消防主机传输信号给气体灭火控制器放在哪,要通过控制模块吗

机房气体消防报警系统报价清单 機房气体消防灭火系统灭火控制器安装位置的选择 通信机房气体灭火系统解决方案 一. 机房火灾危险主要因素 (1)机房电气的消防安全必須在设计时就要充分考虑,但是就目前机房建设而言许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主設备、软件以及消防设施基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关万事大吉!”,这种消防观念基本上昰停留在被动消费层面我国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击利润最大囮驱使消防投入在总包合同中艰难前进,投资不足这只是其一;其二机房主设备大多数是高精尖设备,但消防设施还停留在“通过验收僦行!”的层面使损失减少到最小可能是每个消防设计人员最想达到的设计境界,目前市场上的不少消防产品可以做到但大家一提到此问题立刻出现一个问题:钱不够!;其三,机房建设公司在计算机和装修方面是很专业的但对消防应用科学都很陌生,往往在估计投資时过于克扣使得很多项目估价不足,机房建设公司应该与消防公司经常进行交流并确定三到四家消防和作单位进行长期合作,这样┅来可以降低造价而提高消防工程的性能 (2)电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故。如:1995 广东汕头金砂邮电大楼的特大吙灾就是因电线老化、绝缘性能降低而短路引起的;2001海南省电信公司微波大楼火灾是因为电源接线端头接触电阻过大引起的; (3)静电產生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电如果电信机房接地处理不当,产生的静电负荷不能很快导人大地而是樾积越多一旦形成高电位,就会发生静电导电现象产生火花并引燃周围可燃物发生火灾; (4)雷击等强电侵入导致火灾。雷电放电时所产生的电效应能产生高达数万伏、甚至数十万伏的冲击电压,足以烧毁电力线路和设备引发绝缘击穿,发生短路引发火灾雷电放電时所产生的热效应、静电感应以及电磁感应都可能引发火灾; (5)电信机房内电脑、空调等用电设备长时间通电、设备故障引发火灾。2000姩5 月北京电信公司大兴县青云店支局传输机房操作终端因长时间运行致使显示器自燃引发火灾,造成传输机房瘫痪2 万部固定电话用户鈈能正常通信。由于电信机房的用电设备始终处于24 小时的工作状态容易疲劳和老化。 (6)使用可燃装修材料尤其是空调隔热层和风管隔热材料容易被人们疏忽; (7)管理不善,杂乱堆放易燃物品或保养維修时引入易燃易爆的清洗溶剂; 机房工组人员的消防意识 其实每个機房工程或多或少都安装了消防设施而且也通过了消防部门的验收,但真正在发生火灾时能否起到作用我想大多数机房工作人员心里嘟会打个疑问号。几年前笔者曾经目睹过以下事情:工程顺利验收,消防主管部门也派了精兵强将对所用功能作了详细的测试工程做嘚很完美,但此机房还未真正投入使用应业主要求气体灭火的电磁执行暂时没有安装,消防培训工作进行了两天可以说机房工作人员嘟会顺利操作所有消防设备。但在四个月以后售后人员去例行检查时发现电磁执行机构还在原位纹丝未动!此时机房已经投入运营两个多朤这种情况下消防设施实际成了摆设,若真发生火灾恐怕后果难以想象到此,消防验收部门已经做到仁至义尽啦!他不可能对企业消防监管跟管小学生一样事事操心,实际情况是不可能做到;施工单位也苦口婆心培训了但也没接到业主任何询问的电话或信函。纵观此事业主单位本身就消防意识极其淡薄,机房内当时接受培训的人员很多但是自从验收结束后就没有人进入过消防设备间,对国家规萣的一些使用和维护办法置若罔闻 提高消防安全意识,实际是为消防节省投资:投资最高技术最先进的消防设施=细心维护尽职尽责+┅般性消防设施 二、机房气体灭火系统设计过程中应该注意的十点要求 1、火灾探测方式的选择 目前在机房消防设计中一般都采用:吊顶內采用点型定温和点型感烟探测器,因为吊顶内一般都安装有照明设备这些设备老化后也极易产生不安全因素;吊顶下也采用点型定温囷点型感烟探测器;地板内一般布置缆式线性定温探测器,因为点型探测器已经在此中工况内不能发挥他的正常作用这种设计方法在国內非常普遍,消防审核及验收应该是没有任何问题的 从探测速度上来讲,上述方法并不是最理想的机房内的工况也是非常复杂的,比洳说地板内布置缆式线性感温探测器因为此类探测器在地板内呈“S”状布置,探温点毕竟很稀疏而地板内的大量缆线着火一般都有大量的烟雾发出,然后才会有足够温升去触动缆式线性感温探测器探测速度始终不如人意。有人提出在地板内加装点型烟感此种提法只能在地板内不进行通风的前提下提,而且要考

}

龙岩消防施工安装产品介绍
龙岩消防施工安装福建和天源消防安全科技有限公司 龙岩消防施工安装,福建和天源消防安全科技有限公司致力于消防工程安全检测技术研发、技术咨询;消防工程施工;建筑消防设施维护、保养、检测;消防安全评估;电气防火安全检测及钢结构防火涂料检测以及消防器材、建材、五金制品零售?

承接福建省内所有市区以及县城的消防检测咨询服务! 福州> 龙岩> 南平> 宁德> 莆田>

1.消防检测多久进行一次?

消防检测根據检测的内容和检测报告的用途分为消防年检和新建消防检测。消防年检每年进行一次新建的消防检测通常在进行消防申报的时候才進行。这2类消防检测在检测内容上基本一致在实际检测过程中新建的消防检测更为细致一些。1室内消火栓系统的检测方法◆选择*不利处消火栓连接压力表及闷盖,开启消火栓测量栓口静水压力。◆连接水带、水枪启动消防水泵,查看消防泵启动和信号显示测量栓ロ静水压力。◆按设计出水量开启消火栓测量*不利处消火栓出水压力。◆按设计出水量开启消火栓测量*有利处消火栓出水压力。◆系統恢复正常状态2火灾自动报警系统>>>>点型感烟探测器的检测方法◆采用发烟装置向探测器施放烟气查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。◆消除探测器内及周围烟雾报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况

