原标题:消防消防主机火警火警鈈显示中文的火灾报警处置方法与误报警处置方法

自动报警系统显示火警信息后应首先按下“消音键”消音,再依据报警显示号确定报警点具体位置然后利用电话、对讲机通知消防巡视人员尽快到现场查看是否有火情发生。

如中控室有闭路监控系统可将系统切换至报警位置确认火情。

1、自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后应立即通知消防巡查员前往火警现场观察;

2、火情确认后,应立即向消防值班经理或负责人通报并启动单位应急预案;

3、拨打119火警电话向消防部门报警;

4、将火灾联动控制器调整为“自动”状态;

5、通过消防广播系统引导人员疏散;

1、拨通“119”后,应确认对方是否为“119”火警受理台以免打错;

2、准确报出建筑物所在地地址(路名、街区洺、门牌号)说明建筑物所处地理位置及周围明显的建筑物或道路标志;

3、简要说明起火原因、燃烧物及火灾范围等;

4、等待接警人提问,并简要准确的回答问题;

5、关断电话后通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。迅速组织人员疏通消防车道清除障碍物,使消防车到火场后能立即进入最佳位置灭火救援

1、当火灾探测器出现误报警时,应首先按下“消音”键通知现场人员及相关人员取消火警状态;

2、确认是否由周围环境因素造成探测器误报(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘等):

(1)若环境中存在水蒸汽、扬尘、油烟或快速温升等导致探测器误报警的因素,则应将报警点屏蔽待环境恢复正常后,取消屏蔽探测器屏蔽期间,应设置专人对现场进行监控

(2)若不存在上述情况,无法确定导致报警原因时可按下火灾报警控制器的“复位”键恢复探测器至正常工作状态。如探测器反复进入報警状态则应将报警点屏蔽,然后及时更换将探测器恢复至正常工作状态,故障探测器应通知施工单位、维保单位或厂家维修

}

提供西门子所有消防产品的技术垺务包括设备调试、产品维修、解决设备在运行过程中的问题,在线技术培训(与消防消防主机火警火警不显示中文相关的调试)以及提供部分消防消防主机火警火警不显示中文配件等

}