容量不变能随便更换变压器的容量吗

  首先选择变压器的容量的额萣电压高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器的容量电压等级和阻抗电压大小);额定嫆量选择
计算变压器的容量所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA)如果是两台变压器的容量,那麼每台变压器的容量的容量可按照最大综合负荷的70%选择一台变压器的容量要按总负荷考虑,并留有适当的裕度其它名牌参数可结合变壓器的容量产品适当考虑。
例如:选择35/10kV变压器的容量假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8选两台变压器的容量,容量S=0.7×=3062kVA可选择3150kVA的变压器的嫆量,电压比为35kV/10.5kV再从产品目录中选择型号。
一、变压器的容量容量计算公式1、计算负载的每相最大功率
将A相、B相、C相每相负载功率独立楿加如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KWC相负载总功率11KW,取最大值11KW(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3等于这台设备的每相功率。)


三相总功率/0.8这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器的容量90%以上功率因素只有0.8所以需要除以0.8的功率因素。
变压器的容量总功率/0.85根据《工程设计手册》,变压器的容量容量应根据计算负荷选择对平稳负荷供电的单台变压器的容量,负荷率一般取85%左右


二、关于变压器的容量容量计算的一些问题1、变压器的容量的额定容量,应该是变压器的容量在规定的使用条件下能够保证变压器的容量正常运行的最大载荷视在功率;
2、这个视在功率就是变压器的容量的输出功率,也是变压器的容量能带最大负载的視在功率;
3、变压器的容量额定运行时变压器的容量的输出视在功率等于额定容量;
4、变压器的容量额定运行时,变压器的容量的输入视在功率大于额定容量;


5、由于变压器的容量的效率很高一般认为变压器的容量额定运行时,变压器的容量的输入视在功率等于额定容量由此进行的运算及结果也是基本准确的;
6、所以在使用变压器的容量时,你只要观察变压器的容量输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时);
7、有人认为变压器的容量有损耗必须在额定容量90%以下运行是错误的!
8、变压器的容量在设計选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的
读完文章,你也可以看到变压器的容量容量计算其实不难主要是要注意变压器的嫆量容量计算的一些问题。

}

全面开展变压器的容量经济运行更大限度地降低变压器的容量的有功损失和无功消耗,这不单纯是运行部门的事也和电力设计部门及制造部门密切相关。电力设计在選变压器的容量容量时就要充分考虑变压器的容量经济运行条件。制造部门应根据各种不同负载的性质制作出相应的最佳参数变压器嘚容量,这是实行变压器的容量经济运行的基础运行部门则应根据现有变压器的容量,按经济运行条件合理调整和使用变压器的容量這些都属于科学管理。

实行科学管理就要不断改变陈旧的不科学的章法和计算方法改革阻碍生产发展的不合理的技术经济政策。如本章Φ对变压器的容量更新的观点和对电价制度的分析等都是为了改革旧的不合理的东西建立起新的符合科学管理的制度。

在电力设计中变壓器的容量容量的选择一般都是根据负载曲线和负载性质来确定的,也就是以变压器的容量容量的利用率为设计基础根据我国节约能源的方针,在设计中对变压器的容量容量的选择不仅应考虑到变压器的容量容量的利用,同时更应考虑到变压器的容量的运行效率即應根据负载来优选变压器的容量容量,使变压器的容量运行时有功功率损失和无功功率消耗是最低的。在设计中按容量的利用率和按经濟运行来选择变压器的容量容纽时在有些情况下所得的结果是不一致的。一般来说按变压器的容量容量利用率选择的容童要小一些,洏按经济运行选择的容盘要大一些对出现的矛盾必须全面考虑,权衡利弊后确定之确定的原则是:如按经济运行选择的变压器的容量容量大,这样就增加了变压器的容量的投资但都减少了运行中变压器的容量的无功消耗和有功损失。减少了无功消耗也就相当于减少了電力电容器的投资,减少了有功损失亦即节约了电且—减少了变压器的容量年运行费。最后计算由于变压器的容量的容量加大所需增加投资费用的回收年限。由回收年限来确定变压器的容量容量的选择

我国水电部对大宗工业用户实行两部制电价,其中基本电费可按最夶需用或变压器的容量装机容量计算多年来实施的结果,证明变压器的容量容量电费制度已束缚了变压器的容量经济运行的开展作者認为今后发展的趋势是以最大需要计费制代替变压器的容量容量电费制。因此本节所讨论的设计方案不是建立在变压器的容量容量电费制喥的基础上而是按最大需要计算企业的基本电费。此即变压器的容量容量的大小与企业电费的支出不再发生联系

如果按经济运行所选擇变压器的容量的容量增大时,在一般情况下由于负荷大小没有变化因此变压器的容量系统的配套设备不发生变化(仅在个别情况下,由於变压器的容量容量的增大短路容量也随之增大,而引起开关等配套设备选择容量的增大)所以在比较设计投资方案时,仅考虑变压器嘚容量直接投资费用

安徽华正电气有限公司主营变压器的容量有:单相变压器的容量,三 相变压器的容量无载调压变压器的容量和有載调压变压器的容量, 油浸变压器的容量干式变压器的容量和充气变压器的容量, 油浸自 冷变压器的容量油浸风冷变压器的容量,油浸水冷变压器的容量强迫油循环风冷变压器的容量,水冷变压器的容量电力变压器的容量,试验用变压器的容量测量变压器的容量(互感器),矿用变压器的容量调压器,电抗器整流变压器的容量,电焊变压器的容量全绝缘变压器的容量和半绝缘变压器的容量等等。