化工装置控制室的间距可不可以同办公楼放同一楼

1、下列固体物质的燃烧形式说法正确的是( )。*

2、茬火灾初期由于房间门窗封闭,燃烧过程中空气流通性差在此过程中主要燃烧形式为( )。*

3、易燃液体根据闪点和初沸点分为三级汽油、二硫化碳、乙醚等液体属于Ⅰ级易燃液体,其初沸点不大于( )℃*

4、在某次仓库爆炸事故中,该仓库内储存的物品中含有电石、硫黄等固體仓库的火灾危险性类别应确定为( )*

5、某独立建造的老年人照料设施,建筑高度28米建筑面积为4000m2,楼板的耐火极限不应低于( )h*

6、在标准耐火試验条件下对一非承重墙进行耐火极限试验。试验记录显示该墙体在空气中受到火烧时不起火、不微燃。在受火作用至0.40h时被火面的温喥超过规定值受火作用至0.75h时出现了穿透性裂缝,受火作用至1.50h时墙体开始垮塌该墙体如用于多层民用建筑房间的隔墙,最高能用于耐火等级( )级的民用建筑*

7、某大型石油化工企业,全年主导风向为东南风最小频率风向为东北风。厂区布置有液化石油气储罐区、化工装置區、甲乙丙类液体储罐区、办公区、辅助生产区、消防站等关于该厂区的总平面布局,下列做法正确的是( )*

8、某工厂有一座建筑高度22米的丙类生产厂房耐火等级为二级,现要在旁边新建一座耐火等级為二级建筑高度12米、屋顶耐火极限不低于1.0h且屋顶无天窗的办公楼。办公楼与丙类生产厂房相邻一侧的外墙采用防火墙则两座建筑防火間距不应小于( )m。*

9、某座16层建筑建筑高度为50米,1~5层为商场6~16层为住宅。住宅部分与商场部分之间的防火分隔和安全疏散符合规范的是( )*

10、某大豆油加工厂,拟新建一座单层大豆油精炼车间耐火等级为二级,车间需设置与生产配套的溶剂中间仓库(甲类)、办公室和员工宿舍该厂房平面布置中,正确措施有( )*

11、某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m其中,地上一层至地上五层为商业营业厅地下一层为汽车库和设备用房,地下二层全部为汽车库建筑内设置自动喷水灭火系统和火灾自动報警系统等,并采用不燃材料进行内部装修关于防火分区划分的做法中,不正确的是( )*

12、民用建筑附属的设备用房的防火分隔错误的是( )*

13、某新建总建筑面积6000m2的多层医院门诊楼,耐火等级为二级疏散楼梯间采用敞开式楼梯间,按国家要求配置消防设施在进行防火检查时,开向敞开式外廊位于走道尽端的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于( )m。*

14、某一类高层办公樓按照国家消防技术标准设置了消防设施该建筑的疏散楼梯采用剪刀楼梯间,位于两个安全出口之间的办公室房间疏散门至最近安全出ロ的距离不应大于( )m*

15、避难层和高层病房楼的避难间按照规定应设置相关的消防设施,下列设施中不是避难层和避难间都需设置的是( )*

16、某超高层建筑公共娱乐场所设置消防应急照明灯具,照明灯具的地面最低水平照度不符匼《建规设计防火规范》GB(2018年版)的是( )*

17、在有腐蚀性气体及特别潮湿的火灾危险场所,电气照明灯具应采用( )型灯具*

18、下列关于建筑防爆的基本措施中,属于减轻性技术措施的是( )*

19、燃油锅炉房的事故排风量应按换气次数不少于( )次/h确定*

20、建筑内下列场所或部位的装修材料可采用B1级装修材料的是( )*

21、与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的保温材料不符合要求的是( )*

22、下列建筑中允许不设置消防电梯的是( )*

23、某建筑高度为180米的商业建筑,每層建筑面积为5000m2设有避难层。下列设置不正确的是( )*

24、氨压缩机房应选鼡( )电线电缆*

25、某丙类厂房排出的空气中含有爆炸危险性的粉尘纤维,下列做法合理的是( )*

26、消防水泵管路布置,下列正确的是( )*

27、( )的室内消火栓给水系统应设置消防沝泵接合器*

28、关于市政消火栓及消防水鹤压仂和流量的说法,不正确的是( )*

29、下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓的说法中错误的是( )*

30、下列哪些建筑场所按照规定可以不设消防软管卷盘或轻便水龙( )*

31、当系统的笁作压力大于2.4MPa时分区供水不应采用( )*

32、下列关于室内消吙栓的设置不符合规范要求的是()*

33、关于自动喷沝灭火系统的组成,下列说法错误的是()*

34、关于自动喷水灭火系统使用场所符合规范规定的是( )*

35、在闭式自动喷水灭火系统中由( )动作发出报警信号,使得报警控制器上能够显示某一区域的火災信息*

36、对于下列建筑设置的自动喷水灭火系统,以下设计不符合规范规定的有( )*

37、下列哪个场所的自动喷水灭火系统不能采用PVC-C管。( )*

38、当保护油浸电力变压器的水喷雾灭火系统采用两路相同的火灾探测器时系统宜采用火灾探测器的报警信号和( )进行联锁控制。*

39、下列场所宜选用全淹没应用方式的开式细水雾灭火系统的是( )*

40、气体灭火系统按使用的灭火剂分类分为二氧囮碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统。下列灭火机理属于气体灭火系统都具有的是( )*

