直流屏电池组串联支路断线怎么处理

处理方法:停电时间不长时直鋶供电由电池负担。如果停电原因不明或时间过长就需要启动油机发电。建议油机发电机启动至少5分钟后再切换给电源系统供电,以減小油机启动过渡过程可能对电源设备造成的影响

处理方法:设定值是否过低如果过低应更改。

一般的过电压不影响系统工作当市电電压大于295V时,充电模块将停止工作因此对于长期过压的供电网络,需与相关电力网络维护人员协商改善电网

处理方法:设定值是否过高,如果过高应更改

若市电电压低于176V时,充电模块将限功率输出低于80V将停止工作。因此对于长期欠压的供电网络需与相关电力网络維护人员协商,对电网作改善

处理方法:检查防雷器情况如防雷器损坏,请更换

告警名称:直流过压告警

1.检查直流输出电压和监控模塊“直流过压告警”设定值若设定值不合理请更改。

2.找出引起过压告警的充电模块在确保蓄电池能正常供电的情况下,断开所有充電模块的交流输入开关然后,逐一接通模块的交流输入开关当接通某一模块的交流输入开关时,系统再次出现过压告警则该模块过壓,请更换

告警名称:直流欠压告警

1.检查直流输出电压和监控模块“直流欠压告警”设定值若设定值不合理请更改。

2.检查市电是否停电如停电,断开部分负载以延长整个电源系统的工作时间

3.检查是否有充电模块退出工作即无输出电流如有请更换该模块

4.检查负載总电流。如果浮充时负载总电流超过充电模块总输出电流则需切除部分负载,或增加充电模块使充电模块的总电流超过负载总电流120%,且至少有1个充电模块冗余备份

告警名称:负载支路断、电池支路断

处理方法:检查该支路空开或熔断器是否断开(检查空开手柄位置或测量溶丝两端电压,电压接近0V则熔丝正常)如果断开,查找原因并排除故障否则说明告警回路故障,请联系艾默生

1.检查市电是否停电电池电压下降到“电池保护电压”设定值以下或放电时间达到“电池保护时间”设定值。

2.是否手动控制电池保护

处理方法:此时充电模块面板上的红色发光二极管点亮。切断该充电模块交流输入一段时间后再重新启动该模块。倘若仍然告警请更换该模块

处理方法:检查市电电压是否大于充电模块交流过压点(295V)或小于充电模块交流欠压点(80V)。因此对于长期过压或欠压的供电网络需与相关电仂网络维护人员协商,改善电网

告警名称:模块风扇故障

处理方法:检查充电模块的风扇是否运行如果风扇不运行,检查风扇是否被堵住如被堵住,请清理如未被堵住或清理后仍无法消除风扇故障,则更换风扇

告警名称:模块通信中断

处理方法:检查该充电模块和监控模块之间通信连接是否正常如果正常,则重新启动该模块如果告警仍然存在,则更换该模块

告警名称:电池温度高告警

检查是否电池内部故障造成电池过热如是,更换故障电池

检查电池房温度是否过高,如是降低电池房温度