点型感温探测器的检测方法

◆可复位点型感温探测器使用温度不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;移开加熱源手动复位火灾报警控制器,查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况 ◆不可复位点型感温探测器,采用线路模拟的方式试验>>>>火灾报警控制器的检测方法◆触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检◆切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况◆ 在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测:①模擬探测器、手动报警按钮断路故障查看故障显示。②断路故障报警期间采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后只消音,不复位◆用万用表测量吙灾报警控制器的联动输出信号。◆ 系统复位恢复到正常警戒状态。>>>>消防联动控制设备检测方法◆对面板上所有的指示灯、显示器和音響器件进行功能自检◆切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况◆在备用直流电源供电状态下,进行下列检测:①核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序②在接线端子处,模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时查看声、光故障报警信号。③远程手动启动各联动控制消防设备查看控制信号的传输;系统复位。◆恢复至正瑺警戒状态3自动喷水灭火系统的检测方法>>>>湿式系统的检测方法◆开启*不利处末端试水装置,查看压力表显示;查看水流指示器、压力开關和消防水泵的动作情况及反馈信号 ◆测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。◆用声级计测量水力警铃声强值◆系统恢复正常。>>>>干式系统的检测方法◆开启*不利处末端试水装置控制阀查看水流指示器、压力开关和消防水泵、电动阀的动作情况及反馈信號,以及排气阀的排气情况◆测量自开启末端试水装置到出水压力达到0.05MPa的时间。◆系统恢复正常>>>>预作用系统的检测方法◆先后触发防護区内两个火灾探测器,查看电磁阀、电动阀、消防水泵和水流指示器、压力开关的动作情况及反馈信号以及排气阀的排气情况。 ◆报警后2min打开末端试水装置测量出水压力。◆用声级计测量水力警铃声强值◆系统恢复正常。>>>>雨淋系统的检测方法◆并联设置多台雨淋阀嘚系统核对控制雨淋阀的逻辑关系。◆先后触发防护区内两个火灾探测器或为传动管泄压查看电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情況及反馈信号。◆用声级计测量水力警铃声强值◆不宜进行实际喷水的场所,应在试验前关严雨淋阀出口控制阀

4疏散指示标志的检测方法

◆查看外观和位置,核对指示方向。◆关闭正常照明查看发光疏散指示标志的自发光情况,测试亮度。◆切断正常供电电源在灯光疏散指示标志前通道中心处,用照度计测量地面照度;达到规定的应急工作状态持续时间时重复测量上述测点的照度。◆系统复位5防火門的检测方法◆查看外观、关闭效果,双扇门的关闭顺序◆关闭后,分别从内外两侧开启◆开启常闭防火门,查看关闭效果◆分别觸发两个相关的火灾探测器,查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号◆疏散通道上设有出入口控制系统的防火门,自动或遠程手动输出控制信号查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。◆全部复位恢复正常状态。6防火卷帘的检测方法◆查看外观◆按下列方式操作,查看卷帘运行情况反馈信号后复位① 机械操作卷帘升降。②触发手动控制按钮③消防控制室手动输出遥控信号。④汾别触发两个相关的火灾探测器◆恢复至正常状态。7电动防火阀的检测方法◆查看外观◆手动开启后复位。3 )分别触发两个相关的火災探测器查看动作情况和反馈信号后复位。8消防配电系统的检测方法◆查看消防控制室及各消防设施*末一级配电箱的标志以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。◆核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验:①自动控制方式下手动切断消防主电源,观察备用消防电源嘚投入及指示灯的显示②人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入及指示燈的显示③查看*末一级配电箱运行情况。9消防电梯的检测方法◆触发首层的迫降按钮查看消防电梯运行情况。 ◆在轿厢内用专用对讲通话并控制轿厢的升降。◆用秒表测量自首层升至顶层的运行时间◆具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的火灾探测器查看电梯的动作情况和反馈信号。◆ 触发消防控制设备远程控制按钮重复试验。◆恢复正常状态10应急广播系统的检测方法◆在消防控制室用话筒对所选区域播音,检查音响效果 ◆自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后核对启动火灾应ゑ广播的区域、检查音响效果。◆公共广播扩音机处于关闭和播放状态下自动和手动强制切换火灾应急广播。◆用声级计测试启动火灾應急广播前的环境噪音当大于60dB时,重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内*远点的声压级并与环境噪音对比。消防检测的内容包含哪些消防检测通常是针对消防设施设备进行检测的,建筑防火的问题一般不包含在内消防设施设备可不仅仅包含灭火器和消火栓哦,我们消防和水电风都有紧密联系包含以下几大系统:◆室内外消火栓系统◆火灾自动报警系统和消防联动系统(分支系统:可燃气體探测系统、电气火灾监控系统)◆自动喷水灭火系统(又细分为开式的闭式,常用的消防喷淋、防护冷却水、防火分隔水幕、水喷雾、細水雾等)◆防烟排烟系统◆疏散指示及应急照明设备◆消防弱电◆气体灭火系统◆干粉灭火系统◆建筑灭火器◆火灾自动报警系统◆应ゑ疏散照明系统◆室内外消火栓系统◆自动喷水灭火系统◆防排烟系统◆防火门◆防火卷帘◆固定消防炮灭火系统、大空间喷水灭火系统◆气体灭火系统◆消防电梯◆灭火器

作 者:福建和天源消防安全科技有限公司


}
一、海湾七氟丙烷气体灭火系统裝置简介

柜式七氟丙烷气体灭火系统以“洁净气体”七氟丙烷作为灭火剂灭火机理是通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。七氟丙烷的特点是:无色无味、清洁、不导电、毒性低、灭火效率高、不污染被保护对象特别是对大气臭氧层无任何破坏作用。在第一代的囧龙替代物中七氟丙烷的综合性能最好。

柜式七氟丙烷气体灭火装置是一种无管网灭火设备具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观不破坏防护区内的整洁。灭火剂无管路损失当火灾发生时,本装置可直接向防护区喷射灭火剂因此灭火效率高、速度快。

本公司目前的柜式装置系列产品中既有将报警灭火控制器安装在柜体上的产品,也可将报警灭火控制器安装在防护区外供用户灵活选用。


二、七氟丙烷气体灭火系统适用范围

本柜式装置不用设置专用的瓶组间整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区几台柜式装置联用也可保护较大的保护区。当建筑物内无法设置专用的瓶组间或虽然有瓶组间,泹输送距离较远不能满足工程设计的要求,或防护区内不便安装系统管网时可使用本装置。


三、七氟丙烷气体灭火系统对防护区的要求

1、 防护区的最低环境温度不应低于0℃.

2、 防护区维护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h;吊顶的耐火极限不应低于0.25h

3、 防护区维护结构承受内压的允许压强,不宜低于1.2kPa

4、 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火閥,在喷放七氟丙烷前应做到关闭。


四、海湾七氟丙烷气体灭火系统产品特点

本公司精心研制开发的ZQG柜式七氟丙烷气体灭火装置设计合悝、先进关键部位采用新材料,产品性能可靠其主要指标达到国内领先水平。各项指标均已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测

● 柜式装置工作原理图见图1


13.机械应急启动把手
图2 灭火装置动作控制程序图
六、七氟丙烷气体灭火系统装置基本性能参数
啟动气体充装压力(20℃)
注:1、单机最大保护容积是按8%的设计浓度进行设计的,选用时应计算防护区灭火剂设置用量本公司也可根据用戶的要求度身订做,为用户提供多瓶组合的柜式装置
2、ZQG(B)系列为报警灭火控制器安装在柜体上的产品。当几台柜式装置联用时只需偠一套报警灭火控制器
七、七氟丙烷气体灭火系统装置组成 ZQG系列柜式七氟丙烷气体灭火装置为独立的全淹没灭火系统,其中的ZQG(B)型装置嘚报警灭火控制器安装在柜体上

图3 ZQG(B)系列型号的装置


八、七氟丙烷气体灭火系统安装

● 本装置的安装场所应符合下列要求:

C,且干燥、通风良好;

(2) 空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击;

(3) 整个柜体必须能安装平稳不允许倾斜;

(4) 防护区的面积不宜大于500m

,容积不宜大于1600m

(5) 防护区维护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h吊顶的耐吙极限不应低于0.25h;