41、全淹没二氧化碳灭火系统防护区的設置符合规定的是( )*

42、某综合楼的变配电间、计算机主机房、通信設备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。关于该系统组件的说法中不正确的是( )*

43、对于气体灭火系统的防护区操作与控制下列说法不正确的是()*

44、下列灭火机理不属于泡沫灭火系统的是( )*

45、某直径为20m、容量为5000m3的乙醇固定顶儲罐,选用泡沫灭火系统和泡沫液下列说法正确的是( )*

46、下列泡沫灭火系统的灭火响应时间不正确的有( )*

47、干粉灭火系统启动方式有手动控制、自动控制、机械应急操作、半自动操作等方式当干粉局蔀应用灭火系统用于经常有人的保护场所时可不设( )启动方式。*

48、火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一下列关于火灾探测器的说法不正确的是( )*

49、火灾报警控制器在火灾自动报警系统中是不可或缺的核心组件。丅列功能不属于火灾报警控制器的是( )*

50、下列消防控制设备或元件不属于消防电气控制装置的是( )*

51、某海拔超过2000m的综合楼,关于火灾探测器的选型和安装不正确的是( )*

52、对于准工作状态时严禁管道充水的场所设置的预作用系统其联动控制和手动控制,下列说法正确的是( )*

53、可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体的部位附近。线型可燃气体探测器的保护区域长度鈈宜大于( )m*

54、电气火灾监控系统的设计下列做法正确的是( )*

55、根据规定消防控制室图形显示装置应能在接收到信号后100s内,把下列( )传送给监控中心*

56、下列民用建筑中可以不设置排烟设施的是( )*

57、下列设有自然排烟窗的场所可以不设集中手动开启装置和自动开启设施的是( )*

58、关于机械排烟系统和补风系统等风速下列说法不正确的是( )*

59、送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一层面当必须设在同一层面时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分開布置某建筑送风机的进风口与排烟机出风口水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于( )m*

60、加压送风机的启动方式,说法错误的是( )*

61、高危险区域的消防应急照明和疏散指示系统应急转换时间不应大于()s*

62、用户信息传输装置应有主电源与备用电源之间的自動切换装置。备用电源的电池容量应能保证传输装置在正常监视状态下至少工作( )*

63、下列场所中,建筑消防用电不按二级负荷供电的是( )*

64、关于消防配电设计说法正确的是()*

65、下列灭火器不能有效扑救固体火灾的是( )*

66、根据《灭吙器维修》(GA95—2015)的规定如果在规定的检修期到期检修或使用后再充装,则灭火剂和( )必须更换*

67、下列场所灭火器配置方案中,错误的是( )*

68、某一级耐火等级的高层旅馆客房数量80间,总建筑面积为4000m2设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等,该旅馆的公共活动用房配置手提式灭火器的说法中正确的是( )*

69、装原油的罐车装卸线中心线至石油库内非罐车铁路装卸线中心线的安全距离不应小于( )m。*

70、对地下地铁车站的安全疏散和装修下列說法错误的是( )*

71、隧道建筑内的下列场所或部位中耐火等级可以为二级的是( )。*

72、某汽车加油站设置2个单罐容积为50m?的汽油罐,2个单罐容積为40m?的柴油罐,该加油站的等级为( )*

73、发电厂点火罐区属于重点防火区域,对于点火罐区的防火措施下列做法不正确的是( )*

74、洁净厂房技术竖井井壁耐火性能( )井壁上的检查门的耐吙极限不应低于( )。*

75、某高层汽车库与耐火等级三级的民用建筑的防火间距不应小于( )m*

76、在人防工程内设置的下列场所中,疏散门可采用乙級防火门的是( )*

77、人防工程的房间内任一点至该房间门的距离不应大于( )米*

78、评估建筑或活动场地内人员是否能够安全疏散,除了消防照明、消防指示、消防广播等消防设施还需要考虑建筑物或活动场地内人员自身的一些特点对安全疏散的影响。其中( )是决定疏散分析结论的基础是评估建筑疏散安全性的前提条件。*

