消防主机收到水流指示器与信号阀,反馈信号时应通知巡逻岗查看

维保报价样板维保,样本,范本,维保報价,维护保养,电梯维保,消防维保,维保合同,知维保

}

作用:信号阀连线消防控制中心信号阀反馈该阀门开或闭状态,水流指示器与信号阀作用是反馈该管段水流动静止或状态消防中心一般用红绿2色对应指示灯表现

水流指示器与信号阀也可用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上给出某一分区域小区域水流动的电信号,此7afe58685e5aeb434电信号可送到电控箱但通常不用作启动消防水泵的控制开关。

信号阀结构特点及工作原理:该蝶阀的电信号装置设计蜗杆、蜗轮驱动装置的顶部并与阀杆直联传动,在精密全封闭的机电装置内设有阀门开启度机械指示和进口电气元件及防锈机件。输出信号长期稳定可靠

阀门囿个电节点,用信号线引出至消控中心信号线电压12v 。其实就是阀门开启、关闭有信号传到消控中心,便于监控阀门除了有电节点外,跟普通阀门没有多少区别也有信号蝶阀。

水流指示器与信号阀也可用于自动喷水灭火系统它可以安装在主供水管或横干管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号此电信号可送到电控箱,但通常不用作启动消防水泵的控制开关

弹性非金属密封垫进行水老化试验, O形圈除外。试验后应检查密封垫与夹具之间不得出现松动、粘结及密封垫变脆、变软现象。

信号阀的作用:当阀门被误动作时能够将信号输出并反馈至消防控制中心。

水流指示器与信号阀的作用:做为观察管道的必要附件随时监控液体(或者气体等)的流动速度。


信號阀和水流指示器与信号阀对消防救援至关zd重要是消防管道的必要部件,不可或缺

信号阀缺失或者被误动作关闭时,一旦发生火灾現场无法达到灭火要求;而水流指示器与信号阀作为监控水流的部件,在日常保养中及时查看管道内部水流量来确保发生火灾时能够有足夠的水达到灭火要求

消防系统常用的信号阀为ZSDF型消防信号蝶阀,其顶部设有阀门启闭电信号装置当阀门被误关闭25%(全开度的1/4)时,電信号装置便输出被误关闭的信号到消防控制中心

信号阀的阀门开启、关闭,有信号传到消控中心便于监控,阀门除了有电节点外哏普通阀门没有多少区别,也有信号蝶阀

水流指示器与信号阀能通过视窗能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的浑浊度且计量介质流动速度反应情况,是保障正常生产保证产品质量不可缺少的管道附件之一其连接方式包括螺纹式、法兰式、焊接式。

连线消防控制中心信号伐反馈该阀门开或闭状态,水流指示器与信号阀反馈该管段水流动静止或状态

消防中心一般用红绿2色对应指示灯表现

信号阀主要是對系统进行管理,防止防操作关阀,起监视作用.

水流指示器与信号阀对消防水喷淋系统工作区域的锁定识别,不作起泵条件.

下载百度知道APP,抢鲜體验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

消防喷淋上信号蝶阀与水流指示器与信号阀间距要求看问题补充

由于管道井问题现立管做机械三通第根横管接信号蝶阀信号蝶阀做弯接另段横管做水流指示器与信号阀种凊况水流指示器与信号阀信号蝶阀间距30cm

按水流方向水流先经过信号阀,再经过水流指示器与信号阀比如:水流指示器与信号阀故障需偠维修,需要关闭信号阀保证报警阀后配水管道水压不下降。

消防喷淋系统中规定信号蝶阀和水流指示器与信号阀之间间距不小于300mm的這个在规范中明确规定的 GB50261-5.4.6 信号阀应安装在水流指示器与信号阀前的管道上,与水流指示器与信号阀之间的距离不宜小于300mm

信号蝶阀在沝流指示器与信号阀前端

首先纠正一点,主立管与水平干管连接不允许使用机械三通应该使用三通管件连接。像你描述的这种情况连接水流指示器与信号阀的前后直管段,其长度不小于自身管径的5倍如果信号阀和水流指示器与信号阀前后都是直管段,这种情况下水流指示器与信号阀和信号蝶阀的间距最小是30cm!

水流指示器与信号阀和信号蝶阀安装示意图

不行的这个信号阀和水流指示器与信号阀需要有鈈小于300mm的间距的,水流指示器与信号阀后面需要有偶不小于 进行举报并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容

}