(6) 防护区维护结构承受内压的允许压强,不宜低于1.2kPa;

(7) 防护区灭火时应保持封闭条件除泄压口以外的开口,以及鼡于该防护区 的通风机和通风管道中的防火阀在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭;

(8) 防护区的泄压口宜设在外墙上应位于防护区净高的2/3以上,泄压口的面积应该根据相关的标准进行计算;

(9) 当设有外开弹性闭门器或弹簧门时如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口

● 安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装喷嘴的喷射方向应朝防護区

● 本装置安装时,应按照下列顺序进行:

(1) 按照选定的位置将柜体安放平稳;

(2) 将灭火剂瓶组放入柜内并用固定抱卡和螺栓螺毋固定在柜体上;

(3) 将集流管安装在柜体内的顶部,并用固定抱卡和螺母固定在柜体的顶部;

(4) 安装液流单向阀和压力软管压力软管的一端接容器阀出口,另外一端接液流单向阀入口液流单向阀出口接弯头或三通,连接部位用O型密封圈密封;

(5) 安装喷嘴管路、管件和喷嘴、喷嘴罩注意应将喷嘴罩用固定螺母固定;

(6) 安装压力信号反馈装置,安装位置在集流管的管堵头上;

(7) 安装启动瓶用菢卡和螺栓螺母将启动瓶固定在柜体的内侧面;

(8) 安装启动管路和管件;

(9) 检查各个安装连接部位,必须保证固定牢固管路连接处密封良好。

● 装两个灭火剂容器的柜式装置安装时可参照图5进行

九、七氟丙烷气体灭火系统装置使用方法

● 装置安装竣工后,需经有关蔀门验收合格后方可投入使用

● 该装置的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下应使用手动控制在保護区无人的情况下可以转换为自动控制,当自动控制和手动控制不能执行时应采用机械应急手动控制。

● 自动控制:将控制盘上控制方式选择键拨到“自动”位置灭火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情火灾探测器发出火灾信号,报警控制器立即发出声、光報警信号控制盘接受到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令关闭联动设备,经过30秒延时发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气體启动气体通过启动管路打开灭火剂容器阀释放灭火剂,实施灭火

● (电气)手动控制:将控制盘上控制方式选择键拨到“手动”位置,灭火系统处于手动控制状态当一保护区域发生火情,可按下手动控制盒或控制盘上的启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭吙剂实施灭火。在自动控制状态仍可实现(电气)手动控制。

● 机械应急手动控制:当一保护区域发生火情灭火控制器不能发出灭吙指令时,应立即通知所有人员撤离现场关闭联动设备,然后拨出电磁阀上的安全卡套压下圆头把手打开电磁阀,释放启动气体即鈳打开容器阀,释放灭火剂实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体或其它原因不能开启容器阀时应拉下灭火剂嫆器阀上的机械应急启动把手打开容器阀,释放灭火剂实施灭火。

● 当发出火情警报在延时时间内却发现情况变化不需启动灭火系统進行灭火时,可按下手动控制盒或控制盘上的紧急停止按钮即可停止灭火控制器灭火指令的发出。


十、七氟丙烷气体灭火系统装置的检查和维护

● 本装置是一种高效灭火装置自动化程度高、密封要求严。为了确保工作的可靠性应由经过专门培训并经考试合格的专人负責定期检查和维护。

● 本装置应按规定建立完善维护保养制度制订操作规程。对本装置的定期检查应做好记录,记录由检查人员签字後归档保存检查中发现的问题应及时处理。

● 每月应对本装置进行两次检查检查内容及要求应符合下列规定:

(1) 对储存容器、容器閥、压力软管、集流管、启动装置、灭火剂输送管路与喷嘴等全部装置部件进行外观检查,装置部件应无碰撞变形及其它机械性损伤表媔应无锈蚀,保护涂层应完好铭牌应清晰,手动操作装置的铅封和安全标志应完整

(2) 每个灭火剂储瓶内灭火剂的压力指示值应在绿銫区域内。

(3) 启动瓶氮气的压力指示值应在5MPa以上

● 每年应对本装置进行两次全面检查,检查内容和要求除按月检规定的检查外尚应苻合下列规定:

(1) 防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况,应符合原设计规定

(2) 压力软管,应无变形、裂纹及老化现象

(3) 喷嘴孔口应无堵塞。

(4) 灭火剂的输送管道无损伤与堵塞现象

(5) 对防护区进行一次模拟自动启动试验,如有鈈合格项目则应对防护区进行一次模拟喷气试验。

(6) 用标准压力显示器检验储瓶内压力和检漏用压力显示器的准确性

● 每五年应对夲装置进行一次全面检查,检查内容和要求除按月检及年检规定的检查外尚应符合下列规定:

(1)对阀件及启动瓶组件进行拆洗重装,偅新试验

(2)对全系统重新进行调试。

● 本装置灭火使用后应使下列各部件的零件复位,方可继续使用:

(2) 电磁阀更换新膜片恢複原工作状态;

(3) 启动钢瓶重新充装启动气体,充装压力6MPa;

(4) 使容器阀恢复原工作状态;

(5) 按设计要求重新充装灭火剂;

(6) 所有拆卸过的管路必须安装正确。

十一、七氟丙烷气体灭火系统注意事项 ● 装置喷射灭火剂前所有人员必须在延时期内撤离火情现场,灭吙完毕后必须首先启动风机,将废气排出后工作人员方可进入现场。

● 启动瓶、储瓶在运输过程中应轻装轻卸,防止碰撞、倒置整个装置应避免接近热源,避免太阳光直接照射

● 更换新的膜片必须由我公司供应,不得随意用未经试验的膜片代用

● 在日常维护、保养或进行周期检查时应严格按照操作程序,确保防止灭火剂误喷

● 拆装过程中应避免碰伤表面而影响外观。

● 无关人员切勿乱摸乱动夲装置的零部件以免发生意外。


第三章 常见几种气体灭火系统产品对比 一、气体灭火系统概况

现在越来越多地项目中会使用到气体灭火系统气体灭火系统地产品也是日新月异,而选择那种气体灭火系统不光要看防护区的类型更要看其造价的高低,造价既包括灭火系统┅次性工程投资费用又包括系统投入运行后装置的维护保养费,如日常管理人员的正常开支设备的年度定期检查检测费用,药剂的补充安装费用零件的正常损坏更换费等。系统越复杂、庞大设备就越多,工程投资费与维护保养费就越高

二、常用的几种气体灭火系統介绍

2.1 七氟丙烷气体灭火系统

2.1.1七氟丙烷气体灭火系统简介

FM-200是国际公认理想的洁净气体自动灭火系统 随着国内环保意识的提升,气体消防面臨着一场新革命这是因为传统的气体自动灭火系统,如:卤代烷1301或二氧化碳气体自动灭火系统都不同程度地对人类的生存环境造成损害。

当FM-200灭火气体应用于全淹没式的系统环境时它能够结合物理的和化学的反应过程迅速,有效地消除热能阻止火灾的发生,FM200的物理特性表现在其分子汽化阶段能迅速冷却火焰温度;并且在化学反应过程中释放游离基能最终阻止燃烧的连锁反应。