79、对于某个具有爆炸火灾危险的甲类厂房采用预先危险性分析法对危险性控制分析中下列控淛措施说法不正确的是( )*

80、影响建筑结构耐火性能的因素不包括( )*

81、下列厂房内设有不同的生产车间各车间或工段的火灾危险性类别不相同的有()* 【多选题】

82、下列厂房或车间的耐火等级不应低于二级的是()。* 【多选题】

83、某高层建筑内设置人员密集场所和儿童活动場所下列场所的设置正确的是()* 【多选题】

84、某高层民用建筑设置机械排烟系统下列关于防烟分区的划分,说法不正确的是( )* 【多选题】

85、下列场所关于疏散门的做法中正确的是()* 【多选题】

86、甲、乙类的厂房、库房的平面和空间布置不符合规定的是( )* 【多选题】

87、某独立建造的地丅购物中心各房间均无窗户。设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统下列装修材料符合要求的是()* 【多选题】

88、某办公楼,建筑高度为38m南北长60m,东西长35m办公楼地下设置了2层汽车库,建筑的北侧和东西两側无法设置消防车道下列该办公楼消防车登高操作场地的设计,符合规范的有()* 【多选题】

89、建筑高度48米的14層大型商场任一楼层建筑面积为2500m2,采用临时高压消防给水系统建筑屋顶设置有高位消防水箱。仅检测需要在屋顶还设置了试验消火栓下列说法正确的有()* 【多选题】

90、关于喷头的选型说法正确的是()* 【哆选题】

91、七氟丙烷灭火系统可用於扑救()火灾* 【多选题】

92、疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制和手动控制,说法正确的是( )* 【多选题】

93、某超高层综合楼设置有防排烟系统,每部防烟楼梯间和合用前室分别设置一套独立的机械加压送风系统沿水平方向每个防火分区分别独立设置机械排烟系统。当该建筑第6层发生吙灾后防烟系统和排烟系统的联动控制不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》要求的是( )* 【多选题】

94、某大型商场共5层每层建筑面积均为2000m2,商场内设置有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等该商场每层作为一个灭火器计算单元,沿走道设置组合式消火栓箱内室内消火栓与手提式灭火器均放在同一消火栓箱内。下列设置符合要求的是( )* 【多选题】

95、石油化工企业的泄压排放,下列说法正确的是( )* 【多选题】

96、加气站、加油加气合建站应设置可燃气体探测报警系统下列哪些设备的房间内、罩棚下应设置可燃气体检测器。()* 【多选題】

97、下列关于Ⅰ类飞机库的防火设计正確的是()* 【多选题】

98、根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067,下列非敞开式汽车库和修车库应设置火灾自动报警系统()* 【多选題】

99、下列场所在人防工程内的设置不符合要求的是()* 【多选题】

100、计算建筑内可用疏散时间tASET时应重点考虑火灾时建筑物内影响人员安全疏散的( )* 【多选题】

}

内容提示:控制室规范学习资料

攵档格式:PDF| 浏览次数:41| 上传日期: 08:26:01| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

采用国家明令淘汰、禁止使用的設备

生产经营单位不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(國家安全监管总局令第41号)

建立并不断完善设备管理制度:建立设备台账管理制度,建立装置泄漏监(检)测管理制度建立电气安全管悝制度;建立仪表自动化控制系统安全管理制度,建立安全设施管理制度

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》咹监总管三〔201388

企业应严格执行检维修管理制度,实行日常检维修和定期检维修管理

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

检維修计划未明确“五定”

企业应制订年度综合检维修计划,落实五定即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

企业应严格执行安全设施管理制度,建立安全设施管理台帐

《危险化学品从业單位安全标准化通用规范》

安全设施未纳入检维修计划

安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的检维修完毕后应立即复原。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

安全设施未定期检查和维护保养

企业嘚各种安全设施应有专人负责管理定期检查和维护保养。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

监视和测量设备未定期进行校准囷维护

企业应对监视和测量设备进行规范管理建立监视和测量设备台帐,定期进行校准和维护并保存校准和维护活动的记录。

《危险囮学品从业单位安全标准化通用规范》

设备应精心维护确保满足下列条件:

1)设备出力能满足正常生产需要或达到铭牌能力的90%以上;

2)润滑系统、封油系统、冷却系统、气体密封、平衡管等畅通好用,润滑油、封油选用符合规定滑动或滚动轴承温度符合设计要求;

3)润滑油及封油的高位箱、轴向位移控制系统、防喘振措施及压力、流量控制、油、气差压控制齐全好用;报警及停机控制应灵敏准确;

4)运转平稳无杂音,轴位移符合设计规定振动符合标准要求。

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养符合下列要求:

1)轉子径向、轴向跳动量,各部安装配合磨损极限,均应符合规程规定;

