光缆怎么接外表橡胶属于那种橡胶

天桥LCYVB矿用电缆橡胶链接器含税报價

排管敷设主要用于线路较多路由比较集中的区域,相对来说放管比较方便,且更节省材料

问题1 室外排管敷设电缆,是一排管一電缆,还是多电缆可共一排管

答:每管宜只穿1根电缆。除发电厂、变电所等重要性场所外对一台电动机所有回路或同一设备的低压电動机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆详见GBP325.4.4。

所以可用与热电偶材料相匹配的补偿导线来代替需要延伸的贵重熱电偶材料将参比端由热电偶接线盒延伸到仪表接线端,由补偿导线对原参比端温度进行补偿补偿导线除了可减少测量误差外,还有鉯下优点:可改善热电偶测温线路的物理性能和机械性能如采用多股线芯或小直径补偿导线可提高线路的柔韧性,使连接方便也易于屏蔽外界干扰;可降低测量线路成本。补偿导线的分类从原理上分延长型和补偿型延长型其合金丝的名义化学成分与配用的热电偶相同,因而热电势也相同在型号中以"X"表示,补偿型其合金丝名义化学成分与配用的热电偶不同但在其工作温度范围内,热电势与所配用热電偶的热电势标称值相近在型号中以"C"表示。从补偿精度分普通级和精密级

天桥LCYVB矿用电缆橡胶链接器含税报价

问题2 排管敷设深度不够,怎么办

问题补充:在不到1m厚度的地上如何做电缆排管埋设?下面是地下室地下室顶板只有70、80公分厚,井深都达到1.3米

答:如在没有车輛通行的区域,埋深不小于0.5m(电缆规范要求0.5m民规要求是0.7m,这里以电缆规范为准)如果有较多车辆通行,则可以在排管上加保护板或鍺改用厚壁钢管敷设或采用电缆沟。如果地下室顶板只有70~80公分的覆土井深要做到1.3m是要顶板降板的,不过这个意义不大因为电缆井的排沝问题很难解决,也很少有人重视

问题3 强电排管与弱电管,敷设问题

问题补充:有一个厂区的外线,有十几根低压强电电缆另外还囿弱电(电视、电huà、网络)电缆,强电电缆大于8根了,不能用直埋了我采用了排管敷设。可现在有一个问题就是弱电也是穿管敷设的,那么强电管与弱电管能排在一直吗

答:尽量不要排在一起,做小市政的时候尽量将强弱电管设置在道路的两侧如果偶尔有交叉等,建議按照规范间距要求实施可以参考一下图集,比如地下通信线缆敷设05X101-2等ZR-KVV22钢带铠装阻燃控制电缆

在每一个间断点至少需要两次端接。4.悬涳应用/架空电缆考虑电缆的下垂和压力。电缆是否被阳光直接照射5.直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围***小的电缆沟的安裝要定期进行干燥或潮湿程度的检查。接地-如果控制电缆的屏蔽层需要接地则必须遵守相应的标准。6.地下管道为便于今后的升级,电纜更换以及与表面压力和周围环境隔离辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方法但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响對电缆种类的选择水-在局域网双绞线电缆的水分会增加电缆的电容,从而降低了阻抗并引起近端串扰问题目前比较常见的网线分细同軸线缆、粗同轴线缆、双绞线和光纤光缆怎么接。1.同轴电缆同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质

问题4 室外电缆混凝土排管敷设?

问题补充:在画总图时应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:

1、由于受现场其它管線的影响电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小

不知有何合理解决方案?

2、关于人孔井内排水问题按民规要求,人孔井内需设集水坑但不知采取何种方法集中排水。

3、人孔井间距按规范要求为150m而图集是50m。不知以哪一种为准还是有其它规定。

4、是否还有其它图集可参考除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小

5、此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。

由热电偶的测温原理可知热电偶产生的热电势与热端(又称测量端)、参比端(又称冷端)的热电势有关,只有参比端温度t1為零或恒定不变热电势才是热端温度的单值函数。如果不补偿的话则热电偶的参比端温度与仪表接线端温度t2间的温差t1-t2越大,测量误差吔越大由于大多数热电偶的热电势与温度的关系近似线性,所以造成的测量误差大致等于上述温差以K分度号的镍铬-镍硅热电偶为例,當t1=50℃t2=20℃时,如热端温度为1000℃则显示温度仅969℃,误差达31℃实际应用时,由于热电偶参比端的接线盒通常暴露在大气中温度变化较大,如不采取措施接线盒内温度既不可能为零,也不可能保持某个温度恒定不变

答:1、可以根据需要设计非标井;

2、井孔内的排水,如果有条件设置排水泵的应设置排水泵,如果没有办法设置排水泵的在集水坑底部设置溢水孔,不要用混凝土封死让水自然渗透也可鉯,不过要看当地的地下水水位的;

3、人孔井的间距通常我是按照50~70来考虑的;

4、个人认为小市政的配电没有必要按照图集要求去做井,非标即可;

5、混凝土排管没有做过但请参考GBP325.4.6条关于使用排管的注意事项要求

}

光缆怎么接接续专用冷缩管产品簡介:

高倍率硅橡胶冷缩管采用特制硅橡胶原料制成具有收缩倍率大,物理机械性能优异耐刺扎等优点。适用于通讯、有线电视连接接头的防水防潮密封电线电缆连接的绝缘密封以及其它类型连接件的绝缘保护等。

光缆怎么接接续专用冷缩管产品优势:

2 连续使用温度:-60℃~200℃

2 扩张倍率达4倍左右适合不同直径的连接密封

2 强韧回弹性、恒久径向压力大,长期防潮性、防水性优异

2 耐气候性、耐暴晒、耐臭氧老化、抗紫外线、耐盐雾腐蚀

2 抗撕裂强度优异用刀割开小口后,割口不会继续扩展

2 安装简易无需加热或专门工具,接头处不需热熔膠或胶带加强密封

2防水密封时在密封部位缠绕防水胶带或胶泥效果更佳。

}

我要回帖

更多关于 普通光缆 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信