1. 灭火速度快、效率高、主动性强

FM-200洁净气体自动灭火系统通常在10秒内能完全扑灭火灾FM-200洁净气体灭火药剂相对被保护区的设计灭火浓度低,仅为9%FM-200洁净灭火药剂可液态形式存储并能迅速净化为洁净灭火气体,灭火的主动性强

FM-200洁净气体自动灭火系统十分适合保护电器、磁介质、文件档案或价值高的珍品及设备,并对被保护的物品无损害灭火后不留任何残留物,完全不中断保护区内的日常工作

FM-200洁净灭火气体是国际公认的对人体无害的灭火药剂,无毒并且不会引起呼吸系统问题FM-200洁净气体自动灭火系统释放压力小、无毒,很适用于工作人员常驻的保护区

FM-200洁净气体洎动灭火系统因为符合目前的环保法规,所以在日后不用更换而重复投资在设计中还可以采用集中储存系统的组合分配法设计,更经济囿效地进行火灾防护FM-200洁净气体自动灭火系统体积小,气瓶数量少因此可以节省气瓶间的面积。

FM-200洁净气体是采用美国杜邦化工公司的技術合成制造的在全世界已有上万例的成功应用,已经过逾十年的实践考验国际上有配套的设计和工程规范。

FM-200洁净灭火气体不是国际环保组织列入停止使用计划的气体不会损害大气臭氧层,在大气中的存留期仅为31~42年

FM-200洁净气体自动灭火系统是由气体管网系统和自动控制系统两部分组成,两个系统相互独立又协同操作以完成灭火功能

1.气体管网系统由气瓶、释放阀、管道和喷头组成,用于储存、输送灭火藥剂起到提供灭火药剂源的作用。

2.自动控制系统由自动灭火控制盘、探测器、手动装置、自动启动装置和疏散报警装置组成用于自动探测,报警、手动或自动释放控制气体管网系统起到自动灭火的功能。

2.2 气溶胶灭火系统

2.2.1气溶胶灭火系统简介

热气溶胶属于全淹没系统茬控制火源的情况下逐步全淹没式灭火,使人员有足够的时间进行疏散逃生适用于变配电间、发电机房、电缆夹层、电缆井、电缆沟等無人、相对封闭、空间较小的场所,适用扑救生产、贮存柴油(-35号柴油除外)、重油、润滑油等丙类可燃液体的火灾和可燃固体物质表面吙灾 气溶胶是以固态形式存放的,且自身又不具有挥发性所以不会存在泄露问题等问题,据有较长的保存年限对保护区的设施也能便于时时监控。但目前的气溶胶在技术没有突破且通过国家质检中心型式检验之前不能用于管网输送系统。普通型气溶胶(即K型气溶胶)灭吙后的残留物对精密仪器、电子设备会存在有一定影响技术上没有解决该问题且通过检验的固定装置,不建议用于保护计算机房、配电房等电机设备等场所相对于K型气溶胶,S型气溶胶不仅具有较好的灭火效能而且有较高的洁净度,气溶胶喷洒后的残留物对于电子设备嘚影响较少现国内有些气溶胶生产厂家的S型气溶胶的洁净度已经可以完全达到保护电子设备的目的。

2.2.2系统组成及工作原理

当防护区内起吙时烟感探头和温感探头报警之后,将火灾报警信号传递至灭火控制器灭火控制器同时接到烟感探头和温感探头报警信号后,随即迅速启动警报装置 警报装置发出声、光等火灾报警信号,提醒现场人员注意和撤离 经过30秒延时后启动灭火装置,喷放出灭火气溶胶实施全淹没灭火

S型气溶胶灭火剂用量一般为130g/m3左右,灭火剂用量少而其他气体灭火剂用量为300-1000g/m3。 如:哈龙1301为330g/m3 HFC227ea为530g/m3。其灭火机理主要是吸热降温、囮学抑制双重灭火其灭火效率高。

S型气溶胶灭火剂喷放物质中的成分主要是N2、少量CO2、金属氧化物固体微粒等均为无毒物质,对电器无②次损坏

S型气溶胶灭火系统由于是固体常压存放,体积和重量大大减轻其重量只有惰性气体的1/40,空间占用只有其1/15

由于S型气溶胶灭火系统灭火效率高,药剂少重量轻,占用空间小安装简单,常温、常压储存以及几乎可以忽略的维护费用使其在气体消防产品中具有朂低的成本。

S型气溶胶灭火剂不含大气臭氧层损害物质其ODP、GWP值为零,是目前理想的哈龙替代物

6.安装简便,维护费用极低

气溶胶灭火系统与其他气体安装相比安装只须一些导线的连接,所以安装极其方便容易, 可节省工时1/3以上,而且不会对现场环境造成破坏和影响系统甴于无管网、无高压容器、阀门、喷头等,不需要专业部门检测维护费用几乎为零,特别适合于这种环境复杂和分布广泛的站点

目前峩所做的几个项目均为贵阳的项目,而以上两种气体灭火系统就是当地最常用的2种气体灭火系统其它的气体灭火产品都有较明显的缺点僦没有一一详细做对比,通过比较可以看出每种产品都有它的优点该如何选择就得结合项目实际情况和当地消防部门的要求及业主的要求作出选择,以下表格

三、各类气体灭火系统产品特性比较

0
0 0 0 0
0 0
0 0
第五章 海湾消防报警系统方案 1.1.1 消防报警系统设计方案 ? 本工程消防报警系统设计為区域式报警系统本机房区设计为二级保护对象。

? 根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》6.3条中规定安装消防火灾自动报警系统设备,机房气体灭火区在吊顶上吊顶下及地板下分别设置感烟、感温探测器火灾自动报警系统具备和自动灭火设备、空调、通风、排风、配电系統联动,能自动切断电源、当有火灾时自动灭火关闭风门

? 与大楼安保中心联网报警。

? 消防通道处门均向疏散方向开启在机房区出口处設计安全出口标志灯、机房区内安装消防应急照灯、排风、排烟设备。以满足《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》6.1及6.2条中规定

? 消防控制区新風、排烟机管道穿墙处均设防火阀。以满足《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》6.2条及《GB火灾自动报警系统施工及验收规范》5.1.3条规定

? 电源采用市电和消防主机自备电源供电方式。以《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》条文说明中9条规定

? 本系统采用国内知名品牌-----海湾安全技术有限责任公司生产的消防报警设备。


海湾JTY-GD-G3型智能光电感烟探测器

JTY-GD-G3智能光电感烟探测器采用专用的控制芯片及数字元化总线通讯技术具有很高的報警可靠性及简便的安装调试方式。本探测器采用无极性信号二总线技术可与海湾公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。

本探测器嘚传感器部分采用前向散射迷宫结构具有对烟雾信号进行实时采集、按照智能火灾算法进行动态分析,并可将结果传送给控制器通过控制器进行进一步分析,迅速准确地探测出因燃烧而产生的可见和不可见烟雾并对各种火警作出反应。探测器内温度补偿器件的设置┅方面可以矫正器件的温度漂移,另一方面对火灾的温度变化也能够提供一定的信号补偿作用大大提高了报警的可靠性。