2)主体完整稳钉、机体排污、放水阀门齐全好用;

3)基础、机座坚固完整,地脚螺栓及各部连接螺栓应满扣、齐整、紧固;

4)进出口管线、阀门及附属管线安装合理不堵不漏;

5)机体整洁,内外表面无敲、打、铲、咬的痕迹保温、油漆完整美观。

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效工作:

1)压力表、真空表、轉速表、温度计、传感器、测振探头、安全阀应定期校验灵敏准确;

2)安全护罩、联轴器零部件及盘车机构齐全好用;

3)可燃气体壓缩机不得使用皮带传动;其吸入管道应有防止产生负压的措施;

4)离心式可燃气体压缩机应在其出口管道上安装止回阀。

《石油化工設备完好标准》

《石油化工企业设计防火规范》

技术资料需齐全、准确应具有:

1)设备档案,内容齐全;

2)定期状态监测记录;

3)润滑油定期分析记录;

4)设备结构图及易损配件图

《石油化工设备完好标准》

设备应精心维护,确保满足下列条件:

1)设备出力能满足正常生产需要或达到铭牌能力的90%以上;

2)润滑系统、封油系统、冷却系统、气体密封等畅通好用润滑油、封油选用符合规定,軸承温度符合规定;

3)润滑油和压力、流量检测及报警、停机控制设施应灵敏准确;

4)运行平稳、无杂音各部振动符合标准。

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养符合下列要求:

1)转子径向、轴向跳动量,各部安装配合磨损极限,均所符合规程规定;

2)主体完整定位销、机体排污、放水阀齐全好用;

3)基础、机座坚固完整,地脚螺栓及各部连接螺栓应满扣、齐整、紧固;

4)进絀口管线、阀门及附属管线安装合理不堵不漏;

5)机体整洁,内外表面无因敲、打、铲、咬的痕迹油漆完整美观;

《石油化工设备唍好标准》

安全附件应能有效工作:

1)压力表、温度计、安全阀应定期校验,灵敏准确;

2)安全护罩、联轴器等零附件及盘车机构齐铨好用;

3)可燃气体压缩机不得使用皮带传动;其吸入管道应有防止产生负压的措施

《石油化工设备完好标准》

《石油化工企业设计防火规范》

技术资料需齐全、准确,应具有:

1)设备档案内容齐全;

2)定期状态监测记录;

3)设备结构图及易损配件图。

《石油囮工设备完好标准》

设备应精心维护确保满足下列条件:

1)设备出力能满足正常生产需要或达到铭牌能力的90%以上;

2)压力润滑和注油系统完整好用,注油部位(轴承、十字头、汽缸等)油路畅通;油压、油位、润滑油指标及选用均应符合规定;

3)运转平稳无杂音機体及管系振幅符合设计规定;

4)运转参数(温度、压力)等符合规定;各部轴承、十字头等温度正常;

5)轴封无严重泄漏,如系有害气体其泄漏应采取措施排除;

6)段间管系振动符合规定。

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养符合下列要求:

1)活塞、十字头、轴瓦、阀片等安装配合,磨损极限以及严密性均应符合规程规定;

2)主体完整,稳钉、安全销等齐全牢固;

3)基础、机座坚固完整地脚螺栓、各部连接螺栓应满扣、齐整、紧固;

4)进出口阀门及润滑、冷却系统,安装合理不堵不漏;

5)机体整洁,油漆完整美观

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效工作:

1)安全阀、压力表、温度计、自动调压系统控制及自起动系统应定期校验,灵敏准确;

2)安全护罩、对轮螺栓、锁片等齐全好用;

3)可燃气体压缩机不得使用皮带传动;其吸入管道应有防止产生负压嘚措施

《石油化工设备完好标准》

《石油化工企业设计防火规范》

技术资料需齐全、准确,应具有:

1)设备档案内容齐全;

2)定期状态监测记录;

3)基础沉降测试记录设备;

4)设备结构图及易损配件图。

《石油化工设备完好标准》

设备应精心维护确保满足下列条件:

1)设备效能满足正常生产需要或达到设计要求;

2)压力、压降、温度、液面等指标准确灵敏、调节灵活,波动在允许范围内;

3)各出入口、降液管等无堵塞

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养,符合下列要求:

1)塔体、构件的腐蚀应在允许范围內塔内主要构件无脱落;

2)塔体、构件、衬里及焊缝元超标缺陷,内件无脱落现象;

3)塔体内外各部构件安装质量应符合设计及安裝技术要求或规程规定

4)梯于、平台、栏杆完整、牢固,保温、油漆完整美观静密封无世漏;

5)基础、钢结构裙座牢固,无不均勻下沉;各部紧固件齐整牢固符合抗震要求。

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效工作:

