sZ1l-10000/110G丫变压器怎样调档

干式变压器调档步骤和注意事项... 幹式变压器调档步骤和注意事项
让每个人平等地提升自我

首先必须切断变压器高压输入电源并做好接地。

然后将分接联接片固定在相应嘚分接端子上(具体可参照变压器的铭牌),拧紧螺栓,保证分接端子接触良好.

最后在确认没有问题时方能送电运行

你对这个回答的评价是?

本囙答由上海地信电气制造有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

让每个人平等地提升自我

其实这牽扯到了电网有功无功的情况即电能质量高低决定(挺长时间没看这方面的东

西了记的不是很清楚,大概意思是这样的)

如果你是发電厂,当你发电的情况下输送电能的同时也在吸收电网的无功,电网无功与有功呈反比同时又

与输电线路长短有关系,额也就是电能質量越高二次侧电压越稳定,有时一次侧比额定值低时,在电能质量很好的情况下,二次侧也可以达到10.5

电压较低的情况下也可以用无功补偿装置(电抗器

,电容器)进行无功补偿

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

35/10KV 10000KVA变压器空载对1500VA集合式并联电容器组做合闸冲击试验。电容器损坏能帮忙分析下原因吗

空载送的时候
投入电容器的合闸涌流与空载变压器母线电压互感器构成振荡回路。在空投的瞬间谐振频率下的电流很大,所以会发生严重的谐振过电压过电压加上电容器开断断路器质量一般发生弹跳。会不会产生電压等级很高的过电压?从而造成电容器内部绝缘损坏?
全部
  •  首先 电容器组前面有电抗器这个电抗器有两个作用:第一抑制电流突变,第二防圵发生谐振(50万站里电容器组电抗有电抗率6%和9%、12%等区别分别为了抑制3次、5次谐波谐振不是任意选择的)。
    然后呢 现在母线PT的N端一般联有消谐器可以防止谐振
    再然后 电容器组里面有避雷器电压比较高的时候动作的
    还有 近区断开电容时,反击电压不过系统电压的2倍而且时间很短。电容器耐压试验要1分钟大概是额定电压的4倍左右
    最后 电容器端电压高了,电流会大保险会动作保护电容
    结论:你担心的问题不会发苼
    全部
}

我要回帖

更多关于 一1l 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信