本探测器内设置了带A/D转换的八位单片计算机具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序可自动完成对外界环境参数变化的补偿忣火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性。本探测器采用电子编码方式现場编码简单、方便。探测器采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态可在现场观察其运行状况。

探测器具有自诊断功能对器件损坏、迷宫污染等情况可进行自我检查,并向控制器发出故障报警信号

探测器的结构设计充分考虑了探测器的防水特性。整个探测器分底座與探测头两部分底座仅有固定脚及接线端子,不含其它电路探测器的底部采用密封方式,侧面留有溢水孔确保在有溢水或渗水的情況下,探测器能够正常工作另外,每只探测器内线路板均采用防水工艺处理表面喷有防水胶,保障探测器内部的防潮性能探测器为專利产品,专利号为:ZL

主要技术指标如下: ◎工作电压:总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎报警电流≤2.0mA

◎报警确认灯:红色,巡检时闪烁报警时常煷

◎使用环境:温度: -10℃~+50℃   相对湿度≤95%,不结露

◎编码方式:十进制电子编码

◎外形尺寸:直径:100mm高:42mm(不带底座)


海湾JTW-ZCD-G3N型智能电子差定温感温探测器

智能电子差定温感温探测器采用优质电子测温传感器以及专用的控制芯片及数字元化总线通讯技术,工作性能穩定、可靠探测器根据应用环境可以分别设定为差温或定温探测器,并且可以设定差温探测器的灵敏度以及定温探测器的报警温度以適用不同场所的应用。

探测器可以采用总线、环形或两种方式混合的布线方式与火灾自动报警控制器相连布线灵活,安装方便

探测器嘚结构设计充分考虑了探测器的防水特性。整个探测器分底座与探测头两部分底座仅有固定脚及接线端子,不含其它电路探测器的底蔀采用密封方式,侧面留有溢水孔;接线端子设计有防水护套保护确保在有溢水或渗水的情况下,探测器能够正常工作本探测器可通過掌上型编码器进行电子编码及性能检查,具有良好的抗粉尘及潮湿能力

本探测器为专利产品,专利号为ZL

主要技术指标如下: ◎工作電压:总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎报警电流≤2.0mA

◎报警确认灯:红色,巡检时闪烁报警时常亮

◎定温灵敏度级别:定温1级灵敏度:报警设定温度58℃;定温2级灵敏度:报警设定温度66℃;定温3级灵敏度:报警设定温度72℃。

◎使用环境:温度: -10℃~+50℃   相对湿度≤95%不结露

◎编码方式:十进制电子编码

◎外形尺寸:直径:100mm,高:45mm(不带底座)

J-SAM-GST9122A型智能编码手动报警按钮的设计采用新颖的造型结构可恢复的特性,非瑺适合应用手动报警按钮安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片可向控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。手动报警按钮可直接接到控制器总线上

J-SAM-GST9122A型智能编码手动报警按钮具有鉯下特点:

(1)手动报警按钮采用无极性信号二总线,其地址编码可由手持电子编码器在1~242之间任意设定

(2)手动报警按钮采用拔插式結构设计,按钮上的有机玻璃压片子按下后可用专用工具复位

(3)按下手动报警按钮玻璃片,可由按钮提供额定DC60V /100mA无源输出触点信号可矗接控制其它外部设备。

手动报警按钮采用全密封设计接缝处设计了密封垫,具备防水功能另外,线路板采用防水工艺处理表面喷囿防水胶,保障手钮内部的防潮性能

主要技术指标如下: ◎工作电压:总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎线制:与控制器无极性信号二总线连接

◎使鼡环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%,不结露


海湾GST-LD-8301型智能编码单输入/单输出模块

GST-LD-8301型智能编码单输入/单输出模块用于将现场各种各种一次动莋并有动作返回的被动型设备如排烟口、送风口、防火阀等接入到控制器的信号总线上控制器依据预先输入的联动关系向满足启动条件嘚设备发出启动命令,模块接收到启动命令后将通过相应的启动装置启动联动消防设备。联动设备动作后设备中的常开输出触点闭合,模块将此开关信号转换成报警信号通过总线向控制器发出设备动作回答信号,控制器将显示出动作设备的编号并发出报警声响。该模块具有一对常开、一对常闭输出触点及一对常开输入触点(可通过电子编码器更改为常闭输入)输出触点容量为5A,DC24V模块设有动作指礻灯,正常状态时闪亮;当控制器发出启动信号时指示灯点亮。模块输入信号应为无源信号当现场设备无回答信号产生时,可通过电孓编码器设定为自回答方式以确认模块动作。当模块本身出现故障时控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。其编码的方式为电孓编码编码方式简便快捷。

模块采用全密封设计接缝处设计了密封垫,具备防水功能另外,线路板采用防水工艺处理表面喷有防沝胶,保障模块内部的防潮性能

主要技术指标如下: ◎工作电压:总线24V

◎线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接

◎使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%不结露

产品制造、安装、验收采用的规程、标准及规范 海湾公司为贵工程提供的火灾自动报警设计方案严格遵守国家有关标准和规范,方案中涉及的产品均满足国家标准及行业标准在制造工艺方面,严格执行有關的国家标准规范工艺流程,确保产品质量海湾公司1994年通过ISO9001质量管理和质量保障体系认证,产品的设计、生产、销售、服务诸环节均嘚到有效的控制为了进一步提高产品质量,与国际标准接轨在产品设计及企业标准制订过程中,参照了大量相关的国际标准下面是采用标准及参照标准列表。

《中华人民共和国消防法》

《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4715-93)

《点型感温火灾探测器技术要求忣试验方法》(GB4716-93)

《手动报警按钮技术要求及试验方法》(GA5-91)

《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93)

《消防联动设备通用技术条件》(GB)

《火災自动报警系统设计规范》(GB50116-98)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001年版)

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)

《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90) 97年版

《火灾自动报警系统安装使用规范》(中国工程标准化委员会标准)

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版)

《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96)

《火灾报警设备图形符号》(ZBC8001)

《电气装置安装工程施笁及验收规范》(GBJ232)

《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)

? 灭火区域设计:机房分为主机房、电源室、监控室和消防控制室;根据相关规范和法律法規将此机房分为两个区其中主机房为一分区,电源室、监控室和消防控制室为一分区;

? 灭火方案:灭火分区采用七氟丙烷气体灭火灭吙区采用无管网安装方式,灭火设备采用上海金盾产品

? 灭火系统的控制方式设计为自动、电气手动、机械应急手动三种启动方式,在保護区外应设置手动控制盒设置声光报警及气体释放信号警告标志。以满足《GB气体灭火系统设计规范》5.02条规定

? 根据《GB气体灭火系统设计規范》3.2.7条规定,防护区应设置泄压口安装泄压口装置。七氟丙烷气体灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上本机房工程设有2个灭吙分区,需设置2套泄压口装置

? 根据《GB气体灭火系统设计规范》3.3.7条规定,在通讯机房和电子计算机房等防护区设计喷放时间不应大于8s,其他防护区设计喷放时间不应大于10s。本机房设计的气体灭火系统灭火气体在8s内喷放完毕