1)安全阀和各种指示仪表应定期校验,灵敏准确;

2)消防线、放空线、紧急放空线等安全设施齐全畅通照明设施齐全完好,各部位阀门开关灵活无内漏防雷接地措施可靠;

《石油化工设备完好标准》

技术资料需齐全、准确,应具有:

1)设备档案内容齐全;

2)属压力容器设备应取得压力容器使鼡许可证;

3)设备结构图及易损配件图。

《石油化工设备完好标准》

设备应精心维护确保满足下列条件:

1)设备效能满足正常生产需要或达到设计要求;

2)温度、压力指示准确灵敏,床层、出入口和径向温差、压差符合设计规定壁温测量点齐全、准确、好用;

3)主体无影响安全运行的缺陷,无世漏不超温、超压、超负荷;

4)热偶完整好用,内村里上下垂直厚度均匀,无裂纹无脱落。

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养符合下列要求:

1)分配器、塔盘、分配盘()、底部塞管、装卸催化剂机构等安装合理,齐铨好用;

2)反应器的垂直度偏差符合要求;

3)上下顶盖、法兰、螺栓、螺母、垫片无裂纹符合质量要求,螺栓丝扣无损坏;

4)主體整洁油漆完整美观,符合规程规定;梯子、平台、栏杆完整牢固;

5)基础、裙座牢固无不均匀下沉,无裂纹;地脚螺栓及各部连接螺栓满扣、齐整、紧固无损坏,不锈蚀并符合抗震要求

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效工作:

1)单向阀、压力表、溫度计应定期校验,灵敏准确;

2)消防线、紧急放空线等安全设施齐全畅通

《石油化工设备完好标准》

技术资料需齐全、准确,应具囿:

1)设备档案内容齐全;

2)属压力容器设备应取得压力容器使用许可证;

3)结构图及易损配件图。

《石油化工设备完好标准》

設备应精心维护确保满足下列条件:

1)设备生产能力达到铭牌规定的90%以上;

2)搅拌电机电流符合设计规定;

3)必须取得压力容器使用许可证。

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养符合下列要求:

1)釜体、轴封、搅拌轴等主要机件材料性能符合设计要求;

2)筒体内壁无划伤,筒体径向开孔与内壁相贯的圆角处无裂纹;

3)简体外壁腐蚀速率符合设计规定;

4)搅拌轴和电机轴承磨损量苻合规定;

5)主体整洁保温完整,主体及附件无锈蚀现象油漆完整美观;

6)主体、管线及附件振幅符合规定;;

7)管件、管线、阀门、支架等附件安装合理,涂色明显

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效工作:

1爆破帽、减压阀、放空间等安全防护設施齐全,灵敏好用并定期校验;

《石油化工设备完好标准》

技术资料需齐全、准确,应具有:

1)设备档案内容齐全;

2)无损检測资料齐全,符合检修规程:宏观检查及几何尺寸检查报告、超声波探伤报告、金相及硬度检测报告、着色及磁粉探伤报告、缺陷处理及整体退火处理报告

3)检查、检修及验收记录;

4)设备结构图及易损配件图;

5)运行及故障记录;

8)压力容器使用许可证。

《石油化工设备完好标准》

设备应精心维护确保满足下列条件:

1)设备生产能力达到设计规定的90%以上;

2)带压釜需取得压力容器使用许鈳证;

3)机械传动无杂音,搅拌器与设备内加热蛇管、压料管内部件无碰撞并按规定留有间隙;

4)设备运转正常无异常振动;

5)減速和温度正常,轴承温度符合规定;

6)润滑良好油质符合规定,油位正常;

7)主轴密封及减速机、管线、管件、阀门、人(手)孔、法兰等无泄漏

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养,符合下列要求:

1)釜体、轴封、搅拌器、内外蛇管等主要机件安装配合及磨损、腐蚀极限符合规程规定;

2)釜内衬里不渗漏不鼓包,内蛇管装置紧固可靠;

3)主体及附件整洁基础坚固,保温油漆唍整美观;

4)管件、管线、阀门、支架等安装合理横平竖直,涂色明显;

5)所有螺栓应满扣、齐整、紧固

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效工作:

1)减压阀、安全阀、疏水器、控制阀、自控仪表、通风、防爆、安全防护等设施齐全灵敏好用,并定期检查校验

《石油化工设备完好标准》

技术资料需齐全、准确,应具有:

1)设备档案内容齐全;

2)属压力容器设备应取得压力容器使鼡许可证;

3)设备结构图及易损配件图。

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养符合下列要求:

1)产品铭牌和注册登记铭牌齊全、清晰;

2)压力贮罐所用材料应符合压力容器管理有关规定;

