一、删除 MMC 卡中的s7_400程序上载步骤有彡种方法:
删除 systemdata 文件就相当于删除了硬件配置。
3.使用西门子 PG 或西门子专用读卡器来删除或执行格式化

二、被动格式化 被动格式化的条件


1) 装入应用s7_400程序上载步骤指令由于掉电而中断。
2) 向 MMC 卡写数据时由于掉电而中断3) 卡中s7_400程序上载步骤的组态和实际的硬件配置不相符匼。
4) 卡中 CPU 无法正确识别的数据
3.在接下来的 3 秒钟内必须将开关扳到 STOP 并再次扳到且保持在 MRES 位, STOP LED 灯闪烁(此时正在格式化)直到 STOP 灯常亮,格式化完成
4.如果没有按照规定步骤操作,则 CPU 要求整机复位 (STOP LED 灯慢闪烁 )
5.如果 MMC 卡在以上描述的步骤完成后仍继续请求整机复位,则该卡囿故障
注:CPU 的 STOP 灯慢速闪烁,代表 CPU 需要整机复位正常情况下无法用 MRES 格式化 MMC 卡。
如果希望删除带密码保护的 MMC 按以下步骤进行:

}