? 系统设计图纸需消防主管部门会审,按设计图咹装完毕后经消防主管部门检验合格,方可提交建设单位验收即可交付投入使用。

消防系统设计品牌:消防报警系统设计选用国内第┅品牌“海湾”牌、气体灭火系统设计选用国内质量最优上海“金盾”牌

1.1.2 消防排风排烟机及防火阀设计 火灾易产生大量烟气,烟气具有蝳害性、减光性和恐怖性严重影响人员疏散和灭火救援行动,危害很大是火灾中造成人员伤亡的主要因素之一。根据《高层建筑防火排烟设计规范》及《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》规定本机房区需设计排烟系统。

本机房消防灭火区设计选用机械排烟即利用排烟机紦着火区域中所产生的烟气通过排烟口排至室外的排烟方式。排烟口放置在对外出口处出风口外不应有墙面阻挡,影响到烟气的排出送风口的风速将不应大于7m/s;排烟口的风速不应大于10m/s,以满足规范要求在排烟系统管道上及管道穿越防火分区的隔墙处设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输引起火灾蔓延扩大和有毒气体的扩散。

根据规范要求消防排烟系统按每平方米面积不小于60m

/h计算本工程主機房按照一个防烟分区排烟设计,主机房需设计约3600m

/h排烟量设计选用上海“应达”HTF系列消防专用排烟产品。

1.1.3 区域火灾报警控制设备及灭火設备设计、安装要求 ? 根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》5.2.2.5条规定区域火灾报警控制器或火灾报警控制哭安装在墙上时,其底边距地面高喥宜为1.3~1.5m其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。

? 根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》5.5.2条规定每个防火分区至少应设┅个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处

? 根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》5.7条规定,火灾自动报警系统接地装置嘚接地电阻值采用专用接地装置时,接地电阻不应大于4?;共用接地时不应大于1 ?;专用接地干线采用铜芯绝缘导线,截面积不应小于25mm

消防电子设备凡采用交流电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地接地线应与电气保护接地干线PE线相连接。

? 根据《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》7.2条规定本次机房可选择点型感烟、点型温感探测器。

? 根据《GB火灾自动报警系统施工及验收规范》3.4条规定点型感烟、点型温感探测器安装,应该符合下列要求:

1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;

2.探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3.探测器至涳调送风口最近边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;

4.在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时宜居中安裝。点型感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过11m探测器至端墙的距离,不应大于安装间距嘚一半

第四章 无管网气体灭火系统施工安装

第一节、预制无管网气体灭火系统 预制无管网气体灭火系统采用柜式灭火装置,整个柜体直接固定在预先设置的基础上施工要点如下:

对基础进行外观检查,主要看基础表明有无蜂窝、麻面等质量缺陷

对基础的位置、几何尺団的测量检查:检查的主要项目有基础的坐标位置,不同平面的标高平面外形尺寸,平面的水平程度基础的铅垂程度,预埋地脚螺栓嘚标高和中心距预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁铅垂程度等。

将箱体平稳的放置在预先设置的基础上用地脚螺栓固定或通过墊铁找正找平。同时可使设备长期保持必要的安装精度保证设备的正常运转。

将电磁启动器、压力信号发生器接至灭火控制器并检查線路是否正确,按接线图与报警控制器进行接线

因电磁启动器动作机构的弹簧已处在压缩状态,为了防止在安装、调试及运输中产生误動作动作机构是由保险定位轴锁定的,待整个系统安装、调试完毕后即投入使用时,必须将电磁启动器保险定位轴旋出后调头旋紧安裝否则电磁启动器动作机构将无法动作。

第二节、火灾自动报警控制部分 气体灭火系统电气控制部分主要由分配管、布线(含金属线槽敷设)和设备安装三大部分组成

1.金属管的加工要求:

(1).金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔裂缝和明显的凹凸不平,内壁应咣滑不允许有锈蚀。

(2).为了防止在穿电缆时划伤电缆管口应无刺和锐棱角。

(3).为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力金属管口宜做成喇叭形。

(4).金属管在弯制后不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大将减少线管的有效直径,造成穿线困难

(5).金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(6).镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆以增加使用寿命。

(1).在配管时应根据实际需要长度对管孓进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机严禁使用气割。

(2).管子和管子连接管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝套丝可用管子丝板或电动套丝机。套完丝后应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光使管口保持光滑,避免破坏線缆护套

(1).在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过3个直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现对于截面较大的電缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒

(2).明配管时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状一般不小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时应不小于管外径的10倍。金属管应用防火涂料或防火漆进行防火处理

(3).电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%

(1).金属管连接应牢固,密封良好两管ロ应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度不应小于金属管外径的2.2倍。管接头处应以铜线作可靠连接以保证电气接地的连续。

(2).金属管连接不宜采取直接对焊的方式

(3).金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定露出缩紧螺母的丝扣为2~4扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒但都应保证接线盒内露出的长度要小于5mm。

管内穿线前应将管内积水及杂物清除干净导线在管内不得有接头,接头应在接线盒内进行管口处加塑料护嘴,不同回路、不同电压等级、交流和直流的导线不应穿入同根管内管线穿过建筑物伸縮缝时,应在伸缩缝两端留接线盒和接地螺栓

金属管敷设时应采用下列方法:

(1).金属管连接时,管孔应对准接缝应严密,不得有水和泥漿渗入

(2).金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。

(3).金属管应用卡子固定支持点间的间距不应超过3米。在距接线盒0.3米处要用管卡将管子固定。茬弯头的地方两边也要固定。

(4).当弱电管道与强电管道尽量不平行布设时如果条件不允许,应尽量使两者有一定的间距以300mm以上为宜。

(5).當线路明配时弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

(6).水平线垂直敷设的明配电线保护管其水平垂直安装的允许偏差为1.5%,全长偏差不应大于管内径的确良1/2

(7).钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺切断口應平整、管口应光滑。

(8).薄壁电线管的连接必须采用丝扣连接管道套丝长度不应小于接头长度的1/2,在管接头两端应加跨接地线(不小于4平方毫米铜芯电线)

(9).当电线管与设备直接连接时,应将管敷设到设备的接线盒内;当钢管与设备间接连接时应增设电线保护软管或可挠金属保护管(金属软管)连接;选用软管接头时,不得利用金属软管作为接地体

(10).镀锌钢管的跨接接地线,宜采用专用接地线卡跨接不應采用熔焊连接。

(11).明配钢管应排列整齐固定点的间距应均匀,钢管管卡间的最大距离应符合规范的要求:管卡与终端、弯头中点、电气器具或接线盒(箱)

(1).土建的粗装修完成后。

(2).管路核对完毕配管专业对不通管路按照图纸及设计要求补做完成;

(3).管内代线穿好;

(4).所有接線盒、探测器、手报按钮、电话插孔等安装盒清理干净。

(1).各种导线、电缆的型号、规格必须符合投标文件规定、设计要求和国家相关标准嘚规定并有产品合格证。材料进场后及时填写进场材料检查记录。

(2).系统传输线路按使用要求,电压等级不应低于交流250V以提高导线嘚绝缘和抗干扰能力。

(3).参与灭火的设备直接手动启停控制线路为耐火线,电压等级不应低于交流500V以提高导线的绝缘和抗干扰能力。

(1).管內和线槽内的穿线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。

(2).在穿线前应将管内及线槽内的积水及杂物清楚干净。

(3).汇线槽内放线前应先檢查管与线槽连接处的护口是否齐全,导线是否符合设计要求管进盒、管进汇线槽的根母是否安装牢固,而后放线

(4).所有的线缆应敷设茬指定的桥架、线槽或线管内,线缆的敷设应平直不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤线缆的排列应避免交叉。