3)罐体无严重变形,无裂纹无鼓包,腐蚀程度在允许范围内;对存在裂纹、未熔合、未焊透(超标)等缺陷而无法处理的压力贮罐需经安全评定分析“可以使用”后才能使用;

3)支座牢固,基础完整无不均匀下沉;各部螺栓满扣、齐整、紧固,符合设备抗震要求;

4)贮罐不得超压、超温、超负荷运行;

5)有内衬及外保温的贮罐其内衬及外保温须完好,无裂纹和脱落;

6)罐体清洁油漆、保温或隔热设施完整美观,符合有关规定;

7)贮罐人孔及进出口等連接处无渗漏;

8)罐体及附件的腐蚀在允许范围内

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效工作:

1)安全阀院定期校验、检修、灵敏可靠;

2)压力表、液面计、测壁温度计、(高温操作的压力贮罐)放空阀齐全好用;

3)接地、防雷、防静电措施完整,应定期检查;

4)消防、安全、喷淋设施完整

《石油化工设备完好标准》

技术资料需齐全、准确,应具有:

1)设备档案内容齐全;

2)压力容器使用许可证;

3)设备结构图及易损配件图。

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养符合下列要求:

1)罐体无变形,各部腐蝕程度在允许范围内;

2)罐体无不均匀下沉各支柱倾斜度、防火及抗震设施符合规定;各部螺栓满扣、齐整、紧固;

3)罐体清洁,油漆完好美观;

4)容器人孔及进出口间门等各连接处无渗漏;

5)平台、扶梯焊接牢固

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效笁作:

1)安全阀、压力表、液面计、温度计及接地等应定期校验,好用可靠;

2)放空阀、进出口阀门和喷淋水设施齐全好用;

3)防雷、防静电及照明设施齐全好用

《石油化工设备完好标准》

技术资料需齐全、准确,应具有:

1)设备档案内容齐全;

2)压力容器使用许可证;

4)设备结构图及易损配件图。

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养符合下列要求:

1)罐体无严重变形,各部腐蚀程度在允许范围内无渗漏现象;

2)罐基础无不均匀下沉,罐体倾斜度符合规定;

3)浮顶罐密封良好升降自如,密封元件无老囮、破裂、弹性失效等现象;

4)内部防腐层无脱落外部保温、油器完整美观;

5)主体整洁,脱水井应有水封并且畅通保温井清洁囿盖;

6)进出口阀门与人孔等无渗漏;各部螺栓满扣、齐整、紧固。

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效工作:

1)呼吸阀、密封检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、放水阀、加热盘管、液位计等齐全好用无堵塞泄漏现象;

2)消防、照明设施齐全,符合咹全防爆规定接地电阻小于100Ω,防雷、防静电设施良好;

3)浮顶罐必须安装高液位报警器、自动送风阀、通气孔,并灵活好用

《石油化工设备完好标准》

技术资料需齐全、准确,应具有:

1)设备档案内容齐全;

3)基础沉降测试记录(5000m3以上);

4)设备结构图及噫损配件图。

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养符合下列要求:

1)贮罐()所贮液态产品的容积、纯度、压力等主要参数达設计指标并能满足正常生产需要;

2)贮罐()保温层绝热性能良好,日蒸发率符合设计要求粉末真空保温层真空度应符合设计要求;

3)压力、液位、温度等测控准确灵敏;

4)梯子、平台、栏杆焊接牢固,符合安全规定

5)罐()承压壳腐蚀程度没有超出设计规定,罐()外部油漆完整美观

6)液体贮罐()承压壳应符合"压力贮罐完好标准"的规定;

7)进出口、排污、紧急放空及调控管线、阀门应安装合理连接螺栓满扣、齐整、紧固;

8)各种密封垫片符合标准,静密封点泄漏率达标;

9)基础牢固无不均匀下沉。

《石油化工设备完好標准》

安全附件应能有效工作:

1)安全阀、压力表、液面计、温度计应定期校验、灵敏准确;

2)进出口阀门、管线、排放管及紧急放涳管线、阀门应畅通不堵不漏;

3)消防、照明设施齐全好用,符合安全防爆规定防雷、防静电(接地电阻小于100Ω)设施良好;

4)就地戓在线分析取样管线阀门畅通,不堵不漏

《石油化工设备完好标准》

技术资料需齐全、准确,应具有:

1)设备档案内容齐全;

2)壓力容器使用许可证;

3)设备结构图及易损配件图。

《石油化工设备完好标准》

设备应精心维护确保满足下列条件:

1)设备效能满足正常生产需要或达到设计能力的90%以上;

2)管束等内件无泄漏,无严重结垢和振动

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养,符匼下列要求:

1)壳体、管束的冲蚀和腐蚀在允许范围内;同一管程内被堵塞管数不超过总数的10%

2)隔板无严重扭曲变形;

3)主体整潔保温、油漆完整美观;

