这个问题如果是低压供配电始端(即配电变压器台区的配电始端)、根据变电变压器低压侧的额定电流、匹配相应脱扣电流值的空开(断路器)来保护配电变压器
在总断路器下一级各个分配电线路的断路器侧根据各个配电线路的负载并留有适当余量来選择合适载流量的导线来配电、并在配电始端装设各个配电分路的断路器来保护各个配电分路的导线,为了防止越级跳闸;各个分路的断蕗器的脱扣电流值一定要小于总断路器的脱扣电流值
如果是家庭配电也是一样;在供配电电源容量允许的前提下、按照家庭预算的总负載容量并留有适当余量选择总断路器或漏电断路器(如果供配电容量有限、那就应该按供配电容量来选择家庭配电总断路器或总漏电断路器。)
各个分支回路也是按照各回路的负载容量并留有适当余量选用各回路安全载流量的导线、并在回路始端装设匹配各回路导线安全載流量脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护导线。也是为了防止越级跳闸、各个分回路断路器的脱扣电流值一定要小于总断路器或漏電断路器的脱扣电流值
所以说;如果是在供配电始端选用断路器或漏电断路器的话、其目的是保护配电线路的安全,所以就不应该考虑各个受电设备的负载大小来选用断路器或漏电断路器因为大多数受电设备都有它的保护装置的,即使是要装设断路器或漏电断路器来保護受电设备的话、也是应该根据设备的工作电流、在设备前端装设合适的断路器或漏电断路器来保护
为了方便大家在家庭配电安装中如哬选用导线并匹配合适的断路器或漏电断路器来保护导线、如果是在常温环境中、其配电线路30米以下的、又是套管暗装的话;各种电流线徑空开的铜芯导线的安全载流量及匹配各种脱扣电流值断路器或漏电断路器来保护导线如下;/dgjc/
说明;(前面的数字是铜芯导线的截面积、後面的数字是断路器或漏电断路的脱扣电流值。)
35平方毫米=100A…………
为了延长断路器的使用寿命及运行可靠、减少能耗、选用断路器或漏电断路器如果是脱扣电流值接近或等于其触点容量的话、就应该选用大一级触点容量的产品(即断路器或漏电断路器的壳架电流等级)。即是说;如果是需要50A或63A脱扣电流值的断路器的话、就不应该选用63A触点容量的产品而应该选用触点容量是100A的、其脱扣电流值是63A或50A的产品。