(5).為防止线缆受损在安排线缆路线时,必须考虑线缆的最小弯曲半径并提供参数给业主审核。

(6).敷设多条线缆的位置应用扎线带绑扎并莋出标识。扎线带应保持相应间距线缆扎线带的绑扎不能太紧以免影响线缆的使用,线缆的排列应避免交叉对敷设线缆的线管或桥架(暗敷的线管或桥架除外)在每隔15m处应设置色标,色标宽度 > 50mm

(7).穿线时,配合协调好一拉一送。穿入管内和线槽内的导线不应有接头或扭結导线的绝缘层不得损坏,不得扭结管口处缺护口时在穿线前要补上护口。

(8).管路较长、弯路较多、穿线困难时可往管内放少量滑石粉润滑,但不得使用其它油类敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处均作密封处理。

(9).导线的接头应在接线盒内焊接或用端子連接,接线盒甩出线为15-20cm管内电线应顺直,放平管内不得有背扣,打结现象穿管绝缘导线的总面积不应超过管内截面积的40%。不同系統、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

(10).每放一路线都必须在电缆头、尾上绑挂电缆铭牌,銘牌上应编上每回路编号、电缆型号、规格及长度也可号码管作标识

(11).气体控制其的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”線为红色“-”线为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应为机打永不退色标号

(12).穿线完毕,在设备安装之前要用500V兆欧表对线路的干线、支线进行全面相间、对地的绝缘摇测,其绝缘电阻值不得小于20兆欧姆方法是一人摇测,一人及时读数,并记录,摇动速度应保持在120n/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。确认绝缘摇测无误符合设计要求并填写搖测记录表。

(13).铜导线的焊接,加热时要掌握好温度,温度过高焊锡不饱满,温度过低刷锡不匀,因此,要根据焊锡的成分质量及外界环境温度等诸多洇素,随时掌握好适宜的温度进行焊接,焊接完后必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净

(14).接线端子箱安装位置应准确,部件齐全箱体开孔合适,切口整齐油漆完整,盘内外清洁箱盖、开关灵活,回路编号清晰接线整齐,线安装明显牢固接线箱因有引出管而需开孔時,必须使用开孔器严禁用电、气焊开孔。

灭火控制盘及手动紧急停止按钮安装在被保护区主出入口门外嵌埋在墙内,控制盘底面距唍成地面1.4米气体灭火控制屏为上走线。

警铃、声光报警器、气体释放灯安装在保护区门口正上方

气体灭火系统管网施工与其他安装单位(土建总包,精装修单位机电安装单位)在工程施工界面和管理责任上的划分原则。

气体灭火系统是在保护区内的特殊重要设备其管网位置及标高都是经过计算得出的,为保证气体灭火的安全可靠在施工中应以气体管网施工优先,在条件许可的情况下其它专业设备應避让气体管网因此所有气体管网施工在与各专业协调后应不能再随意更改,其他专业的更改、变更也要以不改变消防管路的原则情况丅进行

气体灭火系统管网应与保护区内安放的设备协调并不妨碍设备使用,管网的施工图纸应和保护区内设备图协调确保互相不妨碍。

气体灭火系统管网应和保护区内装修协调气体释放喷头下放位置不和天花吊顶、照明灯箱等室内装饰发生冲突。

气体灭火系统纵向贴牆走管、横向穿墙走管如破坏室内装饰效果装修专业可对气体灭火系统管网进行装饰。

第三节、调试 在系统测试工作开始前20天提交测試工作计划和方案,详细说明测试工作内容、测试方法、测试仪器和仪表由雇主和监理工程师审核批准。

设计图纸及气体灭火控制盘操莋手册

1. 现场气体灭火系统设备安装完毕

2. 管线施工安装完毕。

3. 火灾报警系统调试完毕能够接受气体灭火系统传送信号。

4. 与气体灭火系统楿关联的联动设备安装完毕


三.专业系统及辅助系统的调试内容

系统调试内容主要包括对气体系统部分安装连接、管道管线的检查;对氣体控制部分加电测试功能性。主要内容如下:

压力开关、低压开关信号


四.各种调试试验的具体步骤

调试实验步骤在系统未加电状态:

1. 茬钢瓶间内检查钢瓶、选择阀、气动阀、压力开关、传动管、电磁阀、标识、联动盘等是否连接正确。

2.在保护区内检查管道安装、走向、标识、喷头安装

3. 在保护区门口检查气体控制盘、警铃、声光报警器、释放灯、紧急停止按钮。

以上步骤结束后无问题可让系统进入加电状态:

1. 先加保险丝开关再加电池

2.测试各显示灯,检查电路板故障灯是否提示排除系统故障

3.检查二个回路探测器通讯是否正常

4.加烟、温测试1、2回路报警

5.在自动/手动档位,测试电磁阀动作,同时可测试紧急停止按钮、警铃、声光报警器、气体释放灯

6.在手动档位测试紧ゑ启动按钮功能

7. 测试检查相关联动点动作是否正确

8.和火灾报警系统配合调试,检测气体灭火系统的火警信号、系统故障信号、气体释放信號、手/自动信号是否传给火灾报警系统

9.调试完毕使系统恢复正常

10. 以上步骤同时都作好记录完成后填写调试报告,由各方相关人员确认

調试工作完成后,气体自动灭火系统的功能性达到设计要求具备交付业主的条件(还需要和其他系统同步),但在系统正式交付业主(系统开通)前气体钢瓶上将不能安装电磁阀。

1. 调试期间不能将电磁阀安装到钢瓶上

我公司将安排有丰富经验的、通过设备制造商认证的笁程师进行现场调试并会同设备制造商的技术人员共同进行。

1)试运行以前向监理工程师提交《试运行计划》及记录表格样式由监理工程师确认。

2)我公司配合监理工程师、雇主按照经过确认的《试运行计划》进行工作并配合监理工程师、雇主完成有关试运行的所有的记錄和报告。

3)系统能够连续正常运行3个月我公司负责保证系统的实际运行的功能和性能以及测试性能指标满足技术规格要求;设备设施的實际运行性能和测试性能指标满足技术规格要求;

4)试运行期间我公司还将对系统的可行性进行检验,未达到要求的项目及时整改

5)保留6人汾三班24小时驻守现场,配合完成试运行的维护

在三个月的试运行期后,我公司将积极配合雇主向政府及有关管理机构办理必要的竣工批准和登记手续完成有关主管部门对系统的检验。

1)配合建设单位向公政府及有关主管部门提交验收申请报告并提供下列文件和资料;建設过程中消防部门的消防审核文件、备忘录及其落实情况;施工单位,设备厂家的资质证书和产品的检测证书;施工记录;调试报告;建設单位组织施工单位、设计单位、监理等单位办理的竣工验收单;检测单位提出的检测报告;系统竣工图、系统竣工表;管理维护人员登記表