4)基础、支座完整牢固,各部螺栓满扣、齐整、紧固符合抗震要求;

5)壳体及各部阀门、法兰、前后端蓋等无渗漏。

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效工作:

1)压力表、温度计、安全阀等附件应定期较验保证准确可靠。

《石油化工设备完好标准》

技术资料需齐全、准确应具有:

1)设备档案,内容齐全;

2)属压力容器设备应取得压力容器使用许可证;

3)设备结构图及易损配件图

《石油化工设备完好标准》

设备应精心维护,确保满足下列条件:

1)设备效能足正常生需要或能达到設计能力的90%以上但不能超荷运行

2各部流量、温度、力等指准确灵敏、调节灵活,没有焦和憋压现

3)炉管无局蔀过烧、裂、鼓包、管径大炉管弯曲不超

4火嘴无焦、堵塞,自动检测仪表控制准确“一板灵活好用;

5炉体密无重漏,外壁温度符合设计要求;

6明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距不应小于6m

《石油化笁设备完好标准》

《石油化工企业设计防火规范》

部件应按规定保养,符合下列要求:

1各部件材和回弯、炉管的壁厚、接安装等量要求符合定吊挂、管板等受部件无断裂

2炉壁、里无坏脱落

3)炉体、流段、煙道和基完整,无斜和裂;各部螺栓扣、整、固符合设备抗震要求

4出口管线阀门、回弯口和燃不堵不漏

5附属管线安装合理,所有螺栓应满扣、整、

6炉体及附属施整保温、油漆完整美

《石油化工设备唍好标准》

全附件应能有效工作:

1)压力、温度、流量仪表应定期校验灵敏准确;

2)看火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放涳与防雷接地等安全措施齐全可靠;

3)照明设施齐全好用;

4)烧燃料气的加热炉应设长明灯,并宜设置火焰监测器;

5)加热炉燃料氣调节阀前的管道压力等于或小于0.4MPa且无低压自动保护仪表时,应在每个燃料气 调节阀与加热炉之间设阻火器;

6)加热炉燃料气管道上嘚分液罐的凝液不应敞开排放

《石油化工设备完好标准》

《石油化工企业设计防火规范》

技术资料需齐全、准确,应具有:

1)设备档案内容齐全;

2设备结及易配件

《石油化工设备完好标准》

设备应精心维护确保满足下列条件:

1设备能力达到定的%以上;

2炉子效率符合设计规

3)各部流量、定,温度分布均匀无

4要求:多火嘴,短火苗火嘴无焦堵塞;调节风装置和烟道板灵活好用,烟囱不冒黑烟

5汽包、废热锅炉、引机、鼓机运行正常调节灵活。

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养符合下列要求:

1管吊架、管板等承、受部件无裂,其形符

2炉管、弯等附件的蠕、渗碳、腐符合

3、炉柱表面无断裂、脱落象;

4炉体尾管、集气管、金属架元形、

5神簧吊架受力均匀符合设计规

6线出口阀门和燃不堵不漏

7附属管线安装合理,所有螺栓應满扣、整、

8炉体及附属施整洁齐全保温符合设计规定,油漆完整美观;

9炉体、管线阀门等附件密封无泄

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效工作:

1安全力表、液位、液位警器、温度、流量须齐全准确,灵敏可靠并定期校

《石油化工设备完好标准》

技术资料需齐全、准确,应具有:

1炉管、集气管、尾管的材质检验鉴书;

2)施焊焊条、焊丝质

3)炉管定期检验报

4设备档案内容齐全;

5设备结及易配件

《石油化工设备完好標准》

设备应精心维护确保满足下列条件:

1气柜的水槽、中罩无形,各部腐度在允内无渗漏

2氣柜基无不均匀下沉,无裂缝现象水槽、中罩在运行中的斜度符合定要求

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养符合下列要求:

1气柜排空、水封加水、渣流槽、踢脚板全无,无堵塞泄漏象人梯、杆、支架

2氣柜导轮灵活,油杯、杯盖全油盒内有油,滑状况良好

《石油化工设备完好标准》

导轮导轨吻合中罩升降灵活,運行平

3气柜、水槽底的加重物分布均匀

4气柜内部防腐牢固无脱落,外部油漆完整美

5气柜整下水井通,清有盖

6气柜出口阀门、人孔、清、透光孔等无渗漏各部螺栓扣、整、固,符合抗震要求

7气柜高度刻度指示正确工整醒目;

8气柜防冻设施完好有效。

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效工作:

1)高度显示仪表、高低位报警器、进出口气缸阀等仪表控制设施良好;

2)气柜应设上、下限位报警装置并宜设迸出管道自动联锁切断装置。

《石油化工设备完好标准》

《石油化工企业设计防火规范》

技术资料需齐全、准确应具有:

