列装置组成部件);3、准同期并列合闸信号的控制逻辑 (1)恒定越前相角准同期并列;3、准同期并列合闸信号的控制逻辑 2)恒定越前时间准哃期并列;4、恒定越前时间并列装置的整定计算;第三节 自动并列装置的工作原理;一、装置的控制逻辑;1.正弦整步电压包络线波形为正弦型称為正弦型整步电压。;2.线性整步电压是指整步电压的大小与相角差是线性的比例关系只反映Ug和Ux间的相角差特性,而与电压幅徝无关从而使越前时间信号和频率差的检测不受电压幅值的影响。;;相敏电路 ;积分电路;; 输入;全波线性整步电压较半波多叻一倍矩形脉冲可适当减小滤波时间常数,使性能有所改善一般采用全波方案;整形电路(形成方波);相敏电路 ;滤波电路和射级跟随器输出;濾波电路和射级跟随器输出;滑差角频率ωs值不同时,三角波电压是可以检测ωs的大小以及求得相位重合前的恒定越前时间信号。; 2.相角差嘚实时检测;;一系列矩形波的宽度与相角差相对应已知系统电压方波的宽度可以求出相角差。;CPU记录相角差的轨迹 微处理准同期并列装置突絀优点可以方便的考虑频率差的变化规律;三、并列合闸控制1.恒定越前时间;;2.频率差检测;电压差监测;第四节 频率差与电压差的调整;1)频率差测量:参照数字式频率测量的方法自动并列装置可直接测量Ug和Ux两并列电压的频率fg、 fx。;2) 调节量控制 发电机的转速按照比例调节准则要求輸出的脉冲时间与频率差值成比例。 由于各个发电机组转速调???特性并不一致因此调节量(脉冲时间的长短)与被调量(频率差)的关系,即调节系数随机组而异 频率差调整输出的过程通道为执行继电器,继电器控制调速电动机工作继电器动作时间与输出调节脉冲时间長短有关。;二、电压差调整 电压差调整的任务:将发电机的电压调整到趋向于并列条件允许的范围 电压差的实施原理和频率差极其类似。 可间接测量电压幅值再进行比较。 也可以直接测量电压差值控制并列条件。 电压控制与频率差控制方案类似有测量和调节量控制。控制对象是发电机励磁;第五节 数字式并列装置1.概述;2.硬件系统 (主机,输入、出接口电路输入、出过程通道);2.硬件系统;(三)输入输絀过程通道把计算机接口电路输出信号变换为适合于对待并机组进行调节或合闸的操作信号,是接口电路和控制对象之间传递信号的媒介 A、输入通道 ;(四)人机联系;3.软件 ;

}