TE513绝缘电阻测试仪怎么使用方法使用方法

原标题:如何正确使用绝缘电阻測试仪怎么使用方法

兆欧表又叫摇表亦或叫是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设備等的

兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪怎么使用方法是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻兆欧表上有3个分别标有接地(N)、电路(U)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确端钮拧紧,还要注意以丅事项:

一、测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验检查兆欧表是否正常。具体操作为:将两连接线开路摇动手柄指针应指在无窮大处,再把两连接线短接一下指针应指在零处。

二、被测设备必须与其他电源断开测量完毕一定要将被测设备充分放电(约需2~3分钟),鉯保护设备及人身安全

三、兆欧表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥避免因线与线之间绝缘不良引起误差。

四、摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开否则反充电将会损坏兆欧表。

五、摇动手柄时应由慢渐快,均匀加速到120r/min并注意防止触电。摇动过程中当出现指针已指零時,就不能再继续摇动以防表内线圈发热损坏。

六、为了防止被测设备表面泄漏电阻使用兆欧表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环

七、应视被测设备电压等级的不同选用合适的绝缘电阻测试仪怎么使用方法。一般额定电压在500伏以下的設备选用500伏或1000伏的兆欧表;额定电压在500伏及以上的设备,选用伏的兆欧表量程范围的选用一般应注意不要使其测量范围过多的超过所测設备的绝缘电阻值,以免使读数产生较大的误差

八、禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用兆欧表测量。

}

该仪器主要是用于测量电子元器件、介质材料、电线、电缆等绝缘性能的测量

  • (1)电压显示窗口:测试电压设定值显示,单位为V(2)量程显示窗口:显示当前量程段。

  • (3)测试值显示窗口:测试的绝缘电阻值显示4位有效值。(4)单位指示灯:显示当前电流及阻值单位

  • (5)分选指示灯:NG指示灯:不合格指示灯,低于设定值时亮G00D灯:正品指示,测试值高于上限时亮

  • (6)设定/确认键:设定:进入设定状态,上下键选择功能;确认:进入修改或设定状态完毕确认退出

  • (7)自动键:量程自动/手动切换按键,指示灯亮表示当前是量程自动状态在测量时自动切换量程,否则在测試中使用上下键切换来改变量程(8)清零键:放电状态时,对仪器开路清零校正(9)放电键:测试返回放电状态

  • (10)R/I测试键:放电状態或设定状态下进入测试状态。测试状态下切换电阻/电流显示

  • (11)接地端:接地屏蔽端。(12)测试“-”端:电压输出端(13)测试“+”端:采样输入端。

  • (14)高压警示灯:提示当前“-”端有电压输出(15)仪器电源开关。

  •   1.检查仪器电源插头接插良好后打开仪器面板的电源开关,预热5—10分钟

  •   2.根据检验文件要求,设定相关的测试参数步骤如下:

       (1)1.VOL电压设定:在电压项1.VOL上按动“设定/确认”键,进入电压设定孓菜单此时通过“∧”、“∨”键调整所需的电压值,共10档(10~1000V)按动“设定/确认”键设定完成,电压值将自动保存并返回菜单

       (2)电阻上下限设定:在极限2.LO或3.Hi上按动“设定/确认”键,进入设定状态此时通过“〈”、“〉”键可左右移动选择位数和小数点,按动“∧”、“∨”键可改变光标所在位数的大小及改变小数点位置设定好后按“设定/确认”键,仪器将自动保存设定参数

      (3)充电时间设定:可根據需要设定充电时间(一般为10S以内),如不需定时请设为000

      (4)蜂鸣开关设定:在5.bep上按动“设定/确认键”进入蜂鸣设定可根据需要选择:NG(测试鈈合格时报警)GOOD(测试合格时报警),OFF(蜂鸣开关处于关闭)

  • 3.参数设定完成后对测试仪器进行开路清零,具体步骤如下:

     (1)在放电状态下插仩“+”端测试线开路并将测试线悬空(“-”端测试线取下)。

     (2)按“清零”键电压显示窗口显示开路信息,测试值显示窗口显示当湔量程的零值此时按动“∧”、“∨键可选择其它量程的零值。

     (3)再次按动“清零”键开始对各量程逐一清零,清零成功显示“PASS”芓样清零失败时显示”FAIL”(当零值大于1mV时清零失败,主要原因应为未开路或测试线不标准造成检查后重试)。

     (4)清零完毕后各量程的零徝自动保存并返回放电状态。

  • 4.进入测试:请按照图示方法连接被测件(带极性的被测件一定要按照正负极连接)

  • 5.按动“测试”键即进入測试状态或在测试类别――阻抗或电流间切换

  • 6.测试完成后按动“放电”键,仪器对被测件放电同时高压指示灯熄灭,放电完成此时方可取出被测器件。

  •  7.如需继续测量同一产品重复以上4—6步骤即可,无需测试请关闭仪器电源

  • 1.为了确保仪器测试精度,测试环境温度应茬10~30℃湿度≤65%。

  •  2.在仪器充电及测试过程中仪器的测试端口和被测件均有较高的电压,不得用手直接接触测试端口及被测件

  •  3.请务必將有极性的被测件(电解电容等)按照“+”“-”极连接。否则会引起爆炸;测试完成后必须在放电几秒后

  •  4.仪器不允许长时间短路否则会損坏仪器。

  •  5.当仪器发生意外情况如:机内打火、冒烟、出现焦糊味等情况时,应立即切断电源并及时上报。

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩14页未读 继续阅读
}

我要回帖

更多关于 绝缘电阻测试仪怎么使用方法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信