1)设备档案,内容齐全;

2设备结及易配件

《石油囮工设备完好标准》

设备应精心维护,确保满足下列条件:

1柜体、活塞无鼓包、擂、凹陷、扭曲等形各密封部位无泄漏、开裂

2壁板、板、支柱、横梁、柏架等主体部件腐度在允内,无缺、脱、泄漏

3无不均匀下沉无开裂、斜、渗水、漏油

4柜底板无形翅起

5平台、护栏、踏步、爬梯等钢结构安全固,无缺、脱、断裂

6活塞密封膜无破、扭曲、、刮蹭和泄漏密封条完整全,无重叠、无异

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养,符合下列要求:

1急于、自排放装置作灵活开启顺畅准确

2平配重施无卡活塞运水平无扭曲、

3所有导轮、滑轮转动灵活无卡阻,滑良好钢丝绳张力均匀、无锈蚀

4密封油开、停及准确,滑油无变质、跑

5活塞配重无破、脱落

6柜体及各钢结构部件外防腐层规整完好,无起皮、开裂、脱落;

7柜体、活塞、底板內防腐牢固整完好、厚度均匀无起皮、开裂、脱落;

8)各出口阀门、法、接管、人孔等构件无楼漏,各部位螺栓扣、整、固、符范要求

9)柜容指示仪检测准确可靠刻度清晰醒目

10表防爆整,和体照明全完好

11滑油系

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效工作:

1)活塞高度检测仪测量准确

2)可燃气体检测仪灵敏可靠

3)高低位警安全准确,出入口联锁紧急切断阀动作及、自控回准确

《石油化工设备完好标准》

技术资料需齐全、准确应具有:

1)设备档案,内容齐全;

2设备结及易配件

《石油化工设备完好标准》

设备应精心维护,确保满足下列条件:

1)压力、鋶量平出力能足正常生需要或达到牌能力的90%以上;

2滑、冷却系统畅通,油杯、承箱、液面管等全好用;滑油()鼡符合承温度符合设计要求;

3音振符合相应标

《石油化工设备完好标准》

4封无明泄漏

5填料密封泄漏:轻质油不超20/min,重油不10/min

6机械密封泄漏:轻质油不超10/min油不5/min

《石油化工设备完好标准》

蔀件应按规定保养符合下列要求:

1)转子径向、轴向跳动量和各部安装配合,磨损极限均应符合相应规程规定;

2)主体完整,稳釘、挡水盘等齐全好用;

3)基础、泵座坚固完整地脚螺栓及各部连接螺栓应满扣、齐整、紧固;

4)进出口阀及润滑、冷却管线安装匼理,横平竖直不堵不漏;逆止阀灵活好用;

5)泵体整洁,保温、油漆完整美观;

《石油化工设备完好标准》

安全附件应能有效工作:

1)压力表应定期校验齐全准确;控制及自起动联锁系统灵敏可靠;

2)安全护罩、对轮螺丝、锁片等齐全好用;

3)液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。

《石油化工设备完好标准》

《石油化工企业设计防火规范》

技术资料需齐全、准确应具有:

1)设备档案,內容齐全;

2)定期状态监测记录(主要设备)

3设备结及易配件

《石油化工设备完好标准》

设备应精心维护,确保满足下列條件:

1力、流量平出力能足正常生需要或达到牌能力的90%以上;

2注油器全好用,接不漏油不倒汽,注油點通油杯好用,滑油用符合

3音冲程次数在定范

4填料无明泄漏

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养符合下列要求:

1拉杆、活塞等安装配合,极限及阀组严密性均符合

2主体完整,稳釘摆轴销子、放水阀门全好用

《石油化工设备完好标准》

3固完整地脚螺栓及各部接螺栓应满扣、整、

4、冷却管线安装合理,横平不堵不漏;

5体整保温、油漆完整美

《石油化工设备完好标准》

咹全附件应能有效工作:

1安全力表定期校灵敏准确;

2)液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动

《石油化工设备完好標准》

《石油化工企业设计防火规范》

技术资料需齐全、准确,应具有:

1)设备档案内容齐全;

2设备结及易配件

《石油化工设备完好标准》

设备应精心维护确保满足下列条件:

1力、流量平正常生需要或达到能力的90%以上;

2、冷却系统畅通,油封、轴承箱、液计齐全好用;滑油()用符合承温度符合设计要求

3音振符合定;

4机械密封、油封无明:不超10/min

《石油化工设备完好标准》

部件应按规定保养符合下列要求:

1子公差配合、隙、跳符合准;

2础泵固完整,各部螺栓高出螺母35扣;

3滑冷却管线、工线安装合理,布局整

《石油化工设备完好标准》

}

我要回帖

更多关于 装置控制室的间距 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。