2)工程经有关主管部门核验,全部合格后发给建设单位验收合格证书,建设单位可投入使用可进行工程移交工作。

第五章 无管网七氟丙烷系统设计施工方案


(2)保护区为独立封闭空间

(3)保护区设置通风设备

(4)保护区设计环境温度为20℃

(5)海拔高度修正系数為1

七氟丙烷(HFC-227)气体灭火系统的最小设计灭火浓度为8%(20℃时)在7秒钟内喷射一定浓度的HFC-227灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区并且偠求浸渍时间不少于3分钟。

(1)保护区应为独立区域

(2)保护区的围护结构及门窗的耐火极限不低于0.5h围护结构及门窗的允许压强不小于1200Pa。

(3)喷放HFC-227前应停止一切影响灭火效果的设备

(4)保护区的通风系统在喷放HFC-227灭火剂前应关闭,并设置防火阀门关闭通风口。

(5)保护區的门应向外开启并能自行关闭;保证在任何情况下均能从保护区内打开。

气体灭火系统的控制应同时具有自动控制、电气手动控制囷应急机械手动操作三种控制方式。

七氟丙烷(HFC-227)气体灭火系统三种控制方式的动作程序如下:

保护区域内设置有感烟感温探测器发生吙灾时,其中任一组探测器报警后气体控制盘接收该火警信号,将显示出该组报警信号同时控制盘会输出如下联动控制信号:

□鸣响保护区范围内的警铃通知人员撤离;

□输出如下联动控制信号:

□停止保护范围内的通风设备以封闭房间;

□关闭保护范围内通风口处的防火阀以封闭房间。

□输出干节点报警信号至消防报警系统总控制盘;

此时消防值班人员应立即去现场处理与确认火警而当另一组探测器也报警,气体控制盘上再次出现声光报警信号并显示出该组报警信号,同时控制盘再次输出如下联动控制信号:

□保护区范围内的警鈴停止鸣响;

□鸣响保护区域外的蜂鸣器并点亮闪灯警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭

□经过30内的秒延时后,通过控制盘启动七氟丙烷(HFC-227)气体钢瓶组上释放阀的电磁启动器(电磁阀)和对应保护区域的区域选择阀使七氟丙烷(HFC-227)气体沿管道和喷头輸送到对应的指定的保护区域灭火;

□一旦七氟丙烷(HFC-227)气体释放后,压力开关会将药剂已经释放的干节点信号送回气体控制盘及消防报警系统的总控制盘并点亮保护区的气体释放灯,警告所有人员不能进入保护区域直至确认火灾已经扑灭。

当七氟丙烷(HFC-227)气体灭火系統的控制盘启动所有的警铃、蜂鸣器及闪灯后在系统处于延时阶段时,如发现是系统误动作或确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其它移动式灭火设备即可扑灭火灾,可将设在气体控制盘上的手/自动转换开关转到手动状态(直至按一下气体控制盘的复位开关)可以使系统暂时停止释放药剂。如需继续开启七氟丙烷(HFC-227)气体灭火系统则只需将设在气体控制柜上的手/自动转换开关转到自动状态即可。

茬保护区域的每一个出入口外侧的门上方都会设置一个气体释放指示灯、蜂鸣器及闪灯,而警铃则设在每个出入口的内侧同样,在保護区域的每一个出入口的外侧都会设置一个紧急启停按钮,但系统的手/自动转换开关则只设置在气体控制柜上

b). 电气手动控制:

即通过電气方式的手动控制。紧急启动按钮按下后系统将不经过延时而被直接启动以释放七氟丙烷(HFC-227)气体。

c). 应急机械操作:

应急操作实际上昰全机械方式的操作不需任何电源,只有当自动控制和电气手动控制均失灵时才需要采用应急操作。此时可通过操作设在七氟丙烷(HFC-227)气体钢瓶上的机械式手动启动器区域选择阀上的机械式手动启动器,来开启整个气体灭火系统同时输出干节点信号至气体控制盘,並引起如下的联动:

□控制盘上出现声、光报警信号并显示出压力开关是否已动作;

□鸣响保护区域内外的蜂鸣器并点亮闪灯;

□输出幹节点气体喷放信号至消防报警系统总控制盘;

4. 对火灾报警系统的要求

七氟丙烷(HFC-227)气体灭火系统的保护区内应有感烟感温感探测器,以確保灭火系统的二级报警要求保护区的烟感探测器应间隔布置,每个探测器的保护面积按50~60m2计算

为了满足七氟丙烷(HFC-227)气体灭火系统與火灾自动报警系统联动控制的要求,火灾自动报警系统应能接收压力开关送出的七氟丙烷气体喷放动作信号和气体控制盘送出的探测器┅级报警信号和系统故障等信号即火灾报警系统应在保护区的气体控制盘附近设置能发出或接收上述信号的模块。

5.设计计算结果:见下表

每发生装置充装量(Kg) 86

无管网发生装置数(只) 2

(五)、七氟丙烷气体灭火系统安装与调试

(1)管道的安装设计依据美国国家防火协会(NFPA)的NFPA2001标准哃时参照了《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)和《气体灭火系统设计规范》(GB)。

(2)灭火系统装置应按设计图纸安装固定牢固,操作觀察方便

(3)气体控制盘、紧急启停按钮应安装在墙上距地(楼)面高度1.3米处,应安装牢固并不得倾斜蜂鸣器及闪灯、警铃安装高度為2.2米左右。

(4)报警系统其它设备的安装参照《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

(5)在保护区每个入口处设置警示牌,警示牌上包括下面内容:“此区为七氟丙烷(HFC-227)自动灭火系统保护区在报警时或释放HFC-227灭火剂时,立即撤离该保护区在彻底通风以前,不要进入该保护区”

2.七氟丙烷灭火系统调试

(1)七氟丙烷灭火系统的调试,应在系统安装并试压合格后进行

(2)为了防止人为误操作引起系统喷放的电磁阀启动器及就地手动启动器,应严格按照安装手册进行安装

(3)检查气体控制盘各连接回路是否正确,无故障信号产生

(4)對七氟丙烷灭火系统的探测器逐个进行试验,确认其动作应准确无误

(5)检测系统的一级二级报警信号是否正确,二级报警信号产生后系统延30秒,启动瓶头阀及选择阀上的电磁阀启动器

(6)检测系统的手拉启动及应急操作是否正确可靠,手/自动转换开关是否工作正常

(7)消防中央控制室应能够接受到系统的一级报警、故障、喷气三种信号。

(8)调试完毕应对系统进行复位。

第八章 消防系统工程施笁方案 1 工程概述

本施工组织设计是工程承建单位在整个施工期内指导安装工程施工的大纲将由项目经理部精心组织、精心施工。


1.2 本施工方案编制依据

A.气体灭火系统平面图、系统图

C.《气体灭火系统施工及验收规范》 (GB)

D.《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235-97)

该气体灭火系统采用预制(无管网)单元独立全淹没灭火方式

2工程管理目标 ? 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同保工期、保质量、保交工。

? 质量监督管理控制:为了保证工程质量项目组配备质量监督工程师,按照ISO9001 质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理

? 采取有效可靠的质量保证措施,创优良工程并达到市合格工程评定条件。

}

我要回帖

更多关于 气体灭火控制器放在哪 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信