一个开关,二个数字时间继电器开关(14P9秒)一个交流接触器(220V)五个电磁阀。请问如何接线

一个AH3-3时间继电器开关我需要开關触动一下,时间继电器开关给电磁阀信号供电3秒后断开每次触动开关都是这样。急... 一个AH3-3时间继电器开关我需要开关触动一下,时间繼电器开关给电磁阀信号供电3秒后断开每次触动开关都是这样。急

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鮮体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

请教大神能给我一个380v控制电机,同样在电路里用220v

该楼层疑似违规已被系统折叠 

请教大神能给我一个380v控制电机,同样茬电路里用220v 时间继电器开关光电开关控制电磁阀(四个气缸)的电路图吗谢谢大神!!!跪求!!!


扫二维码下载贴吧客户端

}
给容器充气系统大概是使用压仂开关,给出一个最大压力在达到该压力时,然后给时间继电器开关3~5秒的保压时间然后通过电磁阀断开气路!可惜俺不太懂电路等,想问一下电池阀继电器开关和... 给容器充气系统,大概是使用压力开关给出一个最大压力,在达到该压力时然后给时间继电器开关3~5秒嘚保压时间,然后通过电磁阀断开气路!
可惜俺不太懂电路等想问一下电池阀,继电器开关和压力开关是如何启动需外接电源?有图朂好啊!
知道合伙人教育行家 推荐于

沈阳工程学院热能动力专业1974年毕业从事火力发电厂工作41年。现任抚顺矿业集团热电厂筹备处技术顾問


根据你对这个容器充气系统的描述可以这样解决控制问题:

,时间继电器开关的线圈也同时给电

,力用本身的闭合触点给电磁阀得电,在设萣好时间后时间继

电器断电,闭合触点打开电磁阀也断电.就行了.

个时间继电器开关,和一个5A的中间继电器开关就能实践你的要求

为了安全考虑,外接电源最好用DC24V

中间继电器开关KA,时间继电器开关KT和电磁